4 Personen, 160qm beheizt mit LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Gesamtschnitt ca. 25kWh am Tag: |
||
|
||
Ich bewege mich auch in der Größenordnung, Werte der letzten 7 Tage im Mittel: Außentemperatur: -0,35°C Innentemperatur: 23,9 °C Stromverbrauch Haus: 1510 Watt (36,24 kWh/d) Stromverbrauch WPWP [Wärmepumpe] heizen: 595 Watt (14,28 kWh/d) Stromverbrauch WPWP [Wärmepumpe] WW: 219 Watt (5,26 kWh/d) 3-4 Erwachsene (viel Home-Office), 240 m², grundsätzlich passt der Verbrauch, WW ist mir zu persönlich zu hoch kann ich aber leider nicht ändern (WAF und CAF). Anzumerken wäre noch, dass die Sonneneinstrahlung in diesen 7 Tagen nur marginal war (z.B. PV im Mittel nur 244 Watt), somit kann bei tieferen Temperturen mit mehr Sonne, der Stromverbrauch sogar geringer sein. |
||
|
||
zum vergleich: wir haben eine tiefenbohrung... wir verbrauchten im dezember im schnitt 17kwh pro tag .. davon sind im schnitt 9,6kwh für heizen (az=6,7) + 1,4kwh für ww (az=4,1).. somit bleibt ca. 6 kwh für haus über.. jetzt bei temperaturen von -1 / 0° braucht meine heizung im schnitt 12,5 - 13 kwh mit ww.. |
||
|
||
|
||
Hier unsere Daten - Gesamtstromverbauch von Haus und S1255 von November und Dezember. Man sieht deutlich wie Anfang Dezember die Temeperatur abgefallen ist.. November: Dezember: Derzeit gönnt sich die Nibe bei 0- -1° Außentemperatur folgendes: E-Auto wird ebenfalls zuhause geladen. |
||
|
||
Super Werte - bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] rennt unter 700W (Gesamtverbrauch inkl. Kondensatwannenheizung, Dachrinnenheizung, UWP, etc) nichts, bei 0 Grad braucht sie im Schnitt um die 1,0-1,2kWh für 255m2 Fläche und ca. 21,0-22,0 Grad. Gestern entspannte 68kWh bei -3,5 Grad, E-Auto geladen ca. 40kWh und backender Frau - Kekse backen braucht ganz schön Energie bei 2 Backöfen :) |
||
|
||
3 Personen, 123m² Wohnfläche. Luftwärmepumpe samt Wohnraumlüftung (Stiebel Eltron LWZ 304 Trend). Gestriger Verbrauch vom gesamten Strom im Haushalt: 20,36 kWh, vorgestern 23,80 kWh. Am Sonntag waren es 24. Das sind Höchstwerte in den letzten 14 Tagen. Freitag letzte Woche z.b. 15,18 kWh. Ich kann mich eigentlich nicht wirklich beschweren. Raumtemp. meist knapp unter 22 Grad. Waschmaschine läuft, Trockner einmal die Woche. PV Anlage noch nicht da...kommt aber 😁 |
||
|
||
3 Personen, 140m² Wohnfläche. LWP Arotherm VWL 75/5, keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Gesamtverbrauch laut Smartmeter im Dezember: Nur Heizung: WW pendelt zwischen 2-4 kWh pro Tag. Raumtemperatur 22,5 - 23°C |
||
|
||
Hallo tomsl, habe die gleiche Pumpe und ca. gleiche Wohnfläche. Verbrauch hier ein wenig höher: Könntest mal deine wichtigsten Einstellungen posten? Danke! |
||
|
||
Ja wenn schon jemand mit der S1255 gepostet hat mache ich trotz des Titels mit der F1155 weiter 😝 180m² Wohnfläche + Keller beheizt, 2 Personen, Durchschnitt war die lezten Tage - 2.5 Grad und peak - 11 |
||
|
||
140m2 - 4 Personen - 1 Person Homeoffice - keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Raumtemp. ca. 21,5-23 - Heizung: Daikin Altherma Geo 3 Smartmeter für Dezember: |
||
|
||
Ich werde das vielleicht in meinen eigenen Thread stellen, damit wir das hier nicht zuspammen. Oder du öffnest einen neuen für die Arotherm 75? Das wäre vielleicht auch ganz interessant, es gibt ja doch einige mit dieser WPWP [Wärmepumpe] hier. |
||
|
||
yeap. es gibt schon einen Thread in DE, mittlerweile über 200 (>50% überflüssige) Seiten: https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/ Wollte deine Einstellungen wissen, weil unsere Anlagen so ähnlich sind. Ich mache mal am WE einen Thread auf, wo man nur die Einstellungen und Verbrauch posten soll. |
||
|
||
Ja das würde mich auch interessieren, da meine 105 auf eine 75 getauscht wird. |
||
|
||
Na gut, ich werd das aber dann in meinen Hausthread stellen, ich denke das ist hier schon etwas off-topic. Hier könnt ihr eure Wünsche platzieren: https://www.energiesparhaus.at/forum-unser-erstes-jahr-im-haus/69930_6#TE |
||
|
||
S1255-6 192m² WNF, 2 Personen, 1 Home Office Raumtemperatur 23-24°C Verbrauch so zwischen 20-31kWh (exkl. PV), am Wochenende tendenziell höher weil da die Heizung auch wärmer ist wenn wir viel daheim sind. Verbrauch vom November 2022 in blau vom Fronius Smart Meter |
||
|
||
November: Schnitt 16,8 kWh/d. Da lief die Poolpumpe anfangs noch... ImDezember im Schnitt 19,8kWh. 200qm, 4 Personen (2 Erwachsene, eine Pubertierende und eine Präpubertäre). Nibe 1266S, RT ohne Sonne 20,5°C mit Sonne 24°C+. |
||
|
||
Schön das im LWP LWP [Luftwärmepumpe] Thread jetzt alle Erdwärme posten, machts euren eigenen Thread auf😜 |
||
|
||
Hi fürchte, dieser Zug ist abgefahren 🤣 Aja weil ma grad dabei sind 😇😇 , SWP+RGK, 130m2+Keller bissl temperiert, RT~23°, WW~45° seit Inbetriebnahme am 22. Sept und jetzt grad, hamma 473 kWh verbraucht, momentan rennt das Werkl mit grob 350 W, WW machts 2x am Tag für etwa 40 Min mit ~1,1kW oben Energieverbraucht pro Tag ~5..10kW unten Leistung momentan, die Spitzen sind WW WW [Warmwasser] LG Wolfgang |
||
|
||
Meine Wohnung war auch so schlecht gedämmt, sowas ist wirklich ärgerlich😂. |
||
|
||
😋😋😋😋😋😋😋😋 |
||
|
||
Darf ich fragen wie viel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ihr habt? |