« Fertighaus  |

Romberger-Haus Fassadenrisse

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  bernie00001
5.5.2009 - 2.12.2010
5 Antworten 5
5
Hallo!
Ich wohne seit 1 Jahr in einem neugebauten Rombergerhaus. Leider wurden nun an der Aussenfassade Risse sichtbar. Diese befinden sich jeweils im Bereich der Laibung Terassentürstöcke (jeweils links und rechts) und zwar auf der Höhe des Übergangs von Kellerdämmung zur Liaporwand (die Fassade macht dort eine kleine "Stufe". Man hat den Eindruck als würde sich die Dämmschicht der Liaporwand dort ausdehnen bzw von der Liaporschicht abheben. Die Risse sind ca 15cm lang und max 1cm breit. Darunter findet sich oranges Bewehrungsgitter.
Wer weiss was man da machen kann? Die bereits kontaktierten Fassadenfirmen haben abgewunken (wollen mit der Mängelbehebung für eine Konkursfirma offenbar nichts zu tun haben bzw haben keine Erfahrung mit der Bauweise). Hat wer ähnliche Probleme? Weiss wer eine Firma die das sanieren kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Bernie
bernie00001@hotmail.com

  •  DM Massivbau
  •   Silber-Award
30.11.2010  (#1)
Hallo - Haben Sie schon Ihr Problem gelöst?
Meinten Sie wirklich 1cm oder handelt es sich da um einen Tippfehler?
LG

1
  •  johro
  •   Gold-Award
30.11.2010  (#2)
Hallo - wo hast du dein Haus gekauft? Romberger wurde ja von MABA übernommen, gibt es da keinen Ansprechpartner?

Du hast ja die alte Wand mit 45cm. ist da nicht die Dämmung mit zementgebundenem Polystyrol-Granulat? das kann sich ablösen?

gabs bei Romberger keine Bankgarantie über einen gewissen Betrag als Haftrücklaß? wir haben das bei MABA im Vertrag drinnen stehen.

könntest du ein Foto einstellen? du solltest auch schreiben von woher die kommst, wenn du eine Firma suchst die helfen soll.

lg
Johannes

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo bernie00001,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Romberger-Haus Fassadenrisse

  •  bernie00001
1.12.2010  (#3)
Hallo! - Vielen Dank für die (späte) Antwort. Das Problem ist bereits gelöst. Die Ursache war, dass sich die Kellerdämmplatten, die wg. schwarzer Wanne nur aufgeklebt waren, zusammen mit der sich setzenden Hinterfüllung nach unten geschoben haben. Dadurch, dass diese Platten im obereb Bereich mitverputzt waren, sind dann die Risse im Putz aufgetreten.
Die Lösung (durch einen ehemaligen Bauleiter der Fa Romberger): knapp unter geländeniveau rundherum die (dort noch nicht verputzten) Dämmplatten einschneiden bis zur schwarzen Kellerwanne (ohne diese zu verletzen) - jetzt senkt sich (falls überhaupt noch) nur der Teil unter dem Verputz. Der kleine Dämmungsverlust der dadurch entsteht sollte verschmerzbar sein.

zu der Frage mit Haftungsrücklass: Die Firma Romberger ist einigerzeit nach meinem Hausbau in Konkurs gegangen. Ich hatte eine sogenannte Bankgarantie als Haftungsrücklass. Im Garantiefall, kann man sich da dann dem Gläubigerverfahren anschließen, bevor einem die Bank was gibt (hab ich mir nicht angetan). Ärgerlich wenn dann wenige Monate später wieder die Fa Romberger am Markt agiert - natürlich ohne in irgendeiner Form der Rechtsnachfolger der 1. Fa Romberger zu sein (allerdings mit vielen altbekannten handelnden Personen).

Viele Grüße

Bernie

1


  •  johro
  •   Gold-Award
1.12.2010  (#4)
Hallo - gut das Problem erkannt und gelöst ist, wäre ja echt schade wenn da an dem Haus oder der Fassade etwas gewesen wäre.

ich dachte nicht,, dass die alte Fa. Romberger und die neue Fa. Romberger nichts mehr gemeinsam haben. Hat nicht auch die Fa. MABA einige offene Baustellen von Romberger übernommen?

lg
Johannes

1
  •  gloitom
  •   Bronze-Award
2.12.2010  (#5)
Richtige Ausführung? - @bernie00001
Hast du dich mit Dämmung auf schwarzer Wanne näher beschäftigt?
War die setzende Hinterfüllung (zuwenig Verdichtet?) der einzige Grund, oder hätte noch etwas anderes berücksichtigt werden müssen?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Bien Zenker - Wo stehen Häuser