Genau dasselbe vor 3 Wochen gehabt! Aud einmal 0 Soledruck! Bekam einen Anruf von Vaillant, sonst hätte ich gar nicht aufgepasst, ob die WPWP [Wärmepumpe] läuft. Nach der Spätschicht in den Verteilerschacht geleuchtet, sieha da, eine Grünliche(?) Flüssigkeit unterhalb eines Holländers. war mir leichter, im Schacht den Fehler zu finden. Nächsten Tag kam eh der Installateur, die Hölländerdichtung getauscht, war etwas verformt, muss schon beim einbauen etwas verschoben worden sein. Beim Füllen des Kollis wurde auch mit höherem Druck getestet, war alles dicht! Und nach 2,5 Jahren kannst sagen, von Normaldruck (1,7 bar) innerhalb von ein paar Stunden auf Null. Da war es aber nicht so kalt, so um die - 2 Grad herum, was ich mich erinnere! Im Schacht waren sicher keine Minusgrade! Wie alt ist der Kolli? |
||
|
||
Kollektor ist jetzt ca 7 Jahre |
||
|
||
Von wo habt ihr die Soleflüssigkeit? Bei uns ist sie mit der Vaillant WPWP [Wärmepumpe] mitgeliefert worden. Vielleicht verträgt sich so manche Sole nicht mit den Dichtungen im Verteiler? |
||
|
||
|
||
Die Flüssigkeit kam vom Installateur und die haben eigentlich viele drinnen. Type ist Tyfocor L |
||
|
||
Blauer Kanister ist es bei uns auch. Muss morgen nachschauen was draufsteht! |
||
|
||
das problem tritt bei soleverteilern auf wenn es besonders kalt ist (hoher entzug) oder der kollektor oder der verteiler stark vereist ist. das eis verformt den verteiler in den fugen und drückt ihn undicht.
komme gerade von einem wp-kongreß und da war das auch thema von dem einige angesichts der kalten woche berichtet haben. abhilfe ist verteiler kältedämmen, oft liegen diese im schacht aber im wasser... am besten ist ohne veteilerschacht im außenbereich zu bauen. ist im efh-bereich unnötig und teuer... 1 |
||
|
||
Schnee draufhauen, Schnee isoliert auch! Und eindacher durchzuführen! |
||
|
||
Danke Dyarne für den Input - hatte ich auch so ähnlich vermutet aber ich hab mittlerweile doch den Fehler gefunden. Der Druck ist dann nämlich doch wieder abgefallen (ohne dass der Solekollektor in Betrieb war - wir heizen leider derzeit rein elektrisch aufgrund des Schadens). Hat aber relativ lange gedauert diesmal. Innerhalb eines Tages von 2,5 auf 0,3 bar laut WPWP [Wärmepumpe] bzw. 0 bar laut analogem Manometer). Vorgestern bin ich dann nochmal selbst in den Schacht runter. Vorher in der Wärmepumpe im Diagnosemenü die Quellenpumpe manuell aktiviert sodass diese eine Zirkulation im Solekreis sicherstellt. Im Schacht dann den Kugelhahn am Rücklaufverteiler (den ich in Verdacht hatte) zugedreht. Dann hat man plötzlich schön gesehen dass am Anschluss vor dem Kugelhahn die Sole richtig rausläuft. Der Schlauch war einfach im Anschluss komplett undicht. Drehte man wieder auf war fast kein Austritt mehr zu merken. Grund warum das undicht wurde dürften Setzungen im Erdreich gewesen sein die entsprechende Belastung auf die Verschraubung ausgeübt haben sodass diese undicht geworden ist. Heute wird alles behoben und im Zuge dessen die Verteiler vom Boden an die Schachtwand montiert und die Leitungen entsprechend verlängert sodass keine Belastungen mehr auf den Anschlüssen liegen. Dann sollte dauerhaft Ruhe sein hoffentlich. |
||
|
||
Wäre auch ne Idee . Aber Schnee kriegen wir wenn dann frühestens wieder am Sonntag hier bei uns. |
||
|
||
servus topstyling,
ist das eine plassonverschraubung am kugelhahn? die kann auch durch eis im spalt gelockert werden... guter ansatz! autsch! kollektor oder wp oder peripherie? warst du nicht der erste mit dem V-update/platinentausch nachdem dann die kühlung funktioniert hat? |
||
|
||
aber was nutzt das uns flachlandtirolern? bei dir auf der alm geht das ... |
ja, erprobterweise... ||
|
||
Hallo Dyarne, nein bei mir wars ne Isoflo Verschraubung die da undicht war und dahinter sitzt ein normaler Edelstahl oder Rotguß Kugelhahn. Die Kunststoffanschlüsse habe ich nur bei den Anschlüssen am Verteiler wo die Leitungen des Kollis reingehen aber die werden jetzt beim Umbau auch gleich gegen Isoflo ersetzt. Wie gesagt gehen wir von Spannung durch Erdreichsetzungen aus da es da wirklich auch aussieht wie wenn die Leitung schräg in den Anschluss reingeht und das war am Anfang sicher nicht. WPWP [Wärmepumpe] und Kollektor sind in Ordnung nur eben der Anschluss am Soleverteiler (Rücklauf) ist undicht wie es aussieht. Leider heizen wir seit fast 2 Wochen elektrisch da aufgrund der Kälte unten im Schacht noch alles vereist war. Selbst heute musste da nach 2 Wochen noch das Eis weggekloppt werden. Bzgl. Platinentausch: Ne - Kühlung hat bei mir schon immer anstandslos funktioniert. Muss jemand anderes gewesen sein. |
||
|
||
alles klar, danke... |
||
|
||
Ausrede! Für was gibts Schneekanonen! Ja, Schnee ist ein gutes Isoliermaterial! Jetzt bei den letzten extremen Minusgraden war der Boden offen, es war aber nicht extrem viel Schnee, Maulwurf und co. hat seine Grabarbeiten weiter fortgesetzt. |