Liebe Leute, ich habe soweit verstanden, dass Pufferspeicher Effizienzkiller sind und vermieden werden sollten. Wir sind nun in einer Sanierungssituation (Gas ex) mit bestehender FBH FBH [Fußbodenheizung], einigen ERR ERR [Einzelraumregelung] und im Wohnbereich einem Kachelofen. Es soll jetzt eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] kommen mit einem 70 Liter Puffer. Ich kann weder von meinem technischen Verständnis noch von meiner Zeit her mich mit einer pufferlosen Lösung beschäftigen; auch weil wir den Kachelofen nach Lust und Laune weiterbenutzen wollen und dann im Wohnbereich die ERR ERR [Einzelraumregelung] auf Null stellen. Der Wohnbereich macht von unseren 150 qm auch knapp 50 qm aus, also ich denke, relativ viel für die zirkulierende Wassermengen, oder? Kann jemand von Euch beziffern (Pi mal Daumen natürlich nur), wieviel Effizienz/Stromverbrauch etc der Aufbau mit Puffer ausmacht? Danke nochmals an alle hier!!
70 liter klingt danach, als sollte er die nötige wassermenge fürs abtauen sicherstellen. Wenn er im rücklauf eingebunden wird, spielt das für die effizenz keine rolle. Wenn er im vorlauf verbaut werden soll, dann installateur wechseln.
70 liter-puffer sind meist in der WP WP [Wärmepumpe] integriert, also fixer Bestandteil , da gibts kein verbauen im Vorlauf oder Rücklauf, wenn die ERR ERR [Einzelraumregelung] bleiben sollen (!!!) so oder so notwendig wenn überhaupt gross genug
je nach heizkurve nach sanierung macht es auch sinn die wohnzimmerkeise eben nicht per ERR ERR [Einzelraumregelung] auszuknipsen wenn der Ofen läuft.
der selbstregeleffekt bewirkt, daß bei hoher raumtemperatur (durch ofen oder direkte sonneneinstrahlung) und niedrigen heizwassertemperaturen (wenn nach sanierung die heizkurve schön niedrig wird) keine wärme mehr vom boden abgegeben wird, sondern aufgenommen wird. dadurch kann die WP WP [Wärmepumpe] dann niedriger laufen, um den rest vom haus zu temperieren.
Sehe mich zwar auch eher als Laie - vor allem hier im Forum, aber als Versuch einer Daumen x Pi-Schätzung:
Puffer Mehrkosten bei Installation ca. 2000 Eur Zusätzliche HK-Umwälzpumpe mit ca. 40 Watt für 180 Tage im Dauerlauf Für den 2-4° höheren Vorlauf ca. 5-10% mehr Heizkosten.