Im Juni dieses Jahres bekam ich einen Brief von meinem Netztbetreiber. Ich müsse den Wechselrichter vom Netz nehmen oder tauschen da er Störsignale im Netz erzeugt. Ich hab einen Fronius Symo 12,5 für eine Anlage mit insgesamt 14,6
kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Nach monatelangem Streit zwischen Fronius und E-Netzen Steiermark hat Fronius über meinen PV-Installateur am 30.Oktober einen Austauschwechselrichter installieren lassen. Die Erträge sind jedoch jetzt um über 50% weniger als im November 2022. An den besten Tagen hatte ich in den letzten Wochen grad 10 kWh. Letztes Jahr hatte ich sogar im Dezember noch bis 25 kWh am Tag.
Inzwischen hab ich gehört dass der "neue" Wechselrichter refurbished ist.
Es scheint so dass vor allem am Nachmittag der Ertrag erschreckend gering ist. Früher war gerade am Nachmittag mehr da ich dann mehr Panele in die Richtung hab.
Frage: Könnte es sein dass der Wechselrichter gezielt auf geringere Leistung eingestellt wurde nur um sicher keine Störsignale zu erzeugen?
Kann es sein dass er einfach nur schlecht ist oder nicht richtig angehängt ist?
Wie kann man sowas überprüfen?
Mein PV-Installateur (da ist ein neuer Erlektriker) hat keinen Fehler gefunden. Aber bei über 50% Ertragseinbruch an sonnigen Tagen muss was falsch/defekt sein.
Gesamten Text anzeigen