Ich hoffe hier kann uns jemand helfen.
Wir haben eine Vaillant Flexotherm exclusive /4. In Betrieb seit ca. November, Estrich wurde mittels Heizstab ausgeheizt. 

Wir schaffen nicht mehr als 18 Grad Raum Temperatur, aktuell sogar nur 14 Grad. Die Vorlauftemperatur liegt aktuell  unter 30 Grad.

Wir haben noch keine Fertige Dachbodendämmung und die Fassade ist noch nicht verputzt. (Ziegel mit innenliegender Warmedammung aus Minerlwolle)
Kann es wirklich nur daran liegen dass die Dämmungen fehlen?
Wir sorgen uns dass wir im Frühling die Dämmung fertig stellen, dann im Herbst wenn die Heizperiode beginnt feststellen dass es nicht "nur" daran lag.
Leider will kein Techniker von der Fa. Vaillant auch nur einen Blick auf unser System werfen weil ja noch nicht gedämmt. 
In der Estrich ausheizphase hatten wir Temperaturen, mit Heizstab, von zwischen 22 und 25 Grad Raumtemperatur.

Danke vorab für eure Rückmeldungen, habe zwar schon versucht in den bereits vorhanden Threads fündig zu werden jedoch hatte so einen Frage noch niemend 😉

  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
27.2.2023  (#1)
Was sagt der Energieausweis und welche Nennleistung hat die WPWP [Wärmepumpe]?
Im EA EA [Energieausweis] kann man auch die Werte einzelner Bauteile (z.B. Dach) sehen, und mit dem Ist-Zustand vergleichen.
Generell scheint ihr ein wärmebrückenanfälliges Haus zu haben (keine Außendämmung, nur Dachbodendämmung?).
Ich würde nach Möglichkeit auch noch außen dämmen und nicht nur verputzen...

1
  •  Schichtler91
28.2.2023  (#2)
Sind deine Heizkreise alle komplett auf oder ist hier etwas gedrosselt?
Bitte noch mehr Parameter posten, Geschwindigkeit Umwälzpumpe etc. (falls möglich an der Vaillant).

Grüße

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
28.2.2023  (#3)
Da benötigt es noch etliche Angaben um etwas dazu sagen zu können:
- Welche Heizlast wurde ermittelt?  -> Energieausweis
- Welche Leistung hat die Wärmepumpe?
- Sind alle FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise offen?
- Sole-Temperaturen?
- Vorlauf-/Rücklauftemperaturen?
- Mehrgeschossig oder Bungalow?
....