Aufbau Fussboden - Hallo also mein boden schaut wie folgt aus:
Laminat, 12mm OSB nut/feder paltten, 19mm osb palatten stumpf aneinander verschraubt, (unter schicht vonlinks nach rechts verlegt, 2te schicht vonoben nach unten), 2x 10cm staffel kreuzweise verlegt, unter den staffel eine 3mm korkdämmung, flämmung, fundamentplatte, also insgesamt ca. 25cm aufbau die dämmung hab ich mit alpor eps kügelchen gedämmt. ist vom preisleistungsverhälniss ein wahnsinn. kann ich nur weiterempfehlen. dämmt hervorragend. |
||
|
||
danke - hast du keine fbh? 1 |
||
|
||
fbh - nehem mal an das du eien fussbodenheizung meinst. nein die hab ich nicht. wozu denn??? |
||
|
||
|
||
@zauni - lol... wozu eine fussbodenheizung... naja. ok jeder heizt anders. falls du eine fbhg hast und kein holzriegelhaus oder so, dann sieht der aufbau anders aus. ich hab eine fbhg:
- bodenbelag - Estrich 6cm Zementfliessestrich - Heizungsrohre der Fussbodenheizung - Estrichfolie verklebt mit Randdämmstreifen - Trägerplatte EPS für Fussbodenheizungsrohre - Dampfsperre rundum verklebt - Ausgleichsschüttung Thermowhite als Dämmung und Trittschallschutz - Rohdecke lg gerhard 1 |
||
|
||
@ gerhard - genau so is es!
ist eine dampfsperre am boden unbedingt notwendig? hab das noch nie gehört, klingt aber vernünftig... was ist thermowhite? was hast du dafür bezahlt? |
||
|
||
@zauni - die Dampfsperre über der Schüttung und unter der Trägerplatte für Fussbodenheizung hat den Nutzen, keine aufsteigende Feuchtigkeit in diese Dämmung zu lassen. MUSS gemacht werden. Speziell Restfeuchte möchte ja dorthin, wo weniger Feuchtigkeit ist - also oben wo ich heizen werde. Sonst bekommst dort früher oder später Schimmel. Ist vergleichbar mit Riegelwand. Thermowhite ist wie Thermothec eine gebundene Ausgleichschüttung aber nicht auf Zementbasis (daher besserer Wärmewert) und hat pro m³ 90,- € exkl Steuer gekostet. |
||
|
||
@pointi001 - Deine Erklärung für den Sinn der Dampfsperre zwischen EPS und Thermowhite ist für mich nicht schlüssig:
(Rest)feuchte (aus der Schüttung) sollte ja bereits vor dem Einbringen der Dampfsperre entwichen sein. Restfeuchte in der Schüttung wird durch die Dampfsperre ja erst recht eingesperrt und dann kann es zu Schimmel kommen. Lg |
||
|
||
@Ganesha - Stimmt schon mein beschriebener Aufbau mit Dampfsperre bezieht sich auf die Fundamentplatte oder Kellerdecke, also kalter Bereich darunter. Beim Aufbau zw. EG/OG ist nur eine Estrichfolie über Dämmung notwendig.
Übrigens, die Schüttung wird meist nach 4-5 Tagen belegt (also weitergearbeitet mit Bodenaufbau) Aber da die Bodenplatte oder Kellerdecke vermutlich trockener ist (hoffentlich) wird diese Feuchtigkeit aus Schüttung dorthin diffundieren. LG |