Bei uns (Frankfurt am Main) wurde vor zwei Wochen eine Erdwärmebohrung niedergebracht und eine Doppel-U-Sonde 32mm eingebaut. Der Hausanschluss ist beinahe fertig und gestern habe ich die durchschnittliche mittlere Temperatur der Sonde gemessen. Ich habe mit einer Pumpe Wasser durch die Sonde als Kreislauf gepumpt. Es stellte sich eine gemessene Temperatur von 14,9 Grad ein.
Die Wärmepumpe ist bestellt aber noch nicht geliefert.
Unsere Heizlast liegt bei 4kwh. Die Bohrung ist 150m Tief. In unsere Region haben wir einen warmen Boden mit eher schlechter Wärmeleitfähigkeit von (ca. 1,4 W/(m*K)) der Boden hat viel Ton Lehm Schluff aber kaum Steine. Die Entzugsleistung dürfte eher bei 30 W/m liegen. Die Sonde wurde mit 2,0 W/mK verfüllt.
Geplant habe ich, falls es passt, auf Reinwasser zu setzen. Kann jemand mit den Daten bereits mutmaßen ob das passen kann?
Grüße
Robert