1.Mind. 5 Grad Neigung der Fensterbank. 2.Die Ablaufrinne der Steinfensterbank ist mit eingeputzt. 3.Augenscheinlich kein geeignetes Profil für Steinfensterbänke eingebaut. 4.Bauteilfugen sind geöffnet dadurch eindringende Feuchtigkeit. Der Feuchteschaden entsteht vermutlich durch die vorher aufgezählten Mängel kann aber auch andere Gründe haben da nur das einzelne Bild gesichtet wurde. Einfach einen Granitstein anzubringen ist nur eine optische Lösung und ändert an der Situation nichts. |
||
|
||
Den würde ich aber kontaktieren. Wenn Du ein massives Schimmelproblem hast, wird es richtig teuer. Sofern Du für den Schimmel nichts dafür kannst, würde ich die Kosten vom Sachverständigen auch nicht dramatisch sehen. Im Regelfall zahlt den eh der Verursacher. Die Fragen vorab wären: Hast du eine Alufensterbank? Ist der Schimmel auf der Außenfensterbank im Bereich Fensteranschluss? Welche Fenstermontagevariante wurde gewählt? Welche(r) Raum (e) ist/ sind betroffen? Hast Fotos? |
||
|
||
bei einer wärmebrücke hättest du den schimmel innen, bei einer undichtheit hast du ihn außen. so sieht das bei mir aus an einer stelle wo die fenstereinbaufirma bei der önormmontage besonders gepfuscht hat -> du könntest bei starkwind fühlen ob du dort zugerscheinungen hast, ev mit einem räucherstäbchen hingehen... |
dürfte sich eher um eine undichtheit handeln, wahrscheinlich in der fensteranschlußfuge.
||
|