Phasenübergang - Ja, eine Sole-temperatur von 0 Grad ist normal. Du bist am Phasenübergang angelangt, jetzt beginnt das Erdreich um die Sole-leiungen langsam zu gefrieren. Dabei entziehst du die Schmelzenergie, und die ist viel höher als die "normale" Abkühl-Energie.
Ich erreiche die 0 Grad schon früher (Anfang/Mitte Dezember) aber die Temperatur "bleibt stehen" bis ins Frühjahr. Kritisch wirds erst wenn die Sole-Temperatur deutlich unter 0 Grad fällt. |
||
|
||
WP Heizleistung - Was mir noch zusätzlich aufgefallen ist, ist das die WP WP [Wärmepumpe] (Vaillant) mit 8kw Nennleistung, im Display nicht mehr 8kw Heizleistung anzeigt sondern nur noch 6kw.
Wie tief darf die Soletemperatur fallen? |
||
|
||
Bei mir - liegt die Soleeintrittstemperatur derzeit bei -3°C. Austrittstemperatur -5°C. Drinnen ist der Maler grad am Werken (d.h. Estrich u.Innenputz sind fertig), außen ist das Häuschen noch roh. Die VWS (16cm EPS F-plus) kommt demnächst.
Die Anlage haben wir am 05.01.2010 in Betrieb genommen und seither läuft sie, bis auf den einen Tag an dem wir die Soleleitungen gedämmt haben, ununterbrochen. Bislang bin ich bei ~390 Betriebsstunden, d.h. etwa 19h/Tag. Starts hatte ich ~300. Die Starts kommen mir einigermaßen viel vor, zumal ich einen Pufferspeicher (1000 Liter) mit eingebunden habe. Ich habe sogar eher das Gefühl (kann ja nicht ganze Zeit neben stehen), dass die WP WP [Wärmepumpe] ausschaltet wenn der KM-Kreis eine Art Sicherheits-Abschalttemperatur erreicht. Eigentlich sollte die WP WP [Wärmepumpe] aber laufen (zumindest laut Beschreibung) bis der Puffer unten eine Temperatur erreicht, die um 3K höher ist als die Vorlaufsolltemperatur. Das war aber bislang nicht der Fall. Ich hoffe, hier mit ein paar (bescheidenen) Erfahrungswerten gedient zu haben und würde mir gleichzeitig ein paar Meinungen zu meiner Anlage erhoffen. Weitere Infos gerne. harry P.S. bei meiner Anlage ist ein Bivalenzpunkt von -5°C eingestellt. D.h. dass bei dieser Außentemperatur die WP WP [Wärmepumpe] eine E-Patrone zuschalten "darf". Ob sie's wirklich macht, hängt von einigen Parametern ab und wird intern im Regler ermittelt. Bislang hat sich der E-Stab (außer beim Inbetriebnahme-Test) nicht eingeschalten. Meine WP WP [Wärmepumpe] hat zusätzlich einen Einstellungsparameter, wo man festlegen kann, wie weit die Sole-Temperatur runter darf. Bei mir steht das (Werkseinstellung) auf -10°C (für die Sole!) Da wir das Wasser-Frostschutzgemisch im Solekreislauf auf -15°C gemischt haben, könnte man da auch noch 1,2 Grad runter gehen denke ich. Wird aber spätestens wenn ich VWS drauf habe nicht notwendig sein. Zumeist läuft die WP WP [Wärmepumpe] jetzt schon nicht auf Volllast sondern eher so im 62-75%-Bereich. Warmwasser ist derzeit allerdings auch noch keines gefragt und somit außer Betrieb. |
||
|
||
|
||
.300 Starts in 20 Tagen ohne Warmwasserverbrauch sind jedenfalls zu viel. Das verkürzt die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe]. Da sollte der Techniker noch mal kommen... |
||
|
||
Korrektur - Also die 300 Starts waren eine (falsche) Schätzung. Hatte zu dem Zeitpunkt 275 Starts. Seither (also binnen 10 Tagen) sind 18 Starts dazu gekommen. Stehe jetzt bei 598h Betriebszeit bei 293 Starts, Zusatzheizung weiterhin auf 0. Ertrag hatte ich im Jänner 2705 kWh und stehe derzeit bei 3012 kWh.
Den größten "Sprung" in der Startanzahl hatte ich zwischen 12.01. und 16.01. da bin ich von 98 auf 243 Starts gekommen. Keine Ahnung was da los war. Seither habe ich das Gefühl, dass sich das eingependelt hat. Mögliche Erklärung: in der Zeit war's einigermaßen sonnig, da hat auch die Solaranlage in den Puffer geliefert. |