|
|
||
Was mir gleich mal komisch vorkommt, der HWB laut EA EA [Energieausweis] passt so gar nicht ins Bild mit deinen 15 MWh Gas. Wurde das Haus so errichtet wie gerechnet? Beheizt ihr mehr als gerechnet oder deutlich wärmer? Was für eine Gastherme hast du? Baujahr, Wirkungsgrad? |
||
|
||
Ich denke dass der Energieausweis nicht ganz stimmt, weil als Soll-Innenraumtemperatur 20grad angegeben sind, kann das sein...? |
||
|
||
Haus wurde so errichtet, wie gerechnet. Die 15000kWh sind der Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Letztes Jahr waren es ca. 13000kWh. (10500kWh für Heizung und 2500kWh für WW WW [Warmwasser]) Es werden ca. 70 m^2 vom Keller mehr dazugeheizt, bzw. mit nur 16°C temperiert. Gasbrennwertgerät ist von 2014, eine Rotex (Daikin) GCU Compact Biv 515. Wohnraumtemperatur liegt bei 22°C. |
||
|
||
|
||
|
Das ist die alte OIB, da war noch 20 Grad Standard, jetzt wird 22 Grad genommen. ||
|
||
|
Ok, ja das sieht man. In dem Fall muss man sich mehr am realen Verbrauch orientieren als am Energieausweis. ||
|
||
Also im Schnitt bei 12.500 kWh/a nur für die Heizung. Warmwasser kannst für die Heizlast weglassen, weil das wird nebenbei mitgemacht. Damit bist real bei 6-7 kW Heizlast. Klär die hydraulische Einbindung vom WW WW [Warmwasser]-Speicher und der WPWP [Wärmepumpe] genau ab. Die therm. Solaranlage (dann noch die Vakuumröhrenkollektoren) ist ein Hochtemperatursystem. Die WPWP [Wärmepumpe] ein Niedertemperatursystem. |
Ist der von Beruf Statiker, weil der soviel draufschlägt 😅 ||
|
||
Habe kommende Woche einen Termin mit dem ersten Installateur (Danke @rabaum für den Tipp). Hat sonst noch jemand Installateure die er empfehlen kann? Gerne auch per PN. Danke! |
||
|
||
Hallo Forumsgruppe, möchte noch ein Update zu meinem Heizungstauschprojekt geben: Anlage ist seit dieser Woche in Betrieb. Es ist nun eine Tiefenbohrung mit 2x80m duplex Leitung geworden und eine Solewärmepumpe von Stiebel Eltron WPE 08 HK. Die mit 6kW habe ich mir dann doch nicht getraut. Danke nochmals an @rabaum für den Tip mit dem Installateur, hat alles perfekt umgesetzt. Manche Installateure wollten mir einreden das ich eine Wärmepumpe mit 12kW benötige, weil sonst wird es im Winter kalt werden Michael |
||
|
||
Das freut mich besonders, wenn das Projekt zu deiner Zufriedenheit gelaufen ist. Die Mühlviertel Connection sorgt halt doch für vernünftige Anlagen. 💪 Der musste wieder mal sein. 😆 |
||
|
||
@mike7555 @rabaum Darf ich nach euer Mühlviertel Connection fragen? Oder gibt es noch andere Empfehlung für kompetente Installateur bzw. WPWP [Wärmepumpe]-Planer (die einem nicht automatisch Pufferspeicher, ERR, Überdimensionierung, usw. einreden wollen) und wo die handwerkliche Umsetzung auch passt? Umsetzung im Zentralraum OÖ! Gern auch per PN! |
||
|
||
@lilahund Ich hatte bisher nur Kontakt mit zwei Installateuren, aber bei beiden hatte ich das Gefühl, dass sie mir einfach ein Standardangebot schicken wollten – Hauptsache, es wird viel verkauft. Ob die Wärmepumpe am Ende effizient läuft, scheint keine große Rolle zu spielen. Mit der hohen Förderung wird anscheinend nur versucht, möglichst viel dazuzupacken. Ich suche daher nach einem Installateur im Zentralraum OÖ, der sich die Situation vor Ort ansieht und wirklich bedarfsgerecht handelt. Gerbe uach per PN! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]