ich möchte in einen rohbau (ca. 20J) nachträglich eine fensterfront in die tragende aussenmauer einbauen. es liegt eine mit deckenziegel verlegte decke und der dachstuhl auf dieser mauer. der ausbruch für die ff sollte 2,2m (breite) ausmachen. ist es hierbei notwendig, einen I träger einzumauer, oder genügt es wenn ich fensterüberleger doppelt lege?
(ca) 8 Millionen...Baumeister gibt es ja bekanntlich in Österreich, da wird ja wohl einer dabei sein, der hier im Forum mittels Ferndiagnose eine Auskunft geben kann... Ernst beiseite: ohne Planeinsicht und Lokalaugenschein mag hier jemand eine _Meinung_ posten, aber auf den _Ernstfall_ bezogen, ist das so irgendwie ähnlich wie mit dem russischen Roulette. lg Walter
Statiker oder Baumeister - Beide sollten es können, nämlich sagen, was man braucht. Für die Ausführung wäre es in diesem Fall Vorschrift, dass das bei der Baubehörde eingereicht wird und von einem Baumeister durchgeführt wird. (Ist keine alltägliche Arbeit, etwas zu unterfangen). Wenn du also einreichst, dann muss das sowieso von einem Befugten abgestempelt werden, der dann weiss, was zu tun ist.
1