Förderung wird bei Erweiterung wohl keine mehr gewährt - ist nur für Neuanlagen vorgesehen, oder ? |
||
|
||
Mehr Details bitte: Typenschild der Module. Wie alt ist den die Anlage? Ja ein Elektriker muss dir dann die neue WR WR [Wechselrichter] Leistung beantragen. |
||
|
||
Anlage ist neu (April 22) - elemente weiß ich jetz nicht (bin nicht zu Hause) - auch neu 380 Watt |
||
|
||
|
||
Nur dass ichs RICHTIG verstehe ? Du hast heuer im April 2022 eine 3,42kWp Anlage verbaut bekommen und willst jetzt im Juni 2022 erweitern ? 😀 Man ich beiss mir grad soo auf die Zunge Dein Wechselrichter kann 6kWp = Modulleistung am Dach - bei 380W - ca 15 Module Wechselrichter musst du aktuell NICHT tauschen da du noch Reserven hast Dein WR WR [Wechselrichter] kann 2 Himmelsrichtungen (also + 1e weitere z.b O oder W). Weil wir deine Dachform nicht kennen sag ich mal du kannst 1e Seite erweitern. Netzzugangsbeleg wirst du haben mit 3kW-Wechserlrichter, also ist die Modulerweiterung nur "formell" beim Netzbetreiber. Bei der Ömag musst du eine Einspeisevertrag machen für die zusätzliche Leistung. Was mich immer brennend interessiert. Wenn du die Anlage erst vor kurzem bekommen hast, wieso fragst du da nicht Deinen Solateuer - der hat doch sicher alle Daten und sollte Dir orgentlich helfen können oder ? |
||
|
||
Nun zur Klarstellung ! Ich habe die Dachhfläche vom Einreichplan "abgelesen" und dabei wohl die Neigung nicht mit einberechnet. Ich dachte es haben nur 9 Module Platz - habe danach festgestellt, dass doch 15 Platz gehabt hätten. Mein Anlagenbauer hat meine Angaben nicht hinterfragt und 9 Module geliefert und montiert. Beim WR WR [Wechselrichter] muss ich noch ganau nachschauen (bin nicht zu Hause und habe Unterlagen nicht dabei) welches Symo Modell - laut meinem Solateur kann er nur 3 KW und eine Richtumg. Ich wollte jetz prinzipiell wissen was bei einer Erweiterung zu beachten ist und Tipps dafür haben (die ich auch von dir jetzt tw bekommen habe - "also ist die Modulerweiterung nur "formell" beim Netzbetreiber. Bei der Ömag musst du eine Einspeisevertrag machen für die zusätzliche Leistung") Natürlich geben professionelle Firmen umfassend Auskunft - ich wolte aber hier zuvor einiges erfahren um abzuwägen ob eine Erweiterung Sinn macht. |
||
|
||
Du hast 3,4kWp - jeder SolarTaschenrechner hat mehr Leistung 😂 JAAAAA die Erweiterung macht Sinn ! Zumal dein Wechselrichter sofern deine angegebene Type stimmt - Symo 3.0-3-M) ja 6kWp (DC) kann und 2 Himmelsrichtungen !! 3kW sind AC seitig (Wechselstrom) Ich wuerd halt einfach Deinen Eli fragen der sollt doch Deine Anlage kennen, fuer das is er doch da. |
||
|
||
|
||
|
||
Das mit dem Symo 3.0-3-M stimmt. Mein Monteur hat gesagt der kann nur 3000 Watt verarbeiten. Kannst du mir jetzt "Nachhilfe" geben. Er kann 6 Kw reinladen (DC) und nur 3 Km umwandeln (AC) ??? Mein Symo zeigt jedenfalls in spitzenzeiten ziemlich genau 3000 Watt an Was bringen mir die 6 Kw DC - zum eigenverbrauch brauche ich AC und zum Einspeisen vermutlich auch ? Wenns dir zu trivial ist musst du die nachhilfe nich leisten - dann google ich. |
||
|
||
Die maximale AC-Leistung sind 3000W 6000Wp (6kWp) - sind die theoretisch maximale Leistung am Dach Wenn du 3,33kWp am Dach hast dann heisst es ja nicht dass stänidg das Maximum runterkommt, wann kommt dsa Maximum nur im April/Mai/Juni eher gegen 11.30 - 12.30 herunter - deine SPITZENZEITEN Ich hab z.b 7,8kWp am Dach auf einem 3,6kw Wechselrichter. Es gibt einige Tage wo der Wechelrichter halt ins Maximum läuft (bei dir wären es 3000W) dafür hast du im restlichen Zeitraum des Jahres immer einen höhre Abdeckung der Grundlast |
||
|
||
OK das verstehe ich - danke Schadet die "Überlastung" dem Wechselrichter nicht bzw. wäre es nicht doch zu überlegen den WR WR [Wechselrichter] auf ein stärjeres Modell umzurüsten In meinem Fall - bei angenomen gleich bleibenden WR WR [Wechselrichter] - wäre es wohl besser die zusätzlichen Module an der Westseite zu montieren - dass ich wenn die süd Module seitlich beschienen werden und die Leistung absinkt auf der W-Seite mehr Auslastung habe |
||
|
||
Bin nun soweit, dass ich bei meiner Elektrofirma die Erweiterung anstrebe. Nun die wichtrigsten Fragen zur formellen Erweiterung - ich hoffe da kann mir wer weiterhelfen Meine Elektrofirma sucht für mein Porjekt bei meinem Netzbetreiber um Erweiterung an. Wie geht es dann für mich mit der Oemag weiter - kann ich dort dann ein Ticket lösen (habe zur Zeit einen Einspeisetarif Marktpreis) um die erweiterte Einspeisung vergütet zu bekommen. Kann ich für die Erweiterung um Förderung ansuchen ? Was ist sonst noch außer der Wartezeiten udn der Lieferengpässe zu beachten. Für mein o. a. Projekt habe ich mich nun entschlossen s-seitig 10 Paneele dazuzumachen und einen entsprechenden neuen WR WR [Wechselrichter] zu installieren. Welchen Fronius WR WR [Wechselrichter] - ohne Insellösung würdet ihr nehmen bei 7,410 KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung] ? Herzlichen Dank für alle Atworten |
||
|
||
Warum nicht - hab heuer meine Anlage (IBN 7/2020) um 7,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] erweitert - mit Förderung! |
||
|
||
Förderung ok !!! Einspeisevertrag Oemag bei Erweiterung - gibt es da eine Vorgehensweise bzw. Erfahrungen dazu ? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]