Ich habe derzeit 63 Grad bei 7kW im 23 Grad Keller. 11kW ist ja Maximalleistung, Nennleistung ist mit 10kW angegeben, bei 11 läuft er voll am Anschlag. |
||
|
||
Wo seht ihr die Temperatur? |
||
|
||
Hab als Vergleich einen Gen24 mit 10KW. Temperatur 43 Grad bei 23 Grad Innentemperatur und 6KW Leistung |
||
|
||
|
||
In der App unter Geräte oder so, da ist unter anderem auch die Innentemp dabei. |
||
|
||
Der Gen24 hat aber einen aktiven Lüfter und der 10KTL ist glaub der größte passive von Huawei.... |
||
|
||
90°C erscheint mir auch eher hoch. Ich hab auch einen 10er im Keller hängen, allerdings hab ich einen kleinen PC-Lüfter installiert Bei 11kW erreiche ich etwa 65-67°C |
||
|
||
Wohin? |
||
|
||
einfach seitlich/schräg darunter vom WR WR [Wechselrichter] montiert und hinblasen lassen, damit die Luft nicht steht. Das ganze hab ich mit einem alten Anlegethermostat von der Heizung geschaltet, damit er nicht immer läuft. Mein WR WR [Wechselrichter] ist zB auch zu knapp an die Decke montiert.. nur ca. 10cm Abstand. Lt. Huawei sollten es glaub ich 30cm sein, damit dich die warme Luft oben nicht staut |
||
|
||
Habe das geschaut: heute um 10Uhr ca. 4kw Ertrag und eine Temp von 46,2 Grad jetzt um 12.50, ca. 7kw Ertrag und ein Temp. von 57,1 Grad. Montiert ist der Wechselrichter in der Garage, die jetzt gerade ca. 27 Grad hat, also etwas weniger als Aussentemperatur im Schatten. montiert ist eine 8,2kwp südseitig. |
||
|
||
Heute um 13:15 17 KTL Modell 15 kW Ertrag 66,2° Innentemperatur 24° ca. Raumtemperatur Montage 30 cm unter der Decke. |
||
|
||
Heute um 12:45: 8er Modell Aktuell: 7,03kW Innentemperatur: 67,1 Grad Raumtemperatur: 23,6 Grad |
||
|
||
10er Modell glaub es war vorgestern so um 14:00-14:30 herum (SW-Ausrichtung der Module) WR im Keller montiert (ca. 21 Grad in dem Raum) Leistung war bei ca. 8,7kW (11kWp) Innentemperatur laut App: 71 Grad (das war das Maximum) Gestern kam er z.b. nicht an die 70 Grad heran. Momentan tolles Wetter mit viel Sonnenschein den ganzen Tag bei durchgehend hoher Leistung. Die Innentemp ist mir grundsätzlich egal, das ist baulich halt so gemacht ohne aktiven Lüfter, kein Fiepen, kein Piepen wir an anderer Stelle oft krisiert. Mich würde nur eine Leistungsdrosselung/Runter-Regelung wegen dem stören. Vielleicht stelle ich morgen mal - wenn ich lustig bin - einen Ventilatur zum testen darunter. |
||
|
||
10er - aktuell - maximum 11kW: 79,5°C Innentemp. Bin beim Maximum meist im Bereich +70-80°C, Abstände habe ich ausreichend. Außen am Gerät merkt man davon relativ wenig. War anfangs auch etwas skeptisch, aber bei 10J Garantiezeit denke ich mir dann wieder "halb so wild". |
||
|
||
8er aktuell im Keller, optimaler Tag ohne einer Wolke am Himmel PV süd, 8,4kWp 58,7° 12er im Stadel (Holzwand, Südseite und Sonne scheint aufs Holz) PV ost/west, 13,6kWp 44,9° Bei dem im Keller sagte der Elektriker nichts, bei dem im Stadel meinte er dass der schon mal abschalten kann wegen der Temperatur, sehe ich aktuell kein Thema |
||
|
||
So, habe mir diese Kühlung hier besorgt (über das pv-Forum) und installiert. https://www.photovoltaikforum.com/core/marketplace/entry/2995-huawei-sun-wechselrichter-inverter-k%C3%BChlung-3d-druck-4x92mm/ Betrieben werden die Lüfter mit externem Netzteil und einem Temp-Fühler gesteuerten Netzschalter. Funktioniert und passt ausgezeichnet, bei Höchstleistungen der letzten beiden Tage wurden max. 56 bis 57 Grad erreich. Ansonsten hatte ich in der Spitze 75 Grad. Netzteil auf 10V gestellt (also nicht max). Hier die Teile: Netzteil (regelbar): https://www.amazon.de/dp/B0BWCWNDSJ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Adapter: https://www.amazon.de/dp/B09X2JBM6H?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 4x 3 Pin Gehäuselüfter-Stromversorgungskabel: https://www.amazon.de/dp/B09MM2GXP3?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Temperaturschalter 230V: https://www.amazon.de/dp/B09NPZ694K?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Lüfter können alle 90mm verwendet werden, ich habe mich für diese Noctua entschieden: https://www.amazon.de/dp/B00RUZ059O?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 |
||
|
||
Hallo, ich habe auch den 10KTL und bei 11kW geht er auch auf 90 Grad rauf. Hier gibt es einen 3D Druck für die Lüftung: https://www.printables.com/model/487557-huawei-inverter-sun2000-fanduct-4x-92mm-fans Ich habe mir das für nächsten Sommer vorgenommen. 3 |
||
|
||
Mein Huawei 10KTL Wechselrichter geht im Sommer bis 94 Grad Innentemperatur hinauf (12,6 kW-Module). Der Elektriker meint, das hält er aus. Garantie gibt´s ja auch. |
||
|
||
Mich wundern diese hohen Temperaturen ein wenig. Mein 10KTL war ohne Lüfter noch nie über 65 Grad? |
||
|
||
Kommt auch stark auf den Montageort drauf an. Die Temperatur im Raum und ob über dem Wechselrichter ausreichend Platz ist macht einiges aus. Dann natürlich auch wieviel Leistung gerade produziert wird. |
||
|
||
Hatte das gleiche Thema. Immer um die 90 Grad. Mit den Lüftern maximal 60. Aber nicht als PLA drucken 😀. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]