Hallo,
habe seit 2015 eine Hoval Homevent comfort FRS180 in Betrieb und bin nun mit einer Störung konfrontiert, die ich nicht selbst lösen kann:
Die Anlage ist vor kurzem stehen geblieben und zeigt beim "Neustart" folgende Symptome:
1) Lüfter laufen nicht an
2) Rotor läuft langsam, ca. 10 sec, bleibt dann stehen
3) Störungs-Led auf der Hauptplatine beginnt zu blinken, 3x blinken, Pause, 3x Blinken, usw...
Anlage ist von mir mit 0-10V fremdgesteuert, die Steuerspannung liegt ordnungsgemäß am Gerät an.
Die Lüfter sind ok, mit Fremdspannung 230V und auf "Kurzschluß für max. Drehzahl" lt. Bedienungsanleitung Motor ebmPabst G3G140-AV05-36 laufen die normal an.
Hauptplatine wurde von mir vor ca. 3-4 Jahren getauscht, ist eine Hoval HomeVent print HP03, Vers 2, Art.Nr. 6023625
Vielleicht kann mir jemand helfen,
kann noch versuchen Informationen liefern wenn die Frage danach gestellt wird.
Vielen Dank im Voraus!
Gerd