Raumtemperatur über Funk übertragen an Nibe VVM500

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Johnny90
9.2. - 12.2.2025
5 Antworten | 3 Autoren 5
5
Hallo zusammen,

kurzer Hintergrund:
Ich habe bei mir eine Nibe S2125-8 mit einer VVM500 im Einsatz.
Inneneinheit steht im Keller.
Haus ist in Holzständerbauweise gebaut, alles FBH FBH [Fußbodenheizung].

Heizkurve in Verbindung mit RT RT [Raumtemperatur]-Fühler passt bei mir (3 1 war zu kalt, 3 2 war zu warm).
RT-Fühler habe ich im Flur in einer Hohlraumdose versteckt (mit Kabel an WP WP [Wärmepumpe] angeschlossen) und der Ort im Flur sieht keine Sonne.
Dadurch bekommt er gedämpft mit, dass das EG bei viel Sonne wärmer wird und reduziert die berechnete VL VL [Vorlauf].
Im OG dasselbe (meistens sind alle Türen offen), allerdings wird die RT RT [Raumtemperatur] im Flur nicht erfasst, aber es verhält sich wie im EG.
Soweit alles gut.

Im WZ steht ebenfalls ein kleiner Kamin der relativ oft fürs schöne TV-Gefühl abends zum Einsatz kommt. Die Wärme davon sieht der RT RT [Raumtemperatur]-Fühler auch teilweise.
Im OG kommt davon aber so gut wie nichts davon an.
Bedeutet: berechnete VL VL [Vorlauf] wird reduziert, obwohl sich im OG nichts ändert.

Meine Idee war nun, die RT RT [Raumtemperatur] von EG und OG zu mitteln und diese über das RT RT [Raumtemperatur]-Kabel an die WP WP [Wärmepumpe] zu übergeben.
Allerdings bekomme ich kein Kabel vom OG ins EG bzw. in den Keller.

Gibt es eine Möglichkeit den Wert vom RT RT [Raumtemperatur]-Fühler vom OG per Funk oder WLAN in den Keller zu bringen und dann den übertragenen Widerstandswert wieder auf das RT RT [Raumtemperatur]-Kabel?
Anschließend sollen dann eben RT RT [Raumtemperatur] von OG und EG gemittelt werden.

Vielleicht ist das ganze ein bisschen zu übertrieben, aber die Idee von einem gemittelten RT RT [Raumtemperatur]-Wert vom "ganzen Haus" finde ich trotzdem ganz nett 😉

  •  Johnny90
10.2.2025  (#1)
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-knv-1x55-serie-aussentemperaturfuehler-funk/47531

Habe dazu diesen Faden gefunden.
Kennt sich jemand mit Raspberry Pi aus?
Wie würde das funktionieren?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
10.2.2025  (#2)
Das Indoormodul scheint mit der WP WP [Wärmepumpe] über RS485 zu kommunizieren, es sollte viel einfacher sein, sich da reinzuhängen, ev. gibt es auch schon etwas.

USB-RS485 Adapter kaufen und lauschen, ev. ist es ja sogar modbus.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Johnny90,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raumtemperatur über Funk übertragen an Nibe VVM500

  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#3)

zitat..
Johnny90 schrieb: Vielleicht ist das ganze ein bisschen zu übertrieben, aber die Idee von einem gemittelten RT RT [Raumtemperatur]-Wert vom "ganzen Haus" finde ich trotzdem ganz nett

Ich frage mich, wozu das dienen soll?
Grad bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] ist es kontraproduktiv, über Innenraumtemperatur zu steuern.

Idealerweise läuft die Heizung aussentemperaturgesteuert, die Innenraumtemperatur gleicht sich ohnehin automatisch an und kann nicht aufgrund der Trägheit über ein Raumthermostat gesteuert werden.


Wenn jetzt im Wohnzimmer die Sonne reinbrennt oder der Kamin an ist und der Raum entsprechend wärmer ist, wird dort eben wenig/keine Wärme über die FBH FBH [Fußbodenheizung] abgegeben, im kühleren Badezimmer aber aufgrund der berechneten Vorlauftemperatur über die Aussentemperatur aber nach wie vor.

Wenn du jetzt die Raumtemperaturen mitteln würdest, wäre das kontraproduktiv und das Bad würde noch kälter werden aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperatur.


1


  •  Johnny90
11.2.2025  (#4)
Der Hauptgrund warum ich den RT RT [Raumtemperatur] Fühler verwende ist, das sich eben die Parallelverschiebung nur in Gradschritten verändern lässt. Dadurch ist es uns eben mit 3/1 generell zu kalt und mit 3/2 zu warm.
Jetzt verwende ich 3/1 und packe noch 0,5K über den Fühler mit Faktor 1 dazu.
Ziel: RT 23,5 Grad sind ziemlich stabil.
Es gibt wohl Fälle hier im Forum, wo es funktioniert. Bei mir eben auch.
Wie gesagt ich bin zufrieden damit.

Zum Thema Sonne muss ich noch dazusagen, das Garage und Treppenhaus im Norden sind und normal sind alle Türen im EG und OG offen. Somit bekommen eigentlich alle Zimmer Sonne ab und das Bad im Nordosten bekommt davon auch genug indirekt ab.
Somit wird EG und OG überhitzt, wenn keiner daran denkt die Jalousien im Winter bei 2 Grad (wie z.B. die letzten Tage ) zuzumachen, wenn er das Haus verlässt.
Mit Hilfe des RT RT [Raumtemperatur] Fühlers geht die WP WP [Wärmepumpe] z.B. um 15 Uhr aus und durch geschicktes Setzen von Start Verdichter und Heizfaktor zum richtigen Zeitpunkt (z.B. 20Uhr) wieder an, ohne das ein Zimmer auskühlt.
Ohne RT RT [Raumtemperatur]-Fühler würde dasselbe wohl auch passieren, aber mit einem kürzeren Stillstandsfenster.

Nur mit dem Kamin funktioniert es eben nicht so, da hier nur das EG wärmer wird.
Die Mittelung mit einem zusätzlichen Fühler im OG soll dieses eben auch berücksichtigen. Eventuell dann mit höherer Gewichtung?

Das ganze soll eben die RT RT [Raumtemperatur]-Messung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft teilweise nachbilden.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.2.2025  (#5)

zitat..
Johnny90 schrieb: Nur mit dem Kamin funktioniert es eben nicht so, da hier nur das EG wärmer wird.
Die Mittelung mit einem zusätzlichen Fühler im OG soll dieses eben auch berücksichtigen. Eventuell dann mit höherer Gewichtung?

Eigentlich sollte das schon funktionieren.

Wenn das EG wärmer wird, gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG weniger Wärme ab.
Im OG gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] weiterhin Wärme ab, da die Räume kühler sind, d.h. die Wärme verlagert sich von unten nach oben.