« Hausbau-, Sanierung  |

Pultdach 12cm Dämmung

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Albert111
10.12.2023 - 23.7.2024
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Hallo ich habe ein Pultdach mit 12 cm Mineralwolle.(innen) zwischensparren!

ich möchte auf 30-40cm kommen.


wie kann ich vorgehen damit ich keine Schäden bezüglich aufsteigenden Dampf etc, bzw keinen Schimmel im Dachbereich habe wenn ich den Dämmstoff aufdopple.

und an welcher Schicht gehört die Klimamembranfolie.

vielen Dank!

lg Bertl

  •  AnTeMa
  •   Gold-Award
11.12.2023  (#1)
Wie ist die Konstruktion insgesamt aufgebaut?
Sparrendimension, Abstand , Abdichtung, Innenverkleidung etc?
Welche Seite kann erneuert werden?

1
  •  Albert111
12.12.2023  (#2)
Sparren leider nur 12 cm
drauf eine Vollschallung mit Brettern
eine Folie drauf!
lattung
konterlattung
und Blech drauf
...
unten kann ich max 10-12cm zwischensparrendämmung einbauen.

möchte aber min auf 20-30cm kommen.

lg danke vielmals

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
12.12.2023  (#3)

zitat..
Albert111 schrieb:

...
unten kann ich max 10-12cm zwischensparrendämmung einbauen.

möchte aber min auf 20-30cm kommen.

Daher es ist ok, wenn du nach Innen etwas Platz verlierst?


1


  •  Albert111
12.12.2023  (#4)
Ja klar hab ich mit eingerrechbet

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
13.12.2023  (#5)
Dann von Außen nach Innen:
  • Blecheindeckung
  • Lattung
  • Konterlattung
  • Unterdeckbahn
  • Vollschalung
  • Sparren dazw. Neu - Wärmedämmung
  • Neu - Aufdopplung dazw. Wärmedämmung
  • Neu - Dampfbremse/-sperre
  • Neu - Sparschalung
  • Neu - Beplankung (z.B. Gipskartonplatte/Gipsfaserplatte)

Falls du noch eine Installationsebene brauchst, dann Innen vor der Dampfbremse/-sperre. Du kannst statt der Beplankung und Dampfbremse auch verklebte OSB-Platten verwenden.
Die Aufdopplung würde ich statisch noch abklären.

1
  •  AnTeMa
  •   Gold-Award
13.12.2023  (#6)
Am günstigsten und techn. einwandfrei:

Sparren längs aufdoppeln zwecks Verstärkung und f. bessere Dämmung
feuchtevariable Dampfbremse
Sparschalung
Zellulosedämmung
Gipsfaserplatten, Lehmbauplatten etc- je nach Nutzung

Dach muß besonnt sein zwecks Rücktrocknung

1
  •  luxmoo
  •   Bronze-Award
14.12.2023  (#7)

zitat..
AnTeMa schrieb: Dach muß besonnt sein zwecks Rücktrocknung

D.h. vollflächige PV darf da keine drauf?


1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
14.12.2023  (#8)
Ist das Dach hinterlüftet?

1
  •  Albert111
15.12.2023  (#9)
Kommt drauf an was du mot hinterlüftet verstehst?

aussen ist ja blech dann Lattung und konterlattung dann folie...

zischen lattung und konterlattung kann es zirkulieren.

lg

1
  •  AnTeMa
  •   Gold-Award
6.2.2024  (#10)
Innendämmung bei außenseitig dampfdichter Deckung funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen- zB Besonnung der Dachflächen, da diese die Rücktrocknung zum Innenraum hin ermöglicht.
Da großflächig montierte PV-Anlagen die Dachfläche beschatten ist's mit Innendämmung in solchen Fällen problematisch und sollte zumindest mit instationären Rechenverfahren (WUFI/Delphin) überprüft werden.

Bauphysikalisch einwandfrei ist Außendämmung (nur kein EPS verwenden!)
Glasschaumplatten, PUR/PIR, XPS- ggf Zellulose sind ok.


1
  •  Lu1994
  •   Bronze-Award
23.7.2024  (#11)

zitat..
AnTeMa schrieb:

Innendämmung bei außenseitig dampfdichter Deckung funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen- zB Besonnung der Dachflächen, da diese die Rücktrocknung zum Innenraum hin ermöglicht.

Da großflächig montierte PV-Anlagen die Dachfläche beschatten ist's mit Innendämmung in solchen Fällen problematisch und sollte zumindest mit instationären Rechenverfahren (WUFI/Delphin) überprüft werden.

Bauphysikalisch einwandfrei ist Außendämmung (nur kein EPS verwenden!)
Glasschaumplatten, PUR/PIR, XPS- ggf Zellulose sind ok.

Also spricht nichts dagegen den Hohlraum zwischen Dachstuhl und Betondecke mit Zellulose vollzublasen? Das wäre nämlich mein Plan beim Pultdach, dass da im Sommer ja nie Wärme durchkommt 😅


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Beschichtung Keller