@Kusi - Für 150 m2 Dachfläche(das sollte die projizierte Fläche sein) braucht es ein Fallrohr mit mind. D=90 mm. Die horizontale Kanalisationsleitung ist mit D=100 mm und einem Gefälle von 2% richtig.
Das entspricht den EN. In diesem Sinne HDE |
||
|
||
hallo - bei uns war in allen Plänen das Rohr zum Kanal ein 150er bzw alle horizontalen Rohre ein 150er mit 1,5% gefälle und die Steigrohre im Haus sind 100er, ich weiß nicht ob das eine Norm ist, aber der Polier hat uns das auch so gestätigt, dass das so ist.
wenn du nun die Regenrinne auch in den Kanal leiten darfst, dann würde bei der Rinne ein 100er genügen, sollte aber dann in ein 150er münden, dann ev. Rückstauklappe und dann in den Kanal enden. lg johannes |
||
|
||
Bei uns sind die Fallrohre des Hauptdaches (100 m2 Flachdach) an ein 100er-Rohr angeschlossen. Dieses mündet in einen 150er-Kanal in das auch das Carportdach (70 m2 Flachdach) entwässert wird. Vom BM war aber ursprünglich der Regenwasserkanal durchend DN100 geplant.
mfg lion75 |
||
|
||
|
||
Für die Regenrinne dimensionieren wir auch auf 150. Rein die Dachwässer, alles andere muss bei uns zwingend in den Schmutzwasserkanal abgeführt werden. Lieber etwas größer als später Probleme zu haben, die geringen Mehrkosten sind überschaubar. |
||
|
||
dank euch mal,
hab die zwischenlösung genommen, dort wo ich die beiden dachhälften (2*50m²)zusammenschließe wird aus 2*100 ein 150 das sollt dann passen ;)geht dann in den sickerschacht lg Kusi |
||
|
||
hallo - waagrechte rohre 150er
senkrechte rohre 100er so habe ich es bei mir gemacht |