Hallo,
Habe 2 x 160KG Rohr von außen in den Technikraum für die Erdwärmerohre. Habe 3 Kreise. Ist es nun sinnvoller alle 3 Rohre je KG Rohr zuführen oder draußen den Soleverteiler setzen und dann nur mit der gemeinsamen Leitung ins Haus?
Danke für die Vorschläge

  •  Brombaer
  •   Silber-Award
28.3.2020  (#1)
Bitte Suche benutzen, das Thema ist so regelmäßig wie Sonntag.

1
  •  Microft
  •   Silber-Award
28.3.2020  (#2)
Nein, keine Verteiler aussen machen.
Wird deine Suche auch so ergeben.
Mit RDS einführen, und drinnen die Sol erteiler nehmen.

mbg

1
  •  Daniel87
28.3.2020  (#3)
Ok danke für den Rat. Meine größte Sorge ist, dass ich die drei Rohre nicht durch das 160 KG Rohr bringe. Hab nämlich noch nicht das Material und mach mir mal Gedanken.

1


  •  fudi6489
  •   Silber-Award
28.3.2020  (#4)
Ich glaub mit "RDS-DM150EVO" von Pipelife sollte es funktionieren.
Wies du die Rohr dann im Haus verbindest, musst du dann selbst rausfinden 

LG

1
  •  Daniel87
28.3.2020  (#5)
Danke für den Hinweis und die genaue Type. Ist mir schon geholfen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
28.3.2020  (#6)
was für eine quelle, warum 3 rohre, welches land, kennst du den spezialverteiler, liegen die rohre schon, bopla oder keller... und ein paar fragen hätte ich sicher auch noch... emoji

1
  •  Daniel87
29.3.2020  (#7)
Also es wird ein Erdkollektor mit 3 Kreisen verlegt. Die Leerrohre gehen unter der Bodenplatte in den Technikraum. Kein Keller vorhanden. Welcher Spezialverteiler?
Komme aus Ö.

1
  •  tacd
29.3.2020  (#8)
Wir haben die Leitungen direkt durch das Fundament gleich in den Technikraum
geführt. Ich hatte für einen Sole Schacht mal ein Angbot dass ca 4500 Euro hoch war allerdings für Tiefenbohrung. Günstiger ist sicher wenn man es direkt in den TEchnikraum führt.


2020/2020032949430.png




1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
29.3.2020  (#9)


2020/20200329343318.jpg
wir haben die Soleleitungen 2x300m (hier die kalte Seite) in Polokalrohren unter der BoPlatte direkt in den Technikraum gelegt, beim Einschieben der Rohre habe ich gleich 2m Armaflex über die Solerohre geschoben

1
  •  Mhtech
  •   Bronze-Award
29.3.2020  (#10)
zusätzlich habe ich Schablonen gemacht, um die Polokalrohre im richtigen Abstand zu halten (damit der Soleverteiler dann auch halbwegs zur Montage passt)


2020/20200329500140.jpg

2020/2020032995125.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2020  (#11)

zitat..
Daniel87 schrieb: Also es wird ein Erdkollektor mit 3 Kreisen verlegt. Die Leerrohre gehen unter der Bodenplatte in den Technikraum. Kein Keller vorhanden. Welcher Spezialverteiler?

 ein flächenkollektor oder ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?

ich plane entweder 1- oder 2-kreiser (efh) mit direkter einführung, oder > 4-kreiser bei sanierungen mit verteilerschacht.

der spezialverteiler ist aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-baukasten entwickelt worden mit dem vorteil daß er direkt auf die einführung der solerohre aufgesetzt werden kann ohne weitere halterung, ohne umlenkungen fittinge, etc...

eine optimierte hauseinführung/verteilung ohne formstücke und mit optimiertem druckverlust...

-> standard

2019/2019012663382.jpg

-> spezial

2017/20170721372690.jpg


2020/20200329221201.jpg

geht natürlich genauso auch durch die bopla...


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.3.2020  (#12)

zitat..
Brombaer schrieb: Bitte Suche benutzen, das Thema ist so regelmäßig wie Sonntag.

 emoji


1
  •  Daniel87
29.3.2020  (#13)
Vielen Dank für eure Beiträge emoji.
Wird ein Flächenkollektor.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.