Hast - Du keine genaue Heizlastberechnung für Dein Haus?
Soweit ich weiß bringt das LWZ 303 4kW, also für Deine EKZ wahrscheinlich zu klein dimensioniert. Das 403 bringt so um die 6kW. Dürfte sich ausgehen, aber mit der genauen Heizlast ließe sich das ganz eunfach beantworten. |
||
|
||
kW4kW klingt tatsächlich etwas unterdimensioniert, da muß dir der erste Installateur unbedingt vorrechnen warum er glaubt daß das ausreicht. Erfahrungsberichte anderer würden dir da nicht helfen, du mußt die Heizlast deines speziellen Haus ermitteln lassen.
Laß dir auf keinen Fall einreden daß du mit dem Ofen zuheizen und die Wärme über die Lüftung verteilen kannst. Für sowas ist sie nicht da und das kann sie auch nicht zufriedenstellend. |
||
|
||
ich rede ja nicht von der 303, die ist ja tatsächlich zu schwach!
die LWZ 403 hat eine max. Normheizlast von 10kw. Die besitzt eine Heizlast von ca. 6 kW bei einer Vorlauftemp. von 35 Grad (Fussbodenheizung) und mit Wärmerückgew. von 200m3/h das ganze bei einer Aussentemp. von -10 Grad....wäre eigentlich recht ordentlich! (Ohne Wärmerückgew. liegt die Heizlast bei nur 4kW bei -10 Grad liegen) Wie errechnet man die Heizlast für das Haus ?!? Danke für Infos.... |
||
|
||
|
||
Stiebl Eltron LWZ403SOL gibts hier jemanden der einige Tips hat ?!?
Wäre echt dankbar... |