Hi Leute,

ich will auf meiner Terrasse eine kleine Überdachung bauen um auch im Regen oder bei Schnee in Trockenheit eine Zigarette zu genießen. 

Leider ist darüber der Einstieg in den Dachboden und ich muss sie daher begehbar auslegen (damit der Rauchfangkehrer maximal 1x im Jahr raufkommt)

Reicht es wenn ich alles mit 14x14cm Staffel baue oder muss ich den vorderen Balken auf dem die Sparren aufliegen verdoppeln? also 14x28cm?

Hier eine Skizze:


2023/20230617781712_th.jpg

  •  rocko567
  •   Bronze-Award
17.6.2023  (#1)
bin kein statiker aber meines erachtens reicht das allemal
(14 14er staffeln)
aber eine frage: warum überdachst du die tür nicht gleich mit? dann gehst komplett trocken raus und rein

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
17.6.2023  (#2)
NEIN! 14/14 reicht für die Fußpfette nicht. Die müsste mindestens 14/16 sein, bei knapp 90% Auslastung und ca 2 cm Durchbiegung.

Meine Empfehlung wären 12/12er Säulen und Pfetten 12/18. Die hätten dann eine Auslastung von ca 74% bei ~ 14 mm Durchbiegung.

1
  •  margusch
18.6.2023  (#3)

zitat..
Hobbyplaner schrieb:

NEIN! 14/14 reicht für die Fußpfette nicht. Die müsste mindestens 14/16 sein, bei knapp 90% Auslastung und ca 2 cm Durchbiegung.

Meine Empfehlung wären 12/12er Säulen und Pfetten 12/18. Die hätten dann eine Auslastung von ca 74% bei ~ 14 mm Durchbiegung.

Würde es besser sein wenn ich die Fußpfette doppelt ausführe, also 2 14/14er die zusammengeschraubt sind um auf 14/28er zu kommen?

Oder muss es ein einzelner Holzbalken sein für die Statik?


1


  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
18.6.2023  (#4)
Natürlich kannst du auch 2 Stk 14/14 zusammenschrauben.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
18.6.2023  (#5)

zitat..
Hobbyplaner schrieb: NEIN! 14/14 reicht für die Fußpfette nicht. Die müsste mindestens 14/16 sein, bei knapp 90% Auslastung und ca 2 cm Durchbiegung.

Mit welcher Lastannahme, steht ja gar nichts dabei, nicht mal das Bundesland ...


1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
18.6.2023  (#6)
Im anderen Thread schrieb margusch:
Zusätzliche Info: Gebaut werden soll das ganze in Niederösterreich, Raum Großweikersdorf.

Die Schneelast habe ich aus HORA vom Hauptplatz Großweikersdorf angenommen.
Habs nicht kontrolliert, aber vermutlich gilt das eh für einen größeren Bereich.

1
  •  margusch
18.6.2023  (#7)

zitat..
Hobbyplaner schrieb:

Im anderen Thread schrieb margusch:
Zusätzliche Info: Gebaut werden soll das ganze in Niederösterreich, Raum Großweikersdorf.

Die Schneelast habe ich aus HORA vom Hauptplatz Großweikersdorf angenommen.
Habs nicht kontrolliert, aber vermutlich gilt das eh für einen größeren Bereich.

Wow, sogar meine älteren Threads dafür angesehen. Danke!

Hauptplatz trifft's sogar ziemlich gut!

Bin in der Überlegung es dann doch mit 12/12er zu bauen und die Fußpfette dafür mit 12/24 (2x 12/12er) zu machen damit es stabil ist aber nicht ganz so ein Monstrum wird. 


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
19.6.2023  (#8)
Chapeau! 😀

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
19.6.2023  (#9)

zitat..
margusch schrieb: Bin in der Überlegung es dann doch mit 12/12er zu bauen und die Fußpfette dafür mit 12/24 (2x 12/12er) zu machen

Wie schon geschrieben, wäre 12/18 ausreichend. Alternativ 14/18 oder 14/20 falls Lagerware in 14er Dimensionen günstiger verfügbar ist.
Spart Material und Arbeit.


1
  •  margusch
19.6.2023  (#10)

zitat..
Hobbyplaner schrieb:

──────
margusch schrieb: Bin in der Überlegung es dann doch mit 12/12er zu bauen und die Fußpfette dafür mit 12/24 (2x 12/12er) zu machen
───────────────

Wie schon geschrieben, wäre 12/18 ausreichend. Alternativ 14/18 oder 14/20 falls Lagerware in 14er Dimensionen günstiger verfügbar ist.
Spart Material und Arbeit.

Danke auf jeden Fall!

Für die restlichen Träger und Sparren wäre 12/12er ausreichend?

Wenn ich das ganze dann mit OSB Platten beplanke sollte ich locker auf eine Schneelast von 1.5kN kommen oder?


1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
20.6.2023  (#11)
Bei der Berechnung habe ich 6 Stk Sparren 8/14 mit 20 cm Vorsprung angenommen, die nur zu ca 30% ausgelastet waren.

Schneelast habe ich 0,8 kN eingegeben, wobei abrutschender Schnee von einer dahinterliegenden Dachfläche, Schneeanhäufung aufgrund der gezeichneten Gebäudeecke und Überhang im Saumbereich miteinbezogen wurden.
Windlast ist ebenfalls eingerechnet.

1
  •  margusch
20.6.2023  (#12)

zitat..
Hobbyplaner schrieb:

Bei der Berechnung habe ich 6 Stk Sparren 8/14 mit 20 cm Vorsprung angenommen, die nur zu ca 30% ausgelastet waren.

Schneelast habe ich 0,8 kN eingegeben, wobei abrutschender Schnee von einer dahinterliegenden Dachfläche, Schneeanhäufung aufgrund der gezeichneten Gebäudeecke und Überhang im Saumbereich miteinbezogen wurden.
Windlast ist ebenfalls eingerechnet.

Okay!
Heißt aber dass der Rauchfangkehrer ruhig auf das Dach steigen kann oder?

Darf ich fragen wie du das berechnest?


1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
20.6.2023  (#13)
1 kN für den schwarzen Mann ist natürlich berücksichtigt. Berechnet habe ich das mit einem Statikprogramm.

Ausdruck kannst du von mir keinen erhalten, und ich bin kein Statiker.

1
  •  margusch
20.6.2023  (#14)

zitat..
Hobbyplaner schrieb:

1 kN für den schwarzen Mann ist natürlich berücksichtigt. Berechnet habe ich das mit einem Statikprogramm.

Ausdruck kannst du von mir keinen erhalten, und ich bin kein Statiker.

Das versteh ich natürlich!
Ich nehme an, dass das Programm weder Freeware noch für Laien verständlich ist. 

Danke auf jeden Fall für die Einschätzung/Analyse!


1
  •  margusch
4.7.2023  (#15)
So, danke für eure Hilfe!
 
Ich hab das ganze jetzt neu gezeichnet mit 12/12er Trägern, 12/18er Pfetten und 12/8er Sparren.
Antrag auf Genehmigung ist jetzt endlich abgegeben und alles in Fusion 360 3D und 2D gezeichnet.
 
Sollte ich doch einen Ausdruck eines Statikers brauchen, der mir bestätigt, dass diese Konstruktion hält... habt ihr eine Anlaufstelle wo ich das ganze online machen lassen kann? Gibts da Empfehlungen?
 
Danke!


1
  •  precision
  •   Bronze-Award
7.7.2023  (#16)
Wenn es nur um den Wetterschutz für die Zigarette bei Schnee und Regen geht, hab ich eine supergünstige Lösung:

ein Regenschirm!
emoji

Sorry, die Meldung konnte ich mir nicht verkneifen.

Bezüglich Rauchfangkehrer solltest du am besten vorab ihm Bescheid geben, was du vor hast und wie du das ausführen willst. 
Eventuell sagt er dir dann noch was er braucht (Trittstufen, Anschlagpunkt, oder vielleicht bei einen flach geneigten Dach auch gar nichts,...). 
Normalerweise sind die Rauchfangkehrer sehr lösungsorientiert und froh dass sie zeitgerecht eingebunden werden.

1
  •  margusch
17.7.2023  (#17)
Regenschirm ist natürlich eine Idee, nur leider ist die Sitzgarnitur dann trotzdem schon nass :D

Den Rauchfangkehrer hab ich schon eingeweiht und sein OK. Hatte das erste Mal mit ihm Kontakt (haben eine Wärmepumpe und daher wenig Berührungspunkte) aber war sehr nett und hat gleich gemeint, dass das so kein Problem für ihn darstellt.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Entwurfsplan EFH Neubau