https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-knv-1x55-serie-aussentemperaturfuehler-funk/47531 Habe dazu diesen Faden gefunden. Kennt sich jemand mit Raspberry Pi aus? Wie würde das funktionieren? |
||
|
||
Das Indoormodul scheint mit der WP WP [Wärmepumpe] über RS485 zu kommunizieren, es sollte viel einfacher sein, sich da reinzuhängen, ev. gibt es auch schon etwas. USB-RS485 Adapter kaufen und lauschen, ev. ist es ja sogar modbus. |
||
|
||
Hallo Johnny90, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Raumtemperatur über Funk übertragen an Nibe VVM500 |
||
|
||
Ich frage mich, wozu das dienen soll? Grad bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] ist es kontraproduktiv, über Innenraumtemperatur zu steuern. Idealerweise läuft die Heizung aussentemperaturgesteuert, die Innenraumtemperatur gleicht sich ohnehin automatisch an und kann nicht aufgrund der Trägheit über ein Raumthermostat gesteuert werden. Wenn jetzt im Wohnzimmer die Sonne reinbrennt oder der Kamin an ist und der Raum entsprechend wärmer ist, wird dort eben wenig/keine Wärme über die FBH FBH [Fußbodenheizung] abgegeben, im kühleren Badezimmer aber aufgrund der berechneten Vorlauftemperatur über die Aussentemperatur aber nach wie vor. Wenn du jetzt die Raumtemperaturen mitteln würdest, wäre das kontraproduktiv und das Bad würde noch kälter werden aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperatur. |
||
|
||
|
||
Der Hauptgrund warum ich den RT RT [Raumtemperatur] Fühler verwende ist, das sich eben die Parallelverschiebung nur in Gradschritten verändern lässt. Dadurch ist es uns eben mit 3/1 generell zu kalt und mit 3/2 zu warm. Jetzt verwende ich 3/1 und packe noch 0,5K über den Fühler mit Faktor 1 dazu. Ziel: RT 23,5 Grad sind ziemlich stabil. Es gibt wohl Fälle hier im Forum, wo es funktioniert. Bei mir eben auch. Wie gesagt ich bin zufrieden damit. Zum Thema Sonne muss ich noch dazusagen, das Garage und Treppenhaus im Norden sind und normal sind alle Türen im EG und OG offen. Somit bekommen eigentlich alle Zimmer Sonne ab und das Bad im Nordosten bekommt davon auch genug indirekt ab. Somit wird EG und OG überhitzt, wenn keiner daran denkt die Jalousien im Winter bei 2 Grad (wie z.B. die letzten Tage ) zuzumachen, wenn er das Haus verlässt. Mit Hilfe des RT RT [Raumtemperatur] Fühlers geht die WP WP [Wärmepumpe] z.B. um 15 Uhr aus und durch geschicktes Setzen von Start Verdichter und Heizfaktor zum richtigen Zeitpunkt (z.B. 20Uhr) wieder an, ohne das ein Zimmer auskühlt. Ohne RT RT [Raumtemperatur]-Fühler würde dasselbe wohl auch passieren, aber mit einem kürzeren Stillstandsfenster. Nur mit dem Kamin funktioniert es eben nicht so, da hier nur das EG wärmer wird. Die Mittelung mit einem zusätzlichen Fühler im OG soll dieses eben auch berücksichtigen. Eventuell dann mit höherer Gewichtung? Das ganze soll eben die RT RT [Raumtemperatur]-Messung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Abluft teilweise nachbilden. |
||
|
||
Eigentlich sollte das schon funktionieren. Wenn das EG wärmer wird, gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] im EG weniger Wärme ab. Im OG gibt die FBH FBH [Fußbodenheizung] weiterhin Wärme ab, da die Räume kühler sind, d.h. die Wärme verlagert sich von unten nach oben. |