wir haben vor kurzer zeit eine pv in betrieb genommen.. auf einem string habe ich 7module ost und 7module west parallel geschaltet.. jetzt würde ich noch kostengünstig 7 weitere module bekommen..kann ich diese 7 module zu diesem string dazuschalten.. dann hätte ich 3 unterschiedliche dachflächen parallel geschalten? oder funktioniert das nur mit 2 flächen?🤔

danke euch ✌

  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.6.2022  (#1)
musst schaun dass der maximale strom nicht zu hoch wird und bei 3 strings parallel musst du string sicherungen einbauen. anders nicht zulässig, wegen den möglichen Rückstrom im Fehlerfall, der dir die Paneele abfackeln lässt.
3 Strings parallel sind halt meist schon zu viel Strom. Müsste man mal auswerten was man am Tag so maximal hat.
so ist mein Zugang und meine Meinung für so eine Erweiterung

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
1.7.2022  (#2)

zitat..
uzi10 schrieb:

musst schaun dass der maximale strom nicht zu hoch wird und bei 3 strings parallel musst du string sicherungen einbauen. anders nicht zulässig, wegen den möglichen Rückstrom im Fehlerfall, der dir die Paneele abfackeln lässt.
3 Strings parallel sind halt meist schon zu viel Strom. Müsste man mal auswerten was man am Tag so maximal hat.
so ist mein Zugang und meine Meinung für so eine Erweiterung

wie schaut so einen string sicherung aus?

dadurch die 7 module dann ost, west, nord wären, muss sich das von der leistung her meiner meinung nach schon ausgehen..


1
  •  zmaier
1.7.2022  (#3)
Welchen WR WR [Wechselrichter] hast du? Schau mal was der maximal an Strom kann. 
Bei 3 Strings wirds aber schon sehr eng. 
Bei meiner Konfig (Gen24 und Module mit max 13A) gehen sich 2 Strings parallel schon knapp nicht aus.

1


  •  klaus3000
  •   Bronze-Award
1.7.2022  (#4)

zitat..
zmaier schrieb: Bei meiner Konfig (Gen24 und Module mit max 13A) gehen sich 2 Strings parallel schon knapp nicht aus.

Wieso ist das ein Problem? Die 13A sind ja das, was die Module max bringen können, was ja nicht heißt, dass der WR WR [Wechselrichter] so viel abnehmen muss, oder? Der WR WR [Wechselrichter] ist ja hoffentlich so gescheit und bringt sich nicht selbst um.


1
  •  moef
  •   Gold-Award
2.7.2022  (#5)
Max. Strom je Modul 10,8 Ampere. Max 375 Watt 

Frage: wieviele Module kann man an 1 MPP des Fronius Gen24 plus 10.0 Max. anhängen? 2 Dachflächen NO und SO mit 25 grad Neigung sollen an 1 MPP. 

Am 2. MPP soll die SW Seite angeschlossen werden. Max. Module hier?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
3.7.2022  (#6)

zitat..
SaubererM schrieb: oder funktioniert das nur mit 2 flächen?

Das funktioniert auch nur sehr bescheiden mit 2 Flächen.

Die Flächen mit unterschiedlicher Orientierung haben zu einer Zeit unterschiedliche Einstrahlwerte und daher unterschiedliche maximum power points, d.h. eigentlich müssten sie bei unterschiedlichen Spannungen gefahren werden. Da sie aber parallel geschaltet sind, geht das nicht.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/MaximumPowerPoint.svg/langde-1920px-MaximumPowerPoint.svg.pngBildquelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/53/MaximumPowerPoint.svg/langde-1920px-MaximumPowerPoint.svg.png

WR mit gutem Schattenmanagement können zumindest einen Wert anfahren, der in Summe am besten ist. Wären es 2 strings, könnte trotzdem deutlich mehr gewonnen werden.

MPP-Tracker arbeiten mit verschiedenen Strategien, verschattete Modulgruppen (oder Module mit unterschiedlicher Ausrichtung) produzieren einen 'multimodalen' MPP und manche Tracker bleiben am lokalen Maximum hängen, das aber nicht dem 'globalen' optimalen Punkt entspricht.


2022/20220703921268.png
Quelle: aurorasolar


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.7.2022  (#7)

zitat..
taliesin schrieb: Das funktioniert auch nur sehr bescheiden mit 2 Flächen.

das funktioniert eigentlich gar nicht sooo schlecht...

Quelle:
praktische Erfahrung
und auch PVSol Rechnung, die mit der Praxis tatsächlich relativ gut übereinstimmt.

Wichtig ist aber, dass wirklich gleiche Modultype und Anzahl parallel geschalten werden. Spannung muss möglichst genau gleich sein.
Dann können die auch ruhig in eine andere Himmelsrichtung blicken

Und ja... 2 indiviudelle Tracker oder Optimierer an jedem Modul machen es natürlich noch besser... 
Aber Parallelschalten funktioniert besser als man vielleicht glauben mag.

Edit:
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
mit 3x Parallel wird das wohl trotzdem nicht funktionieren. Zumindest nicht mit den üblichen Modul/WR Kombinationen, da bist meist schon überm Stromstärkelimit

1
  •  Solarbuddys
3.7.2022  (#8)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
taliesin schrieb: Das funktioniert auch nur sehr bescheiden mit 2 Flächen.
───────────────

das funktioniert eigentlich gar nicht sooo schlecht...

Quelle:
praktische Erfahrung
und auch PVSol Rechnung, die mit der Praxis tatsächlich relativ gut übereinstimmt.

Wichtig ist aber, dass wirklich gleiche Modultype und Anzahl parallel geschalten werden. Spannung muss möglichst genau gleich sein.
Dann können die auch ruhig in eine andere Himmelsrichtung blicken

Dachneigung, Modullage,  kein Kamin, Entlueftungen, SAT-Schuessel 

Ordentliches Spiegelbild Seite 1 zu 2 dann ich ich bei Dir 

3 Strings - Nö


1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
3.7.2022  (#9)
ich habe den symo 8.2-3


2022/20220703510335.jpg

und diese module


2022/20220703425404.jpg

also kann ich das mit 3 strings parallelschalten eh vergessen oder ? 
gehen sich gerade meine aktuellen 2 aus oder?

ich bin auch irgendwie der meinung, dass die zwei parallel geschaltenen string (je 7module) gar nicht so schlecht funktioniert und der berechnung von pv-sol ca stimmen. genau kann ich das erst nach einem ganzen jahr sagen.. bin schon gespannt wie die wintermonate werden bei uns im östlichen weinviertel 😅😅

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
3.7.2022  (#10)
Also 3x parallel sind über 30A. Das kann dein WR WR [Wechselrichter] nicht. Und Stringsicherungen sind bei 3 strings parallel pflicht. Gibts kombiniert im GAK GAK [Generatoranschlusskasten]

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
3.7.2022  (#11)

zitat..
uzi10 schrieb:

Also 3x parallel sind über 30A. Das kann dein WR WR [Wechselrichter] nicht. Und Stringsicherungen sind bei 3 strings parallel pflicht. Gibts kombiniert im GAK GAK [Generatoranschlusskasten]

ok danke, somit ist dieses projekt vom tisch 😂😂

bin sowieso an weiteren überlegungen, dass ich bei meiner zukünftigen terrassenüberdachung +gartenhütte auch noch module raufgebe.. somit brauche ich eh einen weiteren wechselrichter 😅😂

ich habe bei meinem fronius jetzt auch den samartmeter im zählerkasten.. wenn ich jetzt einen weiteren fronius wechselrichter nehme, kann ich den auch zum smartmeter dazuhängen??


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.7.2022  (#12)
ja, da kannst mehrere Froniussen dran hängen. 
Es braucht nur der Master-WR den Smartmeter-Modbus RTU Anschluss.
Alle weiteren Froniussen hängest dann per LAN Kabel einen nach dem andern einfach zusammen.

Aber jetzt an einen weiteren Symo zu kommen ist gar nicht so einfach.
Außer du nimmst vielleicht einen gebrauchten. Da wollen die aber auch alle Wahnsinns Preise. Teilweise teurer als Neue

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
3.7.2022  (#13)
Ja per fronius net. Darf aber ner übern switch rennen. Dann musst des übern datalogger verbinden. Und die light modelle ohne datalogger werden produziert..datalogger selber erst so ab oktober dann solls auch wieder normale mit langer warteschleife geben. Haben derzeit einen bestellstop.
Hab auch noch einige und auch grosse ausständig

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.7.2022  (#14)

zitat..
uzi10 schrieb: nd die light modelle ohne datalogger werden produziert

echt?
Sind 12,5er oder 15er light aktuell zu bekommen?
Ich bräucht da was 😇 😉

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
4.7.2022  (#15)
also brauche ich den normalen symo (keinen light)?!? wie weiß ich das welcher das ist bzw. welche icj habe? heißen die wirklicj symo und symo light? 🤔

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
4.7.2022  (#16)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ja, da kannst mehrere Froniussen dran hängen. 
Es braucht nur der Master-WR den Smartmeter-Modbus RTU Anschluss.
Alle weiteren Froniussen hängest dann per LAN Kabel einen nach dem andern einfach zusammen.

Aber jetzt an einen weiteren Symo zu kommen ist gar nicht so einfach.
Außer du nimmst vielleicht einen gebrauchten. Da wollen die aber auch alle Wahnsinns Preise. Teilweise teurer als Neue

super das da funktioniert (:

ja da hast recht, hab bisschen willhaben geschaut.. bekommen tust schon was aber hat alles schon einen stolzen preis für gebrauchte geräte


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
4.7.2022  (#17)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
uzi10 schrieb: nd die light modelle ohne datalogger werden produziert
───────────────

echt?
Sind 12,5er oder 15er light aktuell zu bekommen?
Ich bräucht da was 😇 😉

Bestellen geht nix und vor monaten hats gheissen nur 15er und 20er werden als Vollversion mit Datalogger also nicht light ausgeliefert. Jtz hab ich einiges ausständig. Vl hast Glück und bekomm was rein, was ich nicht brauch. Dann rühr ich mich. Kannst auch an 20er montieren. Kontrolliert eh keiner.
Ja Symo hat Datalogger.
Light ist eig nur ein slavegerät mit fronius Net Anschluss zum zamschliessen über RS422. Hat auch keine Kontakte zur EVU Steuerung und kein Web. Auch kein RS485 für Smartmeter und kann somit auch keine Einspeisebegrenzung. Aber Display. Wenn du einen Datalogger einbaust, ist er ein vollwertiges Gerät

1
  •  moef
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#18)
@SaubererM oder wer sich damit auskennt 🥹

du hast ja heuer im Frühjahr deine PV in Betrieb genommen. Wir haben gestern die Module montiert😀. Der Elektriker kommt hoffentlich bald.

Meine Anlage ist ähnlich deiner. 1 String mit 18 Modulen Südwest. Zweiter String mit je 11 Module SO und 11 NO parallel mit Y-Stecker verbunden. 
Fronius Gen24 10 kw Wechselrichter.

Wie bist du mit der Parallel-Schaltung zufrieden? Kommt immer so viel Strom vom Dach wie die gerade bessere Dachseite liefert? Wenn beide Seiten, bei dir O und W, Sonnenschein abbekommen, wieviel kommt dann runter? Ich hätte angenommen, so viel wie die stärker beschiene Seite liefert, aber nie mehr. Habe ich das richtig verstanden?