« Heizung, Lüftung, Klima  |

Richtige Einstellung WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Hector
  •   Silber-Award
11.11. - 12.11.2013
2 Antworten 2
2
Hallo Leute,

ich habe in unsrem 200m² Haus eine Direktverdampfer WPWP [Wärmepumpe] mit 11,4kW von der Fa. Ochsner am Laufen.
Wir wohnen zwar noch nicht drinnen, aber aus Testzwecken und zum Arbeiten Heizen wir dennoch.
Nun ist mir aufgefallen, dass wir mittlerweile schon über 900 Schaltzyklen (in nem halben Jahr) hatten.
Deswegen habe ich das ganze mal etwas näher analysiert und habe folgendes Ergebnis erhalten:

2013/20131111768306.PNG
Daraus folgt, dass die WPWP [Wärmepumpe] sich fast jede halbe Std. einschaltet und zwar nur für ca. 15Min.
Außerdem ist komisch, dass die Rücklauftemp immer so schnell abfällt!?!?! Wo wird diese gemessen? Welcher Rücklauf ist das? Von der FBH FBH [Fußbodenheizung] kann es nicht sein.

Weitere Infos: Wir haben nen Kombipufferspeicher (WW ist allerdings noch nicht aktiv und wird auch nicht geladen) und wie o.erwähnt FBH FBH [Fußbodenheizung].

Wie kann ich die Einstellungen tunen?

Danke für eure Hinweise!

  •  energie_experte
11.11.2013  (#1)
Ich würde die Fa. Ochsner fragen...ob eine spezielle Funktion hinterlegt ist, die zyklisch den Kompressor startet auch wenn keine Anforderung ansteht. Mit Direktverdampfersystemen gibt es immer wieder Probleme mit dem Öl im Kältemittelkreislauf. Das kann im Winter im Verdampfer liegen bleiben, wenn der Verdichter längere Zeit steht (trifft auch auf das Kältemittel selbst zu). Vermutlich wird das durch das zyklische starten des Kompressors kompensiert? Wenn ja, kann man diese Funktion vielleicht deaktivieren?

Mich würden auch interessieren, wo diese Fühler sitzen sollen. Es ist nur am Anfang möglich, dass in einem Zeitraum von 20 Minuten die VL VL [Vorlauf]-Temperatur um 2,5°C sinkt. Bei meiner WPWP [Wärmepumpe], die am Tag 2 mal 2 Stunden stehen muss (wegen EVU), sinkt die Temperatur um höchstens 0,5°C! Wenn ich aber die RL RL [Rücklauf]-Temperaturkurve sehe, bekomme ich auch Angst. Wo messen diese Fühler eigentlich? Wenn ich das Bild so ansehe, dann könnte man glauben, dass der RL RL [Rücklauf]-Fühler eigentlich eine Temperatur im Kältesystem misst???

Zeig mal das Bild der Fa. Ochsner, was die dazu meinen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du die WPWP [Wärmepumpe] nicht gerade gestartet hast, wie Du das Bild oben gemacht hast. Sollte schon ein paar Tage laufen. Was hast Du eigentlich für Sollwerte eingegeben? Damit könnte man vielleicht einen Vergleich ziehen mit dem Bild oben.

Grüsse von einem Wärmepumpennutzer

1
  •  Hector
  •   Silber-Award
12.11.2013  (#2)
Danke für deine Meinung.
WPWP [Wärmepumpe] läuft seit ca. 1 Monat durch.
Hatte die Einstellungen alle auf Orginal gelassen bis auf die Zeiteinstellung. Ich wollte, dass nur zwischen 20:30 und 01:00 geheizt wird. Dies war die einzige Änderung die ich gemacht hatte.
Einstellungen waren bis gestern:

2013/20131112350093.PNG

2013/20131112322658.PNG
habe diese gestern um ca. 17:00 testweise auf folgendes geändert:

2013/20131112728785.PNG

2013/20131112260738.PNG

Nun habe ich dieses Ergebnis (enthält 2 Tage, also auch das obere Ergebnis!)

2013/20131112758403.PNG

Werde Ochsner mal kontaktieren wie das sein kann - vielleicht weiß von euch trotzdem jemand was!!
DANKE!!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: WHG-sanierung neuer E-Anschluss nötig?