da dürfte wohl die heizung dein brauchwasser anzapfen wenn du selber nichts entnimmst. |
||
|
||
hast du einen kombipuffer oder eine zirkulation? ist der speicherausgang immer handwarm? |
||
|
||
ich habe einen Kombispeicher. Hier mal ein Link zum Speicher. http://www.sts-technikhandel.de/Daten/Speicherkatalog%202018.pdf |
||
|
||
|
||
verdammt, ich habe einen kombispeicher. warum hast du den kombispeicher? hast du einen zweiten wärmeerzeuger? wp und kombispeicher funktionieren nicht. der hohe volumenstrom zerstört die schichtung, der heizkreis holt sich die wärme von oben und kannibalisiert den ww-teil, der dadurch laufend eine ww-anforderung an die wp schickt. wie es ntwk oben schreibt... kannst du die betriebsstunden heizen und warmwasser getrennt auslesen? damit kann man das problem nachweisen. die wp ist oft mehr stunden im ww-betrieb als im heizbetrieb... |
||
|
||
es kann aber auch sein, dass der ww-fühler am speicher zu tief montiert ist oder sogar vertauscht mit dem hw-fühler |
||
|
||
Bei mir funktioniert ein Kombispeicher auch in Verbindung mit einer Wp. Allerdings war bei mir ein grosser Speicher wegen der Solaranlage Pflicht. Ein Frischwassermodul wollte ich wegen des anfälligen und pflegeintensiven Wärmetauscher nicht haben. |
||
|
||
Hallo New Projekt, wie ist bei dir der Speicher eingebunden? Geht dir WPWP [Wärmepumpe] direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung] und der Speicher ist nur im Stich angebunden? Hast du ein Schema dazu. Würde mich interessieren, da ich meine Heizung umbauen will. Willi |
||
|
||
Hab mal schnell ein Schema gezeichnet. Hoffe es hilft dir. |
||
|
||
Alles klar! Danke |