Hallo! Unser Haus (Neubau) hat eine Dachneigung von 25° gegen Süden u. wir planen eine 10m2 Solaranlage mit einem 1000 Liter Kombispeicher (170l Brauchwasser). Wir wollen diese ev. später auf 20m2 erweitern. Fuktioniert das überhaubt, oder sollten wir doch bei einem 500l Pufferspeicher bleiben?

  •  harald
27.2.2004  (#1)
Solar - 1.) 25° Dachneigung ist nur für den Sommerbetrieb geeignet, weitaus effizienter sind natürlich mind.45°. (zum einen ist der Einstrahlungswinkel der Sonne in der Übergangszeit besser und zum anderen rutscht der Schnee viel besser ab (sofern nicht ein Vordach o.ä. unten dies verhindert). 2.) Den Pufferspeicher würde ich sicher höher dimensionieren als 1000l, keinesfalls niedriger.
(Ich hab 60m2 Kollektoren, Dachneigung 47° und einen 15.000 Liter Pufferspeicher - zugegeben ein Extrembeispiel)

1
  •  bert
27.2.2004  (#2)
hi, - gratulation, wie ist denn die bauweise dieses megaspeichers? welchen temperaturverlauf (unten/oben) hast du drinnen, und wie in etwa ist die geometrie (durcmesser/höhe)?

1
  •  harald
1.3.2004  (#3)
@bert - Hallo!
Schichtenspeicher: Höhe:570cm, Durchmesser:190cm. Material 5mm Stahlblech grundiert. Dämmung: min.25cm. Die Schichtung ist dzt.: oberer Bereich(~2000l): ~50°C, 2. Bereich: ~30°, 3. Bereich bis unterer Bereich: ca. 22°. Für Heißwasser haben wir einen 500l-Boiler aus Bestand umgebaut. Dieser ist hydraulisch einfach dem oberern Bereich des großen Pufferspeichers angehängt und hat immer zwischen 50° und 60° (Dieser Speicher wäre allerdings nicht notwendig, aber eben aus Bestand vorhanden)

1


  •  RolandM
3.3.2004  (#4)
Kombispeicher (1) - Die 1000l sind sicher nicht zuwenig, müssen aber durch weitere verlustminimierende Maßnahmen begleitet werden: gute Dämmung (über 15cm luftzirkulationsdicht am Speicher WL040), Anschlüsse mit U (um Thermosyphonverluste in den Anschlüssen zu verhindern, warmes Wasser kriecht oben an den horizontalen Leitungen aus dem Speicher, kühlt ab und kommt kälter zurück), Schichtenspeicherung (2 Einspeisniveaus oder Schichtlanze), geringe Schichtstörung (Entnahme nur geringer Ströme aus dem heißen Bereich)

1
  •  RolandM
3.3.2004  (#5)
Kombispeicher (2) - ff.: Gutes Regelkonzept (matched-flow: Wenn nur geringe Sonneneinstrahlung und daher geringerer Temperaturhub möglich ist ... langsamer Durchfluß durch Kollektor, hohe Solarstrahlung ... mehr Durchfluß), Warmwasserbereitung kann auch durch externen Wärmetauscher erfolgen (Wohnungsstation übernimmt WW WW [Warmwasser]-Bereitung, ev. Zirkulation und Heizungsverteilung)

1
  •  max
5.4.2004  (#6)
@Neubauer - Achtung! Bedienst Du mit der Solar nur das Brauchwasser / weil Kombispeicher heisst auch für die Heizungsanlage brauchbar!, dh dass im Winter Deine Heizung die 1000l wärmen muss für Brauchwasser und Heizungskreislauf? Wie gross ist Deine Heizungwärmetauscher bzw. wieviel kw hat die Heizungsanlage?lg

1
  •  stephan
5.4.2004  (#7)
Gründlich überlegen - ob im Winter wirklich das Brauchwasser warm genug wird und ob 500 L im Winter auf andere Weise nachbeheizt werden müssen, wenn nur 100 l mit 50 Grad benötigt werden. Theorie und Praxis gehen da weit auseinander. Erfahrungsweise: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/durchlauf/durchlauferhitzer.htm mit in Erwägung ziehen.