S1255 Takte verstehen lernen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
19.10. - 13.11.2021
24 Antworten | 6 Autoren 24
24
Hi ! Es gibt ja schon so ein Thema - aber ich mach mal mein eigenes auf
hab ja bisal mitgelesen wegen den Takten der WPWP [Wärmepumpe] in der Übergangszeit - habe auch GM auf -400 und Wettersteuerung auf 10,  heute aber um 12 Uhr gehen die GM plötzlich auf 0 , kann mir da wer Tips geben warum das sein könnte bzw. was sollte ich prüfen ?


2021/20211019684945.jpg

  •  Mhtech
  •   Silber-Award
19.10.2021  (#1)


2021/20211019402561.jpg
WQ geht da auch kurz auf 100%  ???

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
19.10.2021  (#2)
könnte mir vorstellen, daß das ein sensorschluckauf ist.
bei der F-serie gibts das phänomen, daß gelegentlich vorlauf vermeindlich auf heißgastemp springt. vermutlich wird da nur der wert vom heißgas versehentlich als VL VL [Vorlauf] ausgegeben wegen datenfehlern etc.
die folge ist aber, daß die gradminuten auf 0 springen. damit -> verdichter aus
es gibt da ne einstellung "max verdichter VL VL [Vorlauf] diff" oder ähnlich.
seit dem ich diese von 3K auf 25K gestellt habe, ist das nie mehr passiert.
gab n thread mit "gradminuten plötzlich auf 0" oder so ähnlich, da wurde das besprochen.

vielleicht ist das bei der S ähnlich?
schau dir mal alle werte an, als die gradminuten auf 0 gingen.

edit: in den bildern im anderen thread hab ich das auch schon gesehen, daß deine takte sehr abrubt unterbrochen wurden.

sonst fällt mir nur noch ein, ob da kurz auf sommermodus umgestellt war, doch das sollte dann nicht sofort wieder mit fallenden gradminuten weiter gehen.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
19.10.2021  (#3)
ok, heißgas und VL VL [Vorlauf] zu dem Zeitpunkt ok ?


2021/20211019272234.jpg

1


  •  cacer
  •   Gold-Award
19.10.2021  (#4)
keine auffälligkeit.
hast du zeitprogramme laufen oder so?
auffällig, daß es quasi genau um 12uhr passierte. kann aber zufall sein.
edit: die kurve gp2 scheint mir auch irgendwie zu rund bis 17uhr. vielleicht fehlen da einfach daten?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
19.10.2021  (#5)
nein, kein Zeitprogramm,  komisch, habe auch nix umgestellt zu der Zeit,war im Auto

2021/20211019143939.jpg

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
20.10.2021  (#6)
Was sagen denn die Umwälzpumpen? Daran könnte man erkennen, ob vielleicht die WPWP [Wärmepumpe] resettiert...

Meine hat in den letzten 3 Wochen auch 3mal neu gestartet, ohne Grund. Ich vermute mal das schlechte Stromnetz bei mir, muss diese Vermutung aber erst mit Messungen untermauern. Wird Zeit, daß ich Modbus von meinem Stromzähler anschließe...

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
20.10.2021  (#7)
schaut so aus, hab mal die Wettersteuerung raus, kA ob das was bringt oder ob die was bewirkt hat


2021/20211020347639.png

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
20.10.2021  (#8)
Die Wettersteuerung wird wohl egal sein. Prinzipiell zahlt es sich aus, beim Kurven anzeigen rechts oben auf "Punkte" zu klicken, da man da die gemessenen Punkte sieht. Die Interpolation dazwischen ist nämlich oft sinnlos.

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
20.10.2021  (#9)
hier mit Punkte

2021/20211020116116.png

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
20.10.2021  (#10)
GP1 auf 100% und GP2 auf 0% ist ein Zeichen auf Kalibrierung. Wenn dann mal der Verdichter anfährt (Kurve fehlt hier) dürfte GP2 zuerst ein paar Minuten auf 100%, ebenfalls für Kalibrierung.

Und Kalibrierung ist ein Zeichen für Neustart.

Dann hätte ich gesagt: Warum resettiert / startet die WPWP [Wärmepumpe] neu?

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.10.2021  (#11)
das wäre interessant, Verdichterkurve zeigt nichts

2021/2021102120359.jpg

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.10.2021  (#12)

zitat..
cacer schrieb:

seit dem ich diese von 3K auf 25K gestellt habe, ist das nie mehr passiert.

was bewirkt diese Einstellung ?kann was passieren wenn ich die Werte hochstelle ?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
21.10.2021  (#13)
soll die FBH FBH [Fußbodenheizung] vor zu hohen temperaturen schützen.
da gehts um die differenz zwischen VL VL [Vorlauf]-soll und VL VL [Vorlauf].
bei mir gabs gelegentlich VL VL [Vorlauf]-peaks auf Heißgasniveau - zwar nur datenfehler, doch beendete jedesmal den takt.

ist aber ein unterschied, ob es sich um spontane neustarts oder nur gradminutennullung handelt.
gründe kann es mehrere geben.
von spannungsversorgung über sensorfehlern, übertragungsfehlern, parametrierungsfehlern, softwarfehlern bis hin zu (eher sehr selten)echten defekten.
es gab auch gelegentlich auffällige häufung von neustarts mehrerer anlagen zur gleichen zeit. wir vermuteten zusammenhänge mit arbeiten am alten uplink.

einige hatten schwierigkeiten bei eingestecketen usb-sticks mit manchen softwareständen, was dann echte neustarts zu folge hatte.

hier vermischen sich einige ursachen und auffälligkeiten, zur plötzlichen nullung:
https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-1255-setzt-gradminuten-von-selbst-auf-0/47495_1

der uplink hat zu wenig daten, am besten mal mitloggen.
kann man bei der S noch mit usb-stick loggen?

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
21.10.2021  (#14)

zitat..
cacer schrieb: kann man bei der S noch mit usb-stick loggen?

Yes.
Ebenfalls im Uplink Graphen auf Skalierung aufpassen - leider wird nur eine Y Achse bei mehreren Parametern hergenommen, und dadurch kann man oben "dank" der hohen Werte bei GM erst wieder nur eher schlecht als recht was erkennen...

Wie gesagt, ich trau mich auch bei mir bzgl. Neustart (bzw. DC Unterspannungsfehler) erst was sagen, wenn ich die Versorgungsspannung mitlogge.


1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.10.2021  (#15)
ich steck mal den USB an, mal schauen, habe gleich die neue SW draufgemacht,

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
25.10.2021  (#16)
heute leider wieder Gradminuten genullt, leider noch kein Stick zum mitloggen angesteckt
könnte das was mit der Spannung zu tun haben ? wenn ja - gibts eine Lösung für sowas ?


2021/20211025802579.jpg

1
  •  Fjack
26.10.2021  (#17)
Hast Du am PC ein Fenster mit der myuplink Seite offen.
Be mir sieht es so aus als wenn dann die WPWP [Wärmepumpe] alle paar Stunden neustartet.
Das Verhalten ist nun mehrfach bei mir passiert.
Ohne dauerhaften Zugriff mehrere Tage kein Neustart, mit habe ich nach spätesten 18Std einen Neustart. 
Die WPWP [Wärmepumpe] läuft aber erst seit dem 09.11.21 und das noch ohne Puffer an Heizkörper ohne ERR ERR [Einzelraumregelung].




1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
26.10.2021  (#18)
nein, uplink ist eingentlich nie offen am PC, schaue nur immer wieder mal nach
kann das was mit dem Uplink zu tun haben ?

1
  •  BenPro
26.10.2021  (#19)

zitat..
Fjack schrieb:

Hast Du am PC ein Fenster mit der myuplink Seite offen.
Be mir sieht es so aus als wenn dann die WPWP [Wärmepumpe] alle paar Stunden neustartet.
Das Verhalten ist nun mehrfach bei mir passiert.
Ohne dauerhaften Zugriff mehrere Tage kein Neustart, mit habe ich nach spätesten 18Std einen Neustart. 
Die WPWP [Wärmepumpe] läuft aber erst seit dem 09.11.21 und das noch ohne Puffer an Heizkörper ohne ERR ERR [Einzelraumregelung].

Habe Uplink immer offen und kann das nicht Bestätigen.
 
Schau dir mal die Temperatur Kurve BT1 an
Wo hast du den Fühler (BT1) montiert? Kann ja sein das der, warum auch immer über die Heiz Start Temperatur kommt. 

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
26.10.2021  (#20)
BT1 Aussenfühler sitzt im Norden bzw. NW  - Abendsonne kommt kurz hin,  HeizStarttemp. ist ja auf 24h Filterzeit, das kann ja fast nicht sein


2021/20211026303363.jpg

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
26.10.2021  (#21)
filterzeit ist auf 48h , Heizstart ist bei 17 Grad

1
 1  2 