« Hausbau-, Sanierung  |

Streifenfundament für Split Aussenteil

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Lanzi125
25.8.2010
3 Antworten 3
3
Hallo!

Ich bekomme eine Ochsner Wärmepumpe in Splitbauweise und für das Aussenteil (Verdampfer) muss ich ein Streifenfundament machen.

es werden 2 Streifenfundamente mit den Abmessungen 140x20cm und einer Tiefe von ca. 80-100cm


http://i35.tinypic.com/98adzs.jpgBildquelle: http://i35.tinypic.com/98adzs.jpg

Das Aussenteil hat 94 Kg.

Wieviel Eisen soll ich in das Streifenfundamet geben?
Ein pensionierter Baumeister meinte da muss kein Eisen rein, da es sowieso auf festen Untergrund ist (Schlierboden).

Bitte um eure Antworten, wieviel Bewehrung ich reingeben soll.

Danke!

  •  poidl23
25.8.2010  (#1)
HiWenn das Aussenteil 94kg wiegt, kommt auf jedes Fundament die hälfte an Belastung, also 47kg... naja, du willst es ja auch ca. 80-100cm tief machen, und es wird knapp 1 1/2 m lang.

Ich glaub auch nicht dass du bei dieser Belastung/Dimension eine Bewehrung brauchst. Aber fürs Gewissen kannst ein paar 8mm Stangln reinlegen.

Wie schwer bist du?

1
  •  BachManiac
  •   Bronze-Award
25.8.2010  (#2)
.Mit Stahlbewehrung macht man den Beton für Zugbelastungen brauchbar, da nackter Beton nur Druckbelastungen aushält.

Da es hier nur um einen "primitiven Sockel" geht, ist auch keine Bewährung notwendig.



1
  •  Lanzi125
25.8.2010  (#3)
Danke - Danke für deine Antwort.

ich habe ca. 80kg, wieso?

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.