also bis 55 grad wassertemp? heizstab gesperrt? VL geht sicher über 60 grad? welche bereitermethode? stell WW WW [Warmwasser] mal auf stoptemp 42 z.b. das ist heiß genug und wird sicher 45 grad warm. |
||
|
||
Ich muss nochmals schauen, aber ich glaub 52 Grad. VL geht über 60 denke ich. Ist das ein Thema? Bereitermethode ist Delta temp., Vllt kann man das ändern oder den Vorlauf begrenzen? 42 ist mir zu wenig ;) hatte ich schon probiert, mit den 52 kommen wir mit unserem Verhalten gut aus und mittags wird WW WW [Warmwasser] gemacht... |
||
|
||
ist ein Rückschlagventil im System vorhanden? Bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung hält sich die S-Serie leider nicht an die eingestellte Pumpen-minimum Drehzahl. (weiß kein Mensch warum... 🙄 Nibe hats nach wie vor nicht geändert...) Wenn dann ein Rückschlagventil vorhanden ist, kann das bei zu geringer PumpenDrehzahl zufallen und du hast keinen Durchsatz mehr -> das jagt die Temperatur dann schnell hoch, und kann solche, sowie Hochdruck-Fehler verursachen |
||
|
||
|
||
Muss ich schauen, danke für den Tip! Der mit dem komischen Peak war übrigens genau da wo der Fehler kam .... Drunter der normale Verlauf... |
||
|
||
das würde es schon erklären. grad bei zieltemp-ladung. kommt natürlich auch drauf an, welcher ww-speicher da dran hängt, ob man besser mit delta-reglung auskäme oder manueller pumpeneinstellung. generell kann der verdichter bis um 55C VL VL [Vorlauf] allein erreichen. drüber will der heizstab mithelfen. wenn ich mit delta auf 41C lade, ist oben im speicher um 45C ww. zum duschen schon mehr als genug. reicht aber nur grad übern tag, bei einer ladung. zeig mal pumpenverlauf mit VL VL [Vorlauf]/RL temp und WW WW [Warmwasser]-temp. |
||
|
||
Leider nicht in einem Diagramm, hab keinen Premium Zugriff mehr ... |
||
|
||
durchfluss und WT-pumpe wären noch interessant. VL bis 65C ist schon ordentliche quälerei für den verdichter. springt da nicht der heizstab ein? heißgastemp würde mich dabei auch interessieren. |
||
|
||
65° ist absolute schmerzgrenze der wp. so würde ich sie nicht betreiben... da bist du im bereich der ganzen notabschaltketten, vl-max, hochdruck, stb, etc... das ist wie wenn du dein auto jeden tag in den drehzahlbegrenzer treibst... mehr als 55° vl sollte auch mit ungünstigeren speicher kombinationen nicht nötig sein. hast du einen greenwater oder registerspeicher? du liegst also 10° über dem üblichen betriebsbereich. das ist für eine wp eine welt... |
||
|
||
Gut zu wissen :) besser spät als nie ... Hab einen Greenwater Speicher, was würdet ihr empfehlen? Die Auslegung bei mir hast eh du bzw. Die Helga gemacht ;) Wie kann ich den VL VL [Vorlauf] begrenzen, muss ich da in den manuellen Modus wechseln oder? |
||
|
||
Och nee. Wie man den greenwater maximal sparsam und schonend beläd und dabei hohe zapftemperaturen erhält, obwohl im unteren Bereich schon kaltes Wasser aufsteigt ist hier doch dauerthema und wirklich gut dokumentiert. Wie konntest du das überlesen? 🤔 Belade den so langsam wie möglich. Falls n rückschlagventil drin ist : ausbauen. Möge die suchfunktion mit dir sein 😋 |
||
|
||
Naja die 5l/min hatte ich umgesetzt, allerdings steht meine WPWP [Wärmepumpe] auf Delta temp und hier soll wohl die Zieltemperatur Abhilfe schaffen. Werd die mal auf 50 oder 52 Grad stellen und beobachten... Was meint ihr? Gibt's spezielle Einstellungen für die WPWP [Wärmepumpe] und die Solarpumpe für WW WW [Warmwasser]? |
||
|
||
5l/min festwert, delta-T und zielwert sind 3 verschiedene betriebsmodi. mit greenwater empfiehlt sich - ohne rückschlagventil - die zielwertmethode. das ist dann schon high-end-wp-warmwasserladung. wie micha schreibt gibt es einige greenwater best practice fäden, da haben wir das rauf- und runtergekaut... 2 |
||
|
||
zum GW hab ich nur mitlesewissen. aber wie hast du die "5l/min" umgesetzt? bedenke: wenn du die pumpe auf manuell 5l/min setzt, funktioniert zielladung nicht. die braucht die automatische pumpe. hab ich jetzt vermutlich falsch verstanden, nur zur sicherheit ;) was heißt das? ist da noch ne ST eingebunden? dann wirds spezieller. |
||
|
||
Verstehe, das heißt am besten Zielwert und HU pumpe auf Auto richtig? Sieht jetzt so aus mit HU Pumpe auf Auto und Zieltemperatur 52Grad... Sorry meinte Solepumpe, nicht Solarpumpe... Blödes Wörterbuch. ;) |
||
|
||
hier sind meine Ideen, zum Greenwater-Laden mit Zieltemp. https://www.energiesparhaus.at/forum-greenwater-300-200-voll-laden-teil-laden/66206_1#634931 Leider hat noch keiner Belade-Kurven drunter gepostet 😕 hätte mich nämlich interessiert... Vielleicht kannst ja mal per USB loggen und das tun?! bzgl. Fühler: Wenn deine Firmware den BT5 Fühler unterstützt würd ich den mittig auf Pos 3 setzen. BT7 beim oberen Anschluss 1 BT6 je nach Geschmack und WW WW [Warmwasser] Bedarf: bei weniger Bedarf auch in Pos 3 rein bei mehr Bedarf in Pos 4 rein ach ja, nochmal zur Sicherheit: Zieltemperatur-Ladung geht nur, wenn KEIN Rückschlagventil montiert ist!! Die Pumpendrehzahl geht hier gerne mal auf 1% runter. |
||
|
||
das werden wir gleich hören😬 |
||
|
||
keine Angst ich hab kein Rückschlagventil drin, aber ein Thermosiphon ;) |
||
|
||
Anbei die VL VL [Vorlauf] Temperaturen nach und vor der Umstellung, sieht deutlich besser aus ... Vielen Dank! |
||
|
||
deine WPWP [Wärmepumpe] wirds dir danken. ich würde aber wetten, daß da noch massiv potential schlummert. 1 |
||
|
||
möglich, das müsste sich mal wer anschauen ... 😁 |
||
|
||
hier eine möglichkeit des perfekten ww-taktes mit greenwater... kurve von prof brink -> der rücklauf steigt 50 minuten nicht an -> die ganze wärme wird in den speicher geladen... der vorlauf 'überschießt' ww-oben am ende nur um 1,5° besser gehts nicht, das sind absolute referenzwerte... |