der dämmwert ist 2 bis 3x schlechter wie bei 'echten' dämmstoffen, vom vorteil der mechanischen festigkeit hast du dort nix...
ps: wir haben auch eine garagenterasse - schau dir einmal das umkehrdach an ... |
||
|
||
@dyarne
hast du die Terrasse zuerst geflämmt, XPS Platten gelegt, Flies und dann Kies? braucht man da unbedingt einen Wasserablauf? Hast du die Terrasse dabei abgemauert, oder hast du Attika? der Lamda Wert der Purenit Platten liegt bei 0,086 W, laut U-Wert Rechner benötige ich um Bauschäden bzw. Schimmelbildung zu verhindern ca. 4 cm dieser Platten (die Garage ist nicht beheizt). Sind die Platten UV-beständig? |
||
|
||
wir haben eine verbundabdichtung (polymerbitumen im gieß- u einrollverfahren) gemacht, kann noch ein bissl mehr als flämmen, darauf xps und einen gründachaufbau, mit attika.
unsere 'garage' drunter ist werkstatt und gedämmt. du hast natürlich geringere anforderungen; wasserablauf braucht man (speier), aber nicht unbedingt ein gefälle (war bei uns aber faktisch kein mehraufwand). ob purenit uv-beständig ist weiß ich nicht. |
||
|