« Hausbau-, Sanierung  |

·gelöst· Putzanschluss Raffstore- Rollokasten

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ellinga
4.8. - 9.9.2021
2 Antworten | 2 Autoren 2
2

Hallo Leute,
Hätte noch ne Frage. 
Habe schlotterer raff und rollokästen mit putzträgerplatte und metallnase (5mm). Putz Bekomm ich 20mm. Eine Leiste zum aufstecken funktioniert eher nicht.
Lt. Unterlagen schlotterer is das Detail mit so einem Drahtgeflecht eckteil ausgeführt und Putz direkt angeputzt. 
Denke aber es sollte ein Aufsteckprofil für den Grundputz hin. Weiß jemand welches?

Wie ist diese Putzanschlussdetail bei euch gemacht worden?  


2021/20210804668830.jpg


2021/20210804972471.jpg  

Danke. FG M.

  •  leopueh
6.8.2021  (#1)
Moin,
selbe bei mir. (sogar das selbe Raff/Rollo Setup) Die Putzer haben dann im Grobputz nix rein gegeben - weil quasi kein Platz für eine Niro-Einlage. (Aussage schlecht deutsch sprechender Putzer)
Die Spachtler die danach kamen haben aber so Eckleisten rein gespachtelt und genetzt.
die Grob-Putzer haben aber den oben markierten Bereich mit ca 45° Schnitt ausgelassen dafür,...

Keine Ahnugn ob das so passt - ich hab's erst behirnt wie die Grobputzer schon fertig waren und die Spachtler die ersten Kästen genetzt haben,...

SG L

1
  •  ellinga
9.9.2021  (#2)
Hallo,
Falls jemand mal in der selben Situation ist....
Hab mit ein paar Technikern gesprochen. Es wurde uns ein Thermosockelprofil empfohlen zum einstecken. Haben es dann auch so genommen. Hält auch ganz ordentlich. auf dem Bild eines von Lorencic. Gibts auch von Capatect. 6cm tief auf die passende tiefe gekürzt werden. vorm verputzen eingesteckt. danach eingenetzt, gespachtelt und mit Reibputz abgeschlossen.


2021/20210909677833.jpg

fg

1