Hallo, ich habe eine Junkers Gastherme mit TM270 Regler und seit kurzem habe ich das Problem, der Drehknopf „Heizen“ macht nichts mehr, sprich die
VL VL [Vorlauf]-Soll Temperatur ändert sich nicht?
Bei Außentemp=4°C ergibt sich rein aus der Heizkurve eine Soll-VL Temp von 33.5°C.
Und das ist auch genau was der (die, das) TA270 weitergibt.
Im Menü unter Info ist beim gemischten HK die
VL VL [Vorlauf] Solltemp genau diese 33.5°C.
Ich habe die Raumtemperaturaufschaltung deaktiviert, also sollte wenn ich den Drehknopf auf wärmer stelle (ganz rechts), dann sollte laut Bedinungsanleitung die
VL VL [Vorlauf] Soll Temp um 25K erhöt werden. Das tuts aber nicht. Der Drehknopf hat da keinen Durchgriff?
Wenn ich allerdings den Drehknopf auf aus stelle, dann kommt soll-VL Temp = 10°C raus. Das passt ja so.
Hab ich irgend eine Einstellung übersehen oder warum wird die Soll-VL Temp nicht erhöht? Ich steh grad komplett auf dem Schlauch :)
PS: Ich verwende nur den gemischten HK, einen ungemischten habe ich.
Die Einstellung der HK: Fusspunkt=20°Cm Endpunkt=-15°C
HK_Fusspunkt=10
M_Fusspunkt=20
HK_Endpunkt=10
M_Endpunkt=50