das modell hat doch noch den bug, daß alle 12h neu gestartet wird. liegt wohl da dran.
|
||
|
||
Ja stimmt, jetzt wo du es sagst, es ist tatsächlich exakt alle 12h. Ich hab sie mal manuell auf 0 GM gesetzt vor ein paar Tagen und in der Statistik sehe ich, dass sich das 12h Intervall einfach nur verschoben hat. Mit der 12h Info hab ich in der SuFu dann auch in diesem Thread den Beitrag gefunden, dass das offenbar gewollt ist: https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_9 Hab ich mich umsonst 6 Wochen herumgeqält um dann herauszufinden, dass die Takte softwareseitig erzwungen werden. Bitter. Wird sich wohl nicht mehr ändern. Danke dir. |
||
|
||
Die Auskunft habe ich auch erhalten. Soll die Lebensdauer erhöhen - allerdings wurde die Behauptung nicht durch eine nachvollziehbare Argumentation gestützt. Sehr ärgerlich auf alle Fälle. |
||
|
||
|
||
wenn das wirklich absicht wäre, hätte nibe einen echten bock geschossen. entweder wird das per update behoben, oder die haben probleme mit dem neuen kompressor. sei es durch fehlkonstruktion oder material/produktionsfehler, oder mit dem kältemittel... den bug als feature zu bezeichnen deutet eher auf beschwichtigung hin. ich glaub(vermute) die wussten da nix von und verzweifeln kurzfristig an einer lösung. |
||
|
||
Wenn ich es richtig rausgehört habe, geht es tatsächlich um die Frequenzen. Bin mir da aber nicht sicher. Ich befürchte, du könntest mit deiner zweiten Vermutung Recht haben. Aber sie werden die WP WP [Wärmepumpe] schon über die Garantiezeit drüberretten.😅 |
||
|
||
Es geht dabei um das elektronische Expansionsventil. Dieses wird/muss sich regelmäßig kalibrieren. Dazu gibts mehrere Parameter die eine Kalibrierung auslösen können. Einer davon ist ein festes Laufzeitlimit was hier offensichtlich auf 12h gestellt wirde. In wie weit das technisch alle 12h nötig ist kann ich nicht beurteilen. Kann ein Überbleibsel aus der Testphase sein oder man hat sich bei Nibe bewusst dazu entschieden. |
||
|
||
interessant. erinnert mich irgendwie ans AGR am verbrenner. nötig für den zeitgeist, schlecht für die maschine und das resultat. |
||
|
||
Spannend! Darf ich fragen, ob die Info offiziell von KNV/Nibe kommt? Warum hatte das der Vorgänger nicht nötig - auch bei keiner anderen EWP bin ich bisher darüber gestoßen. In der Häufigkeit ist es jedenfalls bitter. |
||
|
||
Dann gibt's hier keine Taktgewinner mehr, weil jeder der gut ausgelegt hat immer 728 Takte/Jahr hat. Das mit dem Expansionsventil kann ich mir nicht vorstellen, die Nadel wird mittels Spule in eine Stellung gebraucht. Und Nibe wird da nicht ein eigens entwickeltes Exventil haben. Andee Herateller müssten das mit ihren WP WP [Wärmepumpe] machen, hab ich bisher noch nie gehört.
|
||
|
||
Stoppt die auch zusätzlich, wenn die Wärmepumpe sowieso taktet? Ist das jemanden in der Übergangszeit aufgefallen? |
||
|
||
Habe da was bei einer Anlage gefunden. Die 3 großen Sägezähne waren Verdichterpausen durch auslaufende GM. Die anderen Spikes sind geplante Verdichterpausen durch den Bug. Man sieht hier keine zusätzlichen Spikes in den Halbtagen, wo der Verdichter zurecht ausgegangen ist. ![]()
|
||
|
||
Nicht offiziell von Nibe. Ein Bekannter von mir ist Kältetechniker für industrielle Anlagen, den habe ich dazu mal befragt. Da die Nibe bei dem Verdichterstop ja die Meldung "EEV Kalibierung" im erweiterten Fehlerlog ablegt, ist es ja unstrittig, das die besagte Kalibrierung da stattfindet und daher der Verdichter gestoppt wird. Verdichter stoppen ist wohl eine Möglichkeit, es gibt angeblich aber auch Anlagen die im laufenden Betrieb eine Kalibrierung durchführen können, müssen dazu aber bestimmte Betriebspunkte anfahren. Nach Aussage meines Bekannten gibt es mehrere Betriebsparameter anhand der Regler so einen Kalibrierbedarf des Ventils erkennen kann. Es gibt Anlagen und Herseller die neben bestimmten Parameterabweichungen ein Laufzeitlimit für den Verdicher vorgeben, nach derer immer eine Kalibrierung ausgelöst wird. Das dies hier der Fall ist scheint naheliegend, da nach festen 12h Zeitintervallen eben diese erfolgt. Wäre nun interessant ob die Vorgänger ebenfalls EEVs einsetzen oder noch mechanische. Ob die 12h nun technisch notwendig oder sinnvoll sind, weiß im Zweifel leider nur Nibe selbst. Hier wird sowas ürbigens im Detail beschrieben falls sich jemand eingehend damit beschäftigen möchte: https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.2/publication-dates/20080903/patents/EP1965158NWA2/document.pdf P.S. bin ebenfalls maximal genervt von den 12h Takten nachdem die Anlage eigentlich den Winter durchlaufen könnte und sollte :D |
||
|
||
In dem Sinne "don't shoot the messenger"😃 Danke, dass du ein wenig Licht in die Sache bringst. Die meisten werden es nicht einmal merken, aber wenn man versucht aus der WP WP [Wärmepumpe] möglichst viel rauszuholen - auch was die Haltbarkeit betrifft - ist das schon ärgerlich. Es sei denn, es ist tatsächlich eine Verbesserung für den Lebenszyklus des Verdichters oder anderer Komponenten. |
||
|
||
WP WP [Wärmepumpe] sowieso taktet, dann gibt es keine Zwangstakte. Zuminidest habe ich bei mir keine gesehen. |
Wenn die||
|
||
Kann ich bestätigen. Habe das mehrmals getestet und die Zwangspause kommt nur wenn der Verdichter >12h gelaufen ist. Da startet also definitiv ein Timer zusammen mit dem Verdichter. |