die formulierung würde ich dem um die ohren hauen. ich sehe da jedenfalles einen deutlichen riss. vermutlich hätte da eine anputzleiste rein gehört. mit dauerelastich verfugen meint er wohl acryl -> wird man regelmäßig erneuern müssen. |
||
|
||
bestehe auf eine normgerechte reperatur ohne optische benachteiligung mit dauerhaft dichtender anschlussfuge. das müsste meiner meinung nach mit setzen von APU-leisten, neu netzen, spachteln und verputzen der gesamten laibung gemacht werden. nachdem das haus fast neu ist, sollte man die unterschiedliche farbnuance von neuen putz zu bestehenden putz kaum auffallen. einen konstruktiven nachteil sehe ich sehr wohl, da auch bei schlagregen wasser hinter die fassade läuft. |
||
|
||
1. Es hätten Anputzprofile ausgeführt werden müssen -> am besten 3d Leisten, die können einen Großteil der thermischen Spannungen, und die Vibrationen durch den Rollobetrieb aufnehmen 2. Geh mal eine Runde um dein Haus, und prüfe ob im Bereich der Rollokästen (am Foto schauts nach eingeputzten Kästen aus) Risse in der Fassade sichtbar sind. (Vertikal, von der Fensterleibung rauf verlaufend). Die ursprüngliche Ausführung, die Erklärung des Schadensbildes und der Sanierungsvorschlag sind unbrauchbar, siehe Antwort cc9966 |
||
|
||
|
||
Seit 2017 gibt es hierfür eine eigene Richtlinie für den Ascnhluss von Fenster, Sonnenschutz und Fassade (http://qg.waermedaemmsysteme.at/downloads/broschueren). Diese hat es zwar im Jahr 2015 noch nicht gegeben, aber ein Anschluss mittels APU-Leiste war auch bereits 2015 usus. |
||
|
||
für WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] Fassaden gibt es bereits seit 2004 konkrete Vorgaben in den entsprechenden Normen wie der Anschluß an ein Fenster (oder eben andere Einbauteile wie Führungsschienen) auszusehen hat. |