Ich bin im Besitz einer Solewärmepumpe Neura "Europa" Pro S 18 EuP (Jahresarbeitszahl 4,1; elektrische Anschlussleistung 3,622 kW; Heizleistung 14,456 kW) mit Zentralsteuerung Europa EuP, Inneneinheit Optima 22 für 1 Wohneinheit und die Steuerung erfolgt über das Raumregelgerät TRS 11. Zu beheizen sind das Erdgeschoss und der 1. Stock. Die Anlage wurde am 1.9.2010 in Betrieb genommen.
Im Monat März 2018 erschien auf dem Display des Raumregelgeräts TRS 11 die Fehlermeldung „Grenztemperatur erreicht“. Aufgrund des Automatikbetriebs erfolgte die Abschaltung der Wärmepumpenheizung.
Es stellte sich heraus, dass zwar der Grenzthermostat am Wärmepumpenvorlauf funktionierte; der am Kompressorgehäuse angeklebte Mindestgrenzthermostat jedoch defekt war. Zur Fehlerbehebung wurde das Mindestgrenzthermostat des Verdichters (Kabel) entfernt. Anschließend erschien am Display des Raumregelgeräts TRS 11 die Meldung „Wärmepumpe betriebsbereit“ und die Heizung funktionierte wieder. Es erfolgte bis dato kein Anschluss eines funktionierenden Mindestgrenzthermostates für den Verdichter, da keiner gefunden wurde, der den Angaben am Mindestgrenzthermostat entspricht.
Auf dem Mindestgrenzthermostat des Verdichters finden sich folgende Angaben: MATSUO ELECT MQT8K 222070 15YA2 DVE.
Hat jemand einen Vorschlag, welchen Mindestgrenzthermostat man für den Verdichter ebenfalls verwenden könnte?
Die elektrischen Daten des Verdichters lauten:
Spannung/Frequenz Verdichter: 3 x 400 V/50 Hz
Betriebsstrom Verdichter (Stromaufnahme): 5,5 A
Anlaufstrom Verdichter: 19,0 A
Cos phi Verdichter (Leistungsfaktor): 0,95
Absicherung Verdichter: 3 x C16 A
Spannung/Frequenz Steuerung: 230 V/50 Hz
Die technischen Daten des Verdichters lauten:
Art.Nr.: 707322-1000-00
Model Nr.: Bristol H7
9A723DBVA OC-51
S13309048827
Wärmepumpe Type: Pro S 18 EuP
Seriennummer: 1724/0110
Baujahr: 2010
Kältemittel – Type (Arbeitsmittel): Propan R 290
Kältemittel – Menge (Füllmenge): 2,2 kg
Kältemaschinenöl – Type: FUCHS SP 100
Kältemaschinenöl – Menge: 1,9 l
Verdampfungstemp. min.: -12° C
Verdampfungstemp. max.: 15° C
Betriebsdruck max.: 30 bar
Austrittstemp. min.: 20° C
Austrittstemp. max.: 55° C
zulässiger Betriebsdruck max.: 3 bar
Eigenartigerweise trat der Fehler "Grenztemperatur" noch drei Mal im Jahr 2020 auf.
Festgestellt wurde dies auf folgende Weise: Nach Druck der Taste „Menü“ um über das Hauptmenü Kunde ins Menü „Fehler“ zu gelangen, wird am Display „Grenztemperatur 9.10.20 19:30“ bzw. „Grenztemperatur 9.10.20 23:15“ bzw. „Grenztemperatur 10.10.20 19:30“ angezeigt.