Laienhafte Antwort (weil ich mich da auch nicht auskenne). Stelle dir vor der Netzbetreiber reparariert irgendwas in deiner Nähe. Obwohl die Anspeisung ausgeschaltet ist kommen den Arbeitern 230V von dir entgegen ... |
||
|
||
Ja, ist jenseitig. NIE, NIE, NIE soll man - noch dazu als Laie - sowas absolut lebensgefährliches wie ein Kabel mit Stecker an beiden Enden basteln! Abgesehen davon, dass du damit dein Leben gefährdest, würdest du damit auch das Leben der EVU Mitarbeiter gefährden. Ich nehme mal an, dass du nicht Leben und/oder Gefängnis riskieren willst, also bitte unterlasst solche Scherze! Abgesehen natürlich davon, dass du im Moment des Einsteckens dir die Insellösung schrottest. |
||
|
||
Insellösung hat keine Verbindung zum Netz. Jetzt solltest dir selber beantworten können, was es ist wenns am Netz hängt, nämlich keine Insellösung........ Warum kommt des Thema so oft? Wenns ein BKW ist, ist der Aufwand es Anzumelden e zu verkraften, und wenn ich schon investiere in was richtiges, hol ich mir doch gleich die Einspeissvergütung. Und wenns nur darauf abzielt eine DIY Himmelfahrtsanlage zu bauen, wäre doch sowieso besser die Finger davon zu lassen. |
||
|
||
|
||
Weil die Kuh Medial ausgeschalchtet wurde und leider wird. BKW hier, BKW da, kein Invest , 800W, das Haus selbst versorgen Wie viele glaubst kamen bei der MEsse und sagten sie brauchen nur 2 Module weil dann komemn ja eh immer 800W runter und die Grundlast des Hauses ist ja eh nur 500W Solange Tageszeitungen PV-Anlagen bauen und dementsprechen agieren und Werbung dafür schalten wird dass halt in der breite Masse nicht richtig ankommen (leider , ufff ...) |
||
|
||
Wie schon erwähnt ist das für dich lebensgefährlich und funktioniert auch technisch nicht, da deine Insellösung nicht auf das Netz des Energirlieferanten synchronisiert. Du hast dadurch sofort einen Kurzschluss und im besten Fall fliegt die Sicherung im Schlechtesten ist dein Inselwechselrichter zerstört. Do no even think about it! |
||
|
||
danke für die antwort! ich bin davon ausgegangen, dass es nicht funktioniert, habe auch nichts entsprechendes online gefunden - jetzt weiss ich auch, wo das technische problem liegt - danke! was passiert da konkret beim synchronisieren und das auch der grund, warum dann bei stromabschaltungen das bkw keinen weiteren strom mehr einspeist und demnach die evu mitarbeiter nicht gefährdet sind? |
||
|
||
Ein netzgeführter WR WR [Wechselrichter] misst immer im Vorhinein und natürlich auch während des Betriebs, ob eine Spannung netzseitig anliegt. Wenn alle Parameter passen, dann synct er sich auf die gleichen Sinuswelle ohne Phasenverschiebung auf, die er sieht (die 230V sind ja schließlich eine Wechselspannung), und speist dann drauf ein. Sobald die Spannung netzseitig bestimmte Parameter verletzt (z.B. Unterspannung, da das Netz ausgefallen ist) muss der WR WR [Wechselrichter] die Einspeisung sofort unterbinden und auch eine gewisse Zeit warten, sobald die Parameter wieder im grünen Bereich sind. Eine Insellösung muss sich um solche Dinge nicht kümmern, weswegen sie nie ohne weiteres mit dem Netz verbunden werden darf. |
||
|
||
super, vielen dank!! |