servus Stoffal, gartuliere erstmal zum großen grundstück ... sandiger lehm ist gesetzt? bist du in donaunähe? der kollektor würde noch viel feinschliff vertragen -> hydraulik -> 2 kreise Da40 bei dieser wp -> gewichtung verlegetiefen -> einarbeitung gerader abschnitte um auf eine vernünftige rohrbelegung zu kommen, etc etc etc aber beste voraussetzungen! EA hast du? |
||
|
||
EA ist grad in der Erstellung. Ich bin in Donaunähe, nur ist durch den Hochwasserschutz das Grundwasser nicht unbedingt hoch. Der Boden besteht hauptsächlich aus "Donauschlamm", wir sagen Lettn dazu... Werde Ihn mal verbessern sobald ich dazu Zeit habe, danke für die Rückmeldung LG |
||
|
||
Hallo nochmals Bin gerade beim bearbeiten, nur so ganz bin ich mit deinen Tips nicht klar gekommen. was heißt einarbeitung gerader abschnitte? Besten Dank |
||
|
||
|
||
Du hast sehr lange gerade abschnitte... Diese kannst du in kleinere Abschnitte unterteilen um später bei der Gewichtung der Rohrverteilung besser planen zu können....
Ein Beispiel: Ein Graben ist 60m Lang. Du unterteilst ihn in 1x40m und 1x20m. Von Kalt nach Warm... Der 40m Abschnitt hat einen Schleifenabstand von 3,6m und der 20m Abschnitt dann von 1,8m... Somit eine Rohrgewichtung in Richtung der Warmen Seite dieses Grabens. Wie gesagt, dass ist aber nur ein Zahlenbeispiel zur Verdeutlichung |