Danke, ich kenne diesen Artikel bereits. Er ist jedoch seher allgemein gehalten. "diese den gleichen Strom, ist dieser allerdings etwas größer, wäre das bei zwei nachgerüsteten Modulen auch noch in Ordnung. Man muss halt damit rechnen, dass diese Module durch den maximalen Strom der Bestandsmodule begrenzt werden." Was wäre "etwas größer"? Sind 20-25% mehr Ampere noch "etwas" oder schon deutlich mehr? |
||
|
||
Frage an die Elektrikspezialisten, ob man das so rechnen kann: Ein 380er Modul mit UMPP 33,4 V und IMPP 11,38 A in Serie geschalten mit 310er Modulen, die über einen IMPP von 9,37 A verfügen, würde rückgerechnet nur 33,4 * 9,37 = 312,98 W liefern können. Wenn ja, wäre das doch eine deutliche Einschränkung. 🤔 |
||
|
||
|
||
servus ra, wenns widerstände wären würde man die beiden typen rausrechnen (U : I) dann die gesamten widerstände addieren, (seriensschaltung) dann die gesamten spannungen addieren, (seriensschaltung) dann wieder I = U : R dann P = U x I was kommt denn dann raus? |
||
|
||
Nachdem der Strom im String vom schwächsten Modul begrenzt wird laufen die 380er im Rahmen ihrer Kennlinie wie die 310er, ja. |
||
|
||
Danke auch an @wiwi das habe ich jetzt auch nochmal so gelesen. Aber ich denke die Richtung ist schon mal klar, dass jede höhere Teilleistung der neuen Module sich nicht positiv in der Gesamtleistung niederschlagen wird. |
Danke @dyarne, da würde ~325 W rauskommen. ||
|
||
So wie @dyarne das vorschlägt, kann man das nicht rechnen weil es sich nicht um ohmsche Verbraucher (bzw. Spannungsquellen mit linearem Innenwiderstand) handelt sondern Photodioden (Stromquellen) mit nichtlinearem Innenwiderstand. Streng genommen müsste man aus den Kennlinien der beiden Module eine neue Kennlinie mit dem minimalen Impp in allen Punkten generieren. Da wird dann rauskommen, dass meistens die neuen 380er Module nur maximal so gut laufen wie die 310er Module. Bei ähnlichem MPP-Punkt auch eine Spur besser (siehe die 313 W), aber das ist die Ausnahme. Man kann also guten Gewissens die schlechtesten neuen Module nehmen die man findet. Hauptsache mechanisch kompatibel. 2 |
||
|
||
Also wenn mans so rechnet: String mit Solaredge x egal welche Modulleistung = jedes Modul ob alt oder neu hat immer die "maximale" Leistung, auch wenn Jahre dazwischen sind 😂 @wiwi Jaaaa ich weiss SE-Werbung (bekommen dafuer auch bald ein Abendessen, sengma uns ? Attersee ?) . Aber dieses Thema is halt auch wieder sooo genial mit SE "Werbung" off, muss Teile herrichten fuern Linkgott |
||
|
||
Leider nicht, keine Zeit bei den SE-Terminen. Wäre aber sicher voll romantisch geworden. 😍 Bevor ich den guten Symo ganz austausche würde ich die neuen Module mit Tigos ausstatten. |
||
|
||
@SElarbuddys 😜 klar, dass sowas kommt. Wieder ernst: Habt ihr was von Trina aus der Ecke 310, 320, 330 rumliegen? Alles muss raus? steht eh keinesfalls zur Debatte die gingen dann als Addon nur für die neuen Module, ohne etwas anderes angreifen zu müssen? |
||
|
||
Ja. Optimierer an den neuen Modulen plus Tigo MMU die über Zigbee mit denen kommuniziert. Kenne ich aber auch nur vom Papier. https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierer-loesung-mit-fronius-anstatt-mit-solaredge/66994 |
||
|
||
danke für den Link, liest sich jetzt auch nicht so, als dass ich das unbedingt haben will 😅 |
||
|
||
Ich ne Gabel - Du ne Gabel - 1 Teller - 1 Stueckchen Esterhazy Muss ich noch mehr sagen ... 🥰 |
||
|
||
Wir kennens nur vom Hoerensagen (Tigo), letzte Woche wieder vom nen Endkunden aus der Steiermark der Teile geholt hat Keiner was bis dato zufrieden, keiner mit denen wir geredet haben wuerds wieder machen (O-Ton) Eine "Net Fisch net Fleisch net Ersatzfleischprodukt"-Situation |
||
|
||
😂😂 okay des war aufgelegt, den haett sogar Haaland reingemacht Nein sorry diese Leistungsklassen sind (leider-Formfaktor *heul) nimma wirklich gaengig. Bloede Idee habs Thema nur am Rande verfolgt. Wieso baust nicht einen kleinen WR WR [Wechselrichter] dazu (zb SE1000M-Compact Extended) ZUFAELLIG lagernd und als Schnaeppchen abzugeben 😂 - ich hatte eine BKWA mit knapp 2kWp dann aber doch Platz gefunden fuer mehr. Dann hast deine 6 Module, 1en Optimierer mit 4 Ausgaengen (8 Module) , machst den NZB , kein Verschattungsthema und ich hab wieder 30cm mehr Platz im Lager 😇 |
||
|
||
Habe jetzt die Trina Vertex S 420 gefunden, die eine höhere Spannung liefern und dafür einen relativ geringen Strom. Beim gesetzten IMPP komme ich somit auf 387 W nutzbare Leistung. Das wäre ein guter Kompromiss. |
||
|
||
Erweiterung wurde beim Netzbetreiber beantragt. Dann schauen wir weiter. |
||
|
||
Bei meinem bestehenden Südsystem habe ich ja für jeden Reihensprung ein extra konfektioniertes Kabel gebraucht. Ist das bei O/W Systemen normal auch notwendig, oder reicht hier das Schwanzerl vom Modul aus, dass ich von Ost auf West rüber komme? |
||
|
||
Hängt vom System ab. Gibt ja beide Varianten mit Firstspalt und Traufenspalt. Wenn direkt Ost/West gehst brauchst aber optimierer und der hängt dann genau im Firspalt. |
||
|
||
Ich werde die paar zusätzlichen Module O/W 10° beinhart in den flachen Südstring dazuhängen und schauen was dabei rauskommt. Alles andere steht in keinem Verhältnis Aufwand zu Ertrag. Aktuell sieht meine Planung wie folgt aus: String 1 auf 22 Module vom Bestand aufbohren. Das geht sich noch schön aus unter den 1.000 V bei Leerlaufspannung und berichtigten -10 °C String 2 auf 15 Module vom Bestand rückbauen und 6 neue Module dazuhängen. 1 Modul vom Bestand geht dadurch ins "Lager" |
Ok, schaue ich mir dann in natura an. ||
|
||
Hat von euch schon wer mit den Weidmüller PV Stick Steckern gearbeitet? Klingt ja sehr praktisch für eine Handvoll Verbindungen. |