Hallo liebe Gemeinde!

Ich bin gerade am überlegen welchen Dachaufbau ich für mein ca 240m² 10° Pultdach wählen soll.

Geplant ist:
- Sthefalz Blech
- Vollschalung 24mm
- 10cm Hinterlüftung
- Unterdachfolie Tyvek X3
- Vollschalung 24mm
- 240mm x 100 Sparren mit Steinwolle
- 160mm x 80 Konterlattung mit Steinwolle
- 18mm OSB Platte (R=640) Stoßverklebt
- 24mm Sparschalung als Inst. Ebene
- 12,5mm Gipskartonplatte

Mir wurde nun von einer Firma gesagt ich sollte unbedingt ein feuchteregulierendes Intello Plus anstatt der OSB Platte nehmen sollte.

Zu der Wand:

- Diffusionsoffener Putz
- 8cm Holzfaserplatte
- 220mm Riegelkonstruktion mit Steinwolle gedämmt
- 18mm OSB 3 Platte stoßverklebt
- 8cm Installationsebene mit Steinwolle gedämmt
- 18mm OSB Platte
- 12,5mm Gipskartonplatte oder Gipsfaserplatte

Hier wurde die 2. Osb Platte nach der Installationsebenen bemängel - da anscheinend zu dicht. Besser wäre Vollholzschalung unter der Gipsplatte.

Was haltet ihr Profis davon?

Lg, Chri

  •  Ing. Graf
  •   Bronze-Award
26.6.2014  (#1)
prinzipiell ok - Hallo Littlebo!

Die Aufbauten sind durchaus in Ordnung. Die Intello Plus ist auf keinen Fall notwendig, wenn dann maximal die Intello (Plus ist nur für Einblasdämmstoffe notwendig und gitterverstärkt). Vorteil der feuchtevariablen Dampfbremse ist ein zusätzlicher Sicherheitspolster im Vergleich zu Produkten mit festem sd-Wert, da diese auch eine Rücktrocknung nach innen ermöglicht. Vorteil der OSB-Platte ist die mechanisch höhere Belastbarkeit und der, dass man beim Aufhängen von Lampen usw. immer einen Untergrund zum Schrauben findet.

die 2. OSB-Platte unter der inneren Gipsfaserplatte ist an sich kein Problem, hier sollte aber eine OSB/4-Platte verwendet werden, da diese ein sehr ähnliches Dehnungsverhalten hat wie die Gipsfaserplatten und es so nicht zu Problemen kommt.
Generell würde eine Zellulosedämmung bessere Werte beim sommerlichen Hitzeschutz bringen.
Zu hinterfragen ist, ob mit der Tyvek X3 ein Unterdach mit erhöhter Regensicherheit gem. ÖNORM B4119 ausgeführt werden kann. Hierzu habe ich keine Unterlagen gefunden.

Ich hoffe ich konnte etwas Licht in die Angelegenheit bringen.

mfg

Ing. Graf

1
  •  Littlebo
28.6.2014  (#2)
Hallo Ing. Graf,

Danke für deine ausführliche Erklärung.

Intello Plus hat er angeboten, weil er auch Zellolose Dämmen will.

Aber mir ist die Osb einfach Sympatischer als Dampfsperre wei hier nicht so schnell Undichtheiten passieren können

Eine frage hab ich noch zur Statik. Aber da mach ich gleich ein nneues Thema auf.

Liebe Grüße, Chri

1
  •  Ing. Graf
  •   Bronze-Award
30.6.2014  (#3)
Keine DAMPFSPERRE! - Hallo Littlebo!

Die OSB-Platten sind KEINE Dampfsperre. Diese ist bei dem Aufbau auch nicht notwendig. Wichtig ist, dass zumindest OSB/3 Platte mit 18 mm Stärke eingesetzt werden (hast du ja auch geschrieben) und diese am Stoß- und Anschluß verklebt werden.

mfg

Ing. Graf

1


  •  Littlebo
30.6.2014  (#4)
Hallo,

Ja stimmt sorry.
Hab gemeint eine nicht variable, aber massive Dampfbremse ist mir lieber als eine Folie die scheinbar nur Baufehler besser verzeiht und vielleicht einfacher zu montieren ist.

Hab irgendwie auch gelesen dass man sowas auch nur bei Warmdächern machen muss.
Bei mir kann das Dach doch über die 10cm Hinterlüftungsebene über die Diffusionsoffene Unterdachfolie ausdampfen.

Lg