Das sieht aus der Ferne betrachtet nach mangelndem Volumenstrom aus. Die vom Ofen gelieferte Energie kann nicht in ausreichender Menge von den Wassertaschen in den Puffer transportiert werden, oder anders formuliert, der Ofen bringt die Wärme nicht weg. Mögliche Ursachen: * Pumpe (nicht entlüftet / Rotor blockiert / Drehzahl zu niedrig) * Steuerung (schaltet Pumpe nicht ein / Pumpe an Steuerung falsch angeschlossen) * Leitung (Absperrorgan wie Kugelhahn, Ventil, Schieber nicht vollständig geöffnet / verschmutzter Filter od. Sieb so vorhanden / Querschnittsverengung durch Fremdkörper oder Knick) |
||
|
||
Uuups, noch was vergessen. Viele Holzer haben eine Rücklaufanhebung um Kondensatbildung zu vermeiden. Das wäre eine weitere mögliche Ursache dafür, dass kaum etwas im Puffer ankommt. Wenn die nicht richtig funktioniert oder zu konservativ eingestellt ist, wird das meiste Wasser aus dem Vorlauf über die Rücklaufanhebung im Kreis gepumpt. |
||
|
||
hi,
danke erstmal. steuerung funktioniert. pumpe ist eingeschaltet. leitungen sind eher nicht zu und kugelhähle sind offen da das rohr bis zum speicher auch auch warm wird. Rücklaufanhebung hat einen defekt. die haebn wir aber so gesperrt/geöffnet dass sie direkt in den puffer geht. Die anlage ist so aufgebaut, dass aus dem Puffer ein t-stück rausgeht. recht speist die wärmepumpe, links speisen die öfen zu und beide sind mit einem rückschlagventil abgesichert. so in etwa: ofen T wp speicher nun ists so, dass wenn der ofen pumpt, der schenkel zum speicher heiss ist, und wenn ofen und wp gemeinsam pumpen (was ja nicht sein sollte weil wenn der ofen pumpt der speicher tempf bekommen sollte und die WPWP [Wärmepumpe] normal nicht anspringt) dass der teil vom t stück was in den Speicher geht nicht heiß sonder warm ist (halt die 30 grad von der WPWP [Wärmepumpe]) es hat für mich den anschein dass also die pumpe von der WPWP [Wärmepumpe] stärker ist als die vom ofen. die vom ofen schafft aber 3m³/h und hat einer förderhöhe von 6m, sollte also genug sein zumal si auch noch auf höchster stufe läuft. Denn ein paar meter rohre können doch der pumpe nicht soviel leistung wegnehmen oder? ich vermute (hoffe) dass die pumpe hin ist/oder irgenetwas hat. denn das wäre ein einfaches sie zu tauschen. heute ist ein bekannter installatuer vor ort und schaut sich die sache mal an. sollte er nix finden wird morgen mal die pumpe getauscht. |
||
|
||
|
||
Hast Du ein Schema von der Anlage? Oder ein paar aussagekräftige Fotos? So "ganz ohne" kann man nur herumraten! |
||
|
||
Schema und fotos kann ich erst in ca. 2 tagen hochladen. Heute war ein bekannter installateur da. Wir werden morgen mal auf sein anraten das 3 wege ventil von der rücklaufanhebung aufmachen uund auf freigängigkeit überprüfen. Mittlerweile hoffe ich dass das ventil kaputt ist. |
||
|
||
Kurzinfo:
das Ventil war es. wir haben es ausgebaut und jetz vorab händisch immer etwas kalten Rücklaufwasser beigemisch. Und siehe da, der Puffer wurde warm! Ich hab mir schon ein neue bestellt. Danke für eure guten Ratschläge! |