War das ein geplanter Stromausfall und das Netz wird derzeit ev. mit einem Aggregat betrieben? |
||
|
||
Seit ca. diesem Zeitpunkt wird kein Stromfluss von der PV mehr angezeigt. |
||
|
||
was sagt der Smartmeter vom NB? wird gerade eingespeist oder nicht? Dann wüsstest du zumindest ob der WR WR [Wechselrichter] produziert und nur FusionSolar nicht geht... |
||
|
||
|
||
vlt dauert es nur ein wenig bis die kommunikation vollständig durchgehend läuft? |
||
|
||
die Daten vom Netzbetreiber sehe ich erst morgen |
||
|
||
Wahrscheinlich hilft dir das jetzt gar nichts, ich habe einen Fronius Wechselrichter. Aber wenn der und/oder die Batterie nicht mag muss ich das System in einer bestimmten Reihenfolge abschalten (Batterie ausschalten, Sicherung der Batterie ausschalten, Wechselrichter abschalten, FI abschalten), etwas warten und in der umgekehrten Reihenfolge wieder einschalten. Eine andere Reihenfolge (z.B. nur FI abschalten) hat nie funktioniert. Anwenden musste ich es aber sehr selten. Die Anweisung kommt von meinem Insti und hat bisher jedesmal funktioniert. Vielleicht gibt es etwas Ähnliches bei dir auch. Es gibt ein Modul mit dem man die Daten (Bezug und Einspeisung) der meisten Smartmeter beinahe in Echtzeit auslesen kann. Bei Bedarf google einmal SHRDZM. |
||
|
||
Also wenn die 50,58Hz Netzfrequenz von deinem Screenshot stimmen dann hängst du momentan auf Grund von Netzarbeiten in einem abgetrennten Netz mit eigenem Generator. Dein Wechselrichter schaltet sich dann aufgrund der erhöhten Frequenz ab, das ist so beabsichtigt damit in diesem Zustand nicht eingespeist wird. Passt auch zum kurzen Stromausfall und wird wieder funktionieren sobald dein Netzbetreiber mit seinen Arbeiten fertig ist. |
||
|
||
habe ich vorher schon genau so versucht - hat aber nichts gebracht |
||
|
||
Da warst du aber schnell mit dem Antworten, ich hab's geschrieben, bin draufgekommen, dass das ein Blödsinn war, und habe meinen Beitrag eine Minute später wieder gelöscht. ^^ Es wird ja bei dir der Hausverbrauch angezeigt, also keine Netzwerkstörung. |
||
|
||
Würde ich auch so sehen, die PV schaltet sich erst wieder ein, wen die Frequenz >47,5 und <50,05 Hz über längere Zeit liegt. Aktuelle Netzfrequenz: https://markttransparenz.apg.at/en/markt/Markttransparenz/Netzregelung/Netzfrequenz 1 |
||
|
||
Dieses Forum ist für mich einfach unglaublich, welches Wissen hier vorhanden ist :). Einfach genial! |
||
|
||
Danke an alle. Der Wechselrichter läuft wieder und die Spannung ist nun bei genau 50Hz. Ihr hattet also wahrscheinlich Recht. Wahnsinn. Aber der Tipp mit von Magnum2 (siehe oben) soll lt. meinem Elektriker auch oft helfen wenn die Huawai's spinnen. Ich bedanke mich. lg Pauli |