@Jopraxl Brauchst Du das Teil nur zur Retention oder auch zur Regenwassernutzung? Gruss HDE |
||
|
||
Laut Gemeinde muss das Regenwasser zeitverzögert in gen RWK eingeleitet werden. D. h. eigentlich zur Retention (aber sinngemäß dann auch zur Eigennutzung). Wie gesagt, hier gefällt mir das der Ablauf anscheinend individuell gemacht wird. Bei SW z. b. ist der Ablauf am Boden? Keine Ahnung wie die Leute da mit der Kanalanschlusshöhe zusammenkommen... Es gibt aber auch normale Regenwasserzisternen mit einem Siphonartigen Überlauf. Könnte man nicht auch sowas nehmen? https://www.dieregensammler.at/betonzisternen/betonzisternen-austria/betonzisterne-blue Wäre doch auch zeitverzögertes Einleiten oder? Gruß Jopraxl |
||
|
||
Retention und Regenwassernutzung kann Mann/Frau nicht im gleichen System machen. Das Regenwasser muss ja, verzögert, wieder ablaufen. er Sacht muss ja bis zum nächsten Regen wieder leer sein. Da steht zur "Nutzung" ja nichts mehr zur Verfügung. Und "Versickern" ist nicht möglich? Es gibt da ja auch verschiedenen Möglichkeiten für eine Retention. Was hast Du für ein Dach? Sattel- oder Flachdach? Gruss HDE |
||
|
||
|
||
Wäre es eine Idee, das Regenwasser zu nutzen und nur das Überlaufwasser zu versickern? |
||
|
||
wir haben so eine https://www.regenwasser-boehm.de/index.php?a=408 Das Regenwasser wird bis zum Konus gesammelt und wenns höher steigt versickert es über die Bohrungen im Konus. |
||
|
||
Es ist halt dann eine Versickerung und keine Retention. Der Boden muss dann aber auch "versickerungsfähig" sein. Da braucht es ja gar keine Retention! Die braucht es ja nur, weil das Regenwasser in die Kanalisation muss. Und bei Starkregen ist die Kanalisation häufig überfordert! Gruss HDE |
||
|
||
Mein Retisionsbecken hab ich selbst Betoniert. Mir wurden ca. 8m³ vorgeschrieben gemacht hab ich 12m³. Der gedrosselte Ablauf wurde auf eine Höhe gesetzt das 4 m³ nicht abfließen. ( Durchmesser von Ablauf wurde auch vorgeschrieben) Kosten: ca. 7m³ Beton Fundersteine 3-4 Eisen Matten Ein paar Meter Abflußrohre Kernbohrer hab ich seltst. |
||
|
||
Hallo, danke für die zahlreichen Kommentare ![]() Aha, dachte das ist so eine Ausführung wie unten abgebildet (nur dass das Nutzvolumen dann deutlich kleiner ist) ![]() Boden ist sehr lehmig. Gut für unseren RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aber schlecht fürs versickern. Dach ist ein Satteldach. Verbaute Gesamtfläche <150m². So etwas würde mir auch mehr gefallen, weil wir dann mehr Nutzvolumen zur Verfügung hätten ![]() Bin davon ausgegangen, dass Aufgrund des Ablaufes oben diese Variante auch eine zeitverzögerte ist..... Ich weiß aber nicht wie pingelig die Gemeinde da ist (und bisher haben sie seehr genau hingeschaut). Wobei, andererseits, ich glaube aber nicht, dass da wer von der Gemeinde daneben steht wenn das Ding geliefert wird ![]() Versickern wird leider nicht gehen. Siehe oben. Gruß Jopraxl |
||
|
||
Das kann schon funktionieren! Wenn "Retentionsinhalt" bis zum OK Nutzinhalt verzögert abläuft? Der Retentioninhalt muss einfach leer und gross genug für die berechnete Regenmenge (Vorgabe der Gemeinde L/m2 x Zeit) sein. Und dieser Teil muss dann verzögert (z.B. über Bohrungen im Überlaufrohr) in die Kanalisation ablaufen. Dann ist das Vorgabe ja erreicht. ![]() Ob die Kombination Regenwassernutzung/Retention Sinn macht musst Du bewerten. Schachtgrösse, Aushub, Versetzen etz. wird, je grösser das Ding ist, ja nicht einfacher. Nachstehend ein Beispiel. Statt der Schlammsammlers könnte ja eine grösserer Schacht für die Regenwassernutzung sein. ![]() Gruss HDE |
||
|
||
Hängt ihr dann einfach eine Tauchpumpe rein oder habt ihr das anders gelöst? Wir würden das Regenwasser primär für den Garten verwenden. Gruß Jopraxl |
||
|
||
nAbend, hast Du schon amal a Versickerungsprobe gemacht? dann könnte man zumindest grob abschätzen, ob sich a Versickerungs-Lösung auszahlen könnt oder nicht. Ich hab einfach a paar Betonringe + Konus übereinandergestellt + Tauchdruckpumpe dazugefummelt. So haben wir eine Sickerschacht- Zisternen- Hybridlösung ![]() Allerdings auch keine Retensions- Anforderung seitens Gemeinde, wir müssens versichern lassen - auf lehmigem Lehmboden ![]() lg Wolfgang |