Hallo,
ich hab jetzt meine Gattin soweit, dass auch die Carport West- und Nordseite mit senkrechten Panelen verbaut werden darf 😁 🤩 🤑

Aktuell hab ich ca. 50 Panele rund ums Haus verteilt auf meinem Solardege SE17k Wechselrichter in einem String. (knapp 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], aufgrund der Verlegung der Panele max. 12kW Leistung)

Die zusätzlichen 10kWp (=25 Panele) würde ich jetzt auf den zweiten String hängen, aufgrund der horizontalen Montage und Verschattung erwarte ich max. 6-7kW Leistung.

Wie finde ich jetzt raus ob ich das so auf den SE17k hängen kann oder ob es ihm "zuviel" wird ? Reicht da die Modellierung in der Solaredge App ? Oder muss ich da zusätzlich noch was beachten ?
Oder gibt es da eh kein "zuviel" und der reguliert sich einfach selbständig zurück bei Überlast ?

lG
Gawan

  •  Lemberger
  •   Bronze-Award
9.4.2022  (#1)
Also laut Datenblatt kann er bis max. DC-Eingangsleistung: 22950W.
Mit dem SE Designer kenne ich mich nicht aus, würde es persönlich mit PV-Sol simulieren.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#2)
Wie Lemberger schreibt. Sollte sich ausgehen. In PV-Sol kannst du ermitteln wievel Ertrag dir entgeht durch die 'Unterdimensionierung' des WR WR [Wechselrichter]. Ich würde auf einen einstelligen %-Bereich tippen.

zitat..
Gawan schrieb: Oder gibt es da eh kein "zuviel" und der reguliert sich einfach selbständig zurück bei Überlast ?

Zu 99% sicher: Ja emoji Aber du bist eh im zul. DC-Leistungsbereich ... 15kW+7kW=22kW, also alles gut.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#3)
15+10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wären es aber.. 

1


  •  Gawan
  •   Gold-Award
11.4.2022  (#4)
Ja, eher 15+10
aber ich die 10 wie gesagt senkrecht und die anderen 15 schaffen auch keine 12 😉

1
  •  slowmo
11.4.2022  (#5)
Einfach alles in den SolarEdge Designer reinklopfen und dann noch die Parameter wie maximale Stringspannung und Überbelegung rechnerisch checken. 

Der Designer von SolarEdge meckert wenn es überhaupt nicht geht. Die feinen Details wie z.B. Stringspannung bei Normaußentemperatur gehören dann noch in Grenzfällen genau angesehen.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#6)
Kann man pauschal was zu folgendem Fall sagen?

Ich hab an einem 8kWp Solar Edge WR WR [Wechselrichter] momentan knapp 10kWp Module hängen, in 3 Himmelsrichtungen bzw Fassadenmontage zum Teil.

Üner 5.5kW habe ich noch nie gesehen.

Kann ich dann potentiell über die regulär vorgesehene Abregelung von 11kWp Modulen drüber gehen?

Kann das der Solarteur mit dem Solaredge Tool simulieren?

Ich würde gerne in den vorhandenen String nochmal 2.4kWp auf einer Hütte montieren (das wären wohl knapp über 12kWp Modul Leistung dann gesamt). Ich schätze die 2.4kWp sollten ja rechnerisch mit den 5.5 kW die ich maximal gesehen habe, dann nie mehr als 8kW Leistung bringen... Also eigentlich nicht einmal dann groß in die Abregelung gehen?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#7)

zitat..
MalcolmX schrieb:
 
Kann das der Solarteur mit dem Solaredge Tool simulieren? 

JA, sollte er auch um die Garantie auf die Hardware nicht zu verlieren bzw Du 

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#8)
Aber grundsätzlich möglich über das Datenblatt hinaus?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#9)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Aber grundsätzlich möglich über das Datenblatt hinaus?

Kommt auf die Himmelsrichtungen, Dachneigungen, Gleichzeitigkeitsfaktoren an 
WR x 1,35 da bist mal Save und in der Garantie bei Deinem vermutlich SE8K Wechselrichter - weil du schreibst SE8kWp-Wechselrichter und den gibts nicht :o) 


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#10)
Ja der normale nicht-hybride 8kW Wechselrichter ist es.

Ich hab ca 1.9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf der Westfassade, 2.4kWp auf der Südfassade und den Rest am Ostnordost-Dach mit 30°.

Die neue Fläche wäre wahrscheinlich 5° nach Osten geneigt... Das ist ja einer der Gründe warum der Gleichzeitigkeitsfaktor gering ist.
Die neue Fläche springt auch erst ab ca Mittag richtig an. Vielleicht mache ich sie auch 5° Richtung Westen, aber das würde mir vom Gebäude her weniger gut gefallen. Oder ich ständere sie Richtung Westen auf...

Ich muss es halt zumindest jetzt überlegen weil ich gerade Außenanlagen mache und zumindest einen 50er Schlauch hinlegen sollte dann für den String.

Mit dem höheren Ertrag im Westen und einem Akku bin ich dann absolut zufrieden mit dem Setup :)

Das ist so circa der optimale Tagesgang momentan... Immer Recht gute Leistung, aber am Nachmittag (speziell im Winter) könnte es mehr sein...
 

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#11)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ja der normale nicht-hybride 8kW Wechselrichter ist es.

Ich hab ca 1.9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] auf der Westfassade, 2.4kWp auf der Südfassade und den Rest am Ostnordost-Dach mit 30°.

Die neue Fläche wäre wahrscheinlich 5° nach Osten geneigt... Das ist ja einer der Gründe warum der Gleichzeitigkeitsfaktor gering ist.
Die neue Fläche springt auch erst ab ca Mittag richtig an. Vielleicht mache ich sie auch 5° Richtung Westen, aber das würde mir vom Gebäude her weniger gut gefallen. Oder ich ständere sie Richtung Westen auf...

Ich muss es halt zumindest jetzt überlegen weil ich gerade Außenanlagen mache und zumindest einen 50er Schlauch hinlegen sollte dann für den String.

50er Schlauch ? Willst 60mm2 Kabel legen ? :o) 


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
1.8.2024  (#12)
Ja stimmt schon. Was wo ich auf jeden Fall durchkomme halt :)


_aktuell/20240801988072.png

Das ist so ein typischer guter Sommertag. Nachmittag/Abend läuft halt nicht viel weil nur die 4 großen Panels im Westen liefern...


1