warum auch immer du auf dein privates drive verlinkst. Was planst du für eine UK? Würde hier mit der Ballastierung nicht sparen weil du sicher nah an den Rand kommst... |
||
|
||
Ohweh sorry! Hab die Datenblätter nur bei Dritten gefunden, wollte nicht direkt darauf verlinken. Hier nochmal ein Link der funktionieren sollte: Hoymiles: https://drive.google.com/file/d/1RXdgK-be156pBfr2y6UXnFCADym1QuQz/view Modul: https://drive.google.com/file/d/1AxfkJxhyzg9aAYtMaJ8Kk-cyTeor6njA/view?usp=sharing Danke für deine Antwort. UK ist eine 10° Aufständerung mit Schienen (von enercab). Ja ich komm ziemlich nahe an den Rand (40cm zur Attika) Bei der Ballastierung werde ich nicht sparen, ich rechne da 20-30% noch drauf an Gewicht. Kannst du mir eine Einschätzung geben ob die Module zum WR WR [Wechselrichter] passen? Danke im Voraus SG |
||
|
||
Ja deine 500W Trina haben 40,1 Leerlaufspannung bei 25°C. Bei -10°C haben sie dann 40,1*(1+35*0,24)=43,5V. Der Arbeitsstrom kratzt an der Spec aber wird wohl drin sein weil er es AC-seitig eh nicht umwandlen kann. Ich seh kein Thema außer das dein EVU mit 2x1,8kW Schieflast vlt keine Freude hat... |
||
|
||
|
||
Danke helyx für die Info, jetzt verstehe ich auch wie die Leerlaufspannung über den Temperaturcoeff. umgerechnet werden kann ;) Mit der Schieflast das werde ich mit meinem Elektriker und EVU klären, eine Option wäre vermutlich auf 2 Phasen einzuspeisen. Noch eine letzte Frage bevor ich das Material bestelle: Ich habe an verschiedenen Stellen gehört dass speziell bei Verschattung Module mit höherer Spannung besser sind, grad mit den Mikro-WR. Es gäbe ja die Trina Vertex S+ auch mit 445W, die haben 144HZ und eine Spannung von 41V (NOTC) (gegenüber 31.5V der 500W Module). Ich hätte dadurch aber natürlich gesamt 440W weniger Leistung am Dach. Sollte das in Betracht gezogen werden? Vielen Dank im Voraus! |
||
|
||
Hohe Stringspannung ist bei langen Strings relevant aber hier hast du ja Einzelmodul mppt die schon sehr niedrig anfangen. Würde schauen wo du preislich am besten aussteigst. Und ob 108 oder 144 Zellen macht wenig Unterschied bei Verschattung mMn. Entweder das Modul bringt viel oder fast nix. |
||
|
||
Ich will jetzt bestimmt keine Rehe scheu machen aber hast du schon in die Wechselrichterliste (ÖsterreichsEnergie) geschaut? Angeblich soll die Befristung (derzeit bis 31.10.2024) verlängert werden bzw. wurde das früher schon mal gemacht. Ich würde da mit der Bestellung (der Wechselrichter) noch warten, da die Anfrage beim Netzbetreiber ab 1.November wohl eher ablehnend beantwortet werden wird (so wie es derzeit vermerkt ist). Aber mal schauen, die Liste wird ja jeden Monatsanfang und Monatsmitte aktualisiert. Ich lass mich gerne positiv überraschen 🤔 |
||
|
||
Hast du in der Garage 3-phasige Zuleitung? Dann würde ich einen HMT-1800 6T verwenden, der ist 3 phasig - kein Thema mit Schieflast. Hab selbst einen HMT 2250 und HMT1800 auf einzelnen Kleinflächen, die Dinger funktionieren plug&play, so solls sein. 😉 Für 239 EUR exkl. oder 284 EUR inkl. laufen die 1800er brav und sind günstig in der Anschaffung. |
||
|
||
Hallo, Oh Danke für die Info, die sind ja wirklich bis 31.10. befristet, hab das Datum in der Liste damals nicht gesehen (Scrollbalken) 😮 Ich hab letzte Woche schon angesucht mit dem genauen Typ, und hab schon Zusage vom Betreiber bekommen. Von daher hoffe ich dass es keine Probleme gibt. Ich erkundige mich nochmal, wenn Zusage + Lieferung noch innerhalb der Frist ist geht das vtl. Gebe dann nochmal Bescheid hier ;) Danke für den Input. Ich klär das mit dem Elektriker und Betreiber, ich könnte ja für die beiden WR WR [Wechselrichter] separate Phasen verwenden. Dann hätte ich max. 1.8kW Schieflast. SG |