« Heizung, Lüftung, Klima  |

Schaltzyklen Luft Wasser Wärmepumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  kallisto81
12.12. - 13.12.2012
10 Antworten 10
10
Ich habe heute zum 1. Mal Daten von unserer Ochsner GMLW 14 plus (mit Kühlfunktion) abgelesen.
Ich kenn mich halt nicht aus damit .... Könnte mir das jemand bitte kurz erklären?

Inbetriebnahme 13.5.2011
Schaltzyklen 8580
Betriebsstunden 2374

Herzensergiie und Kühlenergie gibt es z.B. auch noch.
Danke!

  •  rantamplam
  •   Bronze-Award
12.12.2012  (#1)
nunja - diese 2 Parameter zeigen, dass deine WPWP [Wärmepumpe] taktet wie verrückt. In 1,5 Jahren knapp 8600 Takte ist sehr viel. Zum Vergleich Meine WPWP [Wärmepumpe] läuft seit über 3 Jahren ich hab 3820 Takte. Da musst was machen bzw. machen lassen.
lg Ran

1
  •  hiddenmaxx
12.12.2012  (#2)
unsere sole-wärmepumpe - hat anfangs auch abartig getaktet.

inbetriebnahme august 2012. anfang dezember hatte sie schon um die 900 einschaltvorgänge. habe in den einstellungen die zeit, in der die wärmepumpe einschaltet, gleich mal verdoppelt (heißt bei uns "gradminuten"). jetzt schaltet sie sich rund 10 x am tag ein.

1
  •  kallisto81
12.12.2012  (#3)
Danke!
also schaltet sie sich zu oft und dafür nur kurz ein (durchschnittlich 17 Minuten).
Wie kann ich das ändern?
Habe jetzt öfters das Wort Hysterese gelesen - was bedeutet das?

1


  •  johro
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#4)
hallo kallisto - hast du die WPWP [Wärmepumpe] mit 0 bekommen? habt ihr den Estrich ausgeheizt? da waren dann bei mir gleich ein paar tausend zyklen oben.

kühlst du auch im Sommer damit?

ich habe ca. 4000-5000 Einschaltzyklen pro Jahr und es ist schön warm und habe kein Problem emoji

1
  •  kallisto81
12.12.2012  (#5)
Ja, wir kühlen im Sommer.
Ob ich die Wärmepumpe mit 0 bekommen habe, weiß ich nicht, aber sollte das bei einem neuen Gerät nicht Standard sein?

Den Estrich haben wir nur elektrisch ausgeheizt, nur mit dem Trennspeicher - oder so irgendwie.
Kann ich den Stromverbrauch nur über den Zähler ablesen oder geht das auch wo am Ochsner Gerät?

Ein weiteres Problem ist auch, dass es im Altbau um gut 2-3 Grad kühler ist. Die Fußbodenheizung liegt dort weiter auseinander. Derzeitige Vorlauftemperatur ist 24,6 Grad bei Innentemperatur von 23 Grad (im Altbau hat es 20). Im Altbau ist der Durchfluss bei den Fußbodenheizungsverteilern ganz offen und im Neubau gedrosselt (auf ca. 1 Liter).
Ist es sinnvoll, dass Thermostat in den Altbau zu verlegen oder hat sonst wer einen Tipp, dass es im Altbau auch um die 22 Grad bekommt?

1
  •  johro
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#6)
hallo - bei mir war auch schon einiges drauf, aber ich habe nun den kurzzeitzähler auf null gesetzt bzw kannst du ja ab jetzt die nächsten monate beobachten.

ob stomrverbrauch am gerät geht bei dir weiß ich nicht, aber viel wp´s haben einen wärmemengenzähler oder eine "erzeugte Energie" das ist aber oft nur ein hochgerechneter wert.

du kannst im neubau auch auf 0,5l drosseln, habe ich im EG auch so, damit hast du automatisch im altbau mehr durchfluss (zb 2.0l/min) und somit mehr wärme. wenns dann im Neubau zu kühl ist, kannst du die heizkurve an der WPWP [Wärmepumpe] etwas hochstellen.

als nächstes in die bedienungsaleitung schauen ob das was steht von Vorlauf oder Rücklauftemperatur, da gibt es die Hysterese, dh bei größerem Wert schaltet sich die WPWP [Wärmepumpe] nicht so oft ein, läuft dafür aber länger, da kannst in kleinen schritten den wert vergrößern.

lg
johannes



1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
12.12.2012  (#7)
@kallisto

Die Einschaltzyklen sind sehr hoch...deine WPWP [Wärmepumpe] hat eine durchschnittliche Laufzeit von unter 30 Minuten.
Nachdem´s bei dir im Altbau noch dazu zu kalt ist, kann man wahrscheinlich eine Überdimensionierung ausschliessen.
Takten kann man mit einer grösseren Hysterese (Einschaltschwelle) in den Griff bekommen...
Ansonsten wurde eh schon vorgeschlagen, die Durchflußmenge im Neubau runter zu drosseln...

Gibts eigentlich eine Heizlastberechnung?
Grad in Kombination mit Alt/Neubau ist das umso wichtiger, detto der hydr. Abgleich.

1
  •  kallisto81
13.12.2012  (#8)
Ja, es gibt eine Heizlastberechnunt, die Anlage ist nicht überdimensioniert.
Ich hab leider noch nicht kapiert was eine Hysterese genau ist und wo ich das ändern kann.
Und was ist ein hydr. Abgleich.
Für mich ist das alles etwas kompliziert und ich mag mich aber gern auskennen.
Werde in einer Woche diemSchaltzyklen nochmal checken und dann ev. mit Ochsner reden.

1
  •  mlduke1975
  •   Gold-Award
13.12.2012  (#9)
Taktung war bei mir auch ein großes thema - seitdem ich die "Herrschaft" über die Pumpe wieder in meinen Händen halte, kein Problem mehr -
Ausgangsstatus - Pumpe schaltete bei Bedarf ein (auch WW WW [Warmwasser] Bereitung - ca. 30-40 Takte pro Tag)
JetztStatus (seit 2Jahren) - Pumpe wird nur mehr zu gewissen Zeiten freigegeben - WW Bereitung und auch Heizzeit - jetzt taktet sie im Hochwinter (bei den dzt Temperaturen) ca. 10x in der Übergangszeit ca. 15x pro Tag

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
13.12.2012  (#10)
@kallisto - Die Hysterese gibt an, ab wieviel Unterschied zur Vorlauf bzw. Rücklauftemperatur sich die WPWP [Wärmepumpe] aus/einschaltet.

zitat..
Für mich ist das alles etwas kompliziert und ich mag mich aber gern auskennen.


Najo, ein bisl Eigeninitative wirds schon brauchen...z.b. die Sachen, die man nicht versteht, im Google einzutippen...

http://tinyurl.com/bz8fta2

http://tinyurl.com/cp6heyz

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: urteil zws zukunftsorientierte wärme gm