Pulver und Schaum machen eine Riesensauerei. Bei Fettbränden helfen sowieso nur Decken oder spezielle Fettbrandlöscher. Hier gibts eine gute Übersicht: http://www.feuerloeschtechnik.at/feuerloescher-landingpage/ |
||
|
||
Pulver würde ich keinesfalls nehmen - lagert sich überall ab und ist schwer zu entfernen. Wir haben je einen Schaumlöscher zentral im EG (Abstellraum/Speis) und einen im Nebengebäude bei der Tür zwischen Garage und Werkstatt. Weiters hab ich im Baumarkt mal günstig ein paar Löschdecken gekauft: Eine ist in der Küche, eine im Keller, eine ist (glaube ich ) im OG. |
||
|
||
Hallo doityourself, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Thema Feuerlöscher: Welche habt ihr, wie viele davon und wo platziert? |
||
|
||
wäre dann ein CO2 löscher nicht am optimalsten wenns um die Sauerei geht? Schaum im Schaltschrank ist glaub ich auch net so fein |
||
|
||
|
||
wenn es im Schaltschrank brennt hast sowieso einen Kurzschluss.... das ist schaum das kleinste Problem. wir haben einen Schaum-Löscher, welcher erst nach Aktivierung unter Druck steht. |
||
|
||
- 6l Schaum Feuerlöscher, steht im Hauswirtschaftsraum im EG - Löschdecke ist im Küchenschrank hinter dem Kochfeld (falls Fettbrand) |
||
|
||
@GeorgL danke für den Link, sehr informativ! und daher das große ABER: wenn ich einen Feuerlöscher für die Brandklassen A,B,C haben muss, dann kann ich lt. dem Link nur einen Pulverlöscher nehmen. Auszug aus der Baubewilligung: "Für die erste Feuerlöschhilfe ist im Gebäude ein geeigneter und tragbarer Feuerlöscher mit einem Füllgewicht von 6 kg (für die Brandklassen A, B und C) bereitzuhalten, welcher alle 2 Jahre durch eine befugte Person nachweislich auf die Betriebstauglichkeit überprüfen zu lassen." |
||
|
||
Hatte vor kurzem mit einem Vertreter vom Fach ein sehr aufschlussreiches Gespräch, mit folgendem Konklusio: Im Privatraum keinesfalls Pulverlöscher!! Versauen alles und das Pulver kriecht überall rein und beschädigt dort die Elektrik/Elektronik usw.. In öffentlichen Gebäuden ist er lt. Vertreter sogar verboten, weil der Pulverstaub die Sicht auf die Fluchtwege behindert. Billige Baumarktlöscher sind zu vermeiden! Die "Einer für Alles"-Lösung ist am ehesten der A,B,F Schaumlöscher (6kg). Das F steht dabei für den Fettbrand, den man mit einem normalen A,B Schaumlöscher niemals bekämpfen darf! Bei Aufbewahrung im Wohnraum empfiehlt sich ein Aufladelöscher, den man vor Nutzung aktivieren muss - dadurch steht nicht der ganze Schaum unter Dauerdruck und im Falle einer Undichtigkeit hat man keine Sauerei. Diese können auch leichter wiederbefüllt werden, kosten allerdings etwas mehr. Hab mich selber für den Wohnraum für einen 6kg ABF und für die Garage einen frostsicheren 6kg AB entschieden. Mir war vor allem wichtig, dass ich im Falle eines Brandes nicht erst überlegen muss, ob ich das jetzt löschen darf, oder nicht!! LG Marko |
||
|
||
alles recht und schön, allerdings kommt laut Baubewilligung nur der Pulverlöscher in Frage. Ich werd da einfach mal nachfragen, ist am besten. Der A,B,F wär für mich auch am sinnvollsten... Im Ernstfall denkt man vielleicht nicht daran. |
||
|
||
@doityourself Hast du einen Gasanschluss im Haus? Für mich liest sich der Satz aus der Bewilligung wie ein "Standardsatz". Einen Pulverlöscher kann ich persönlich auch nicht empfehlen. Schaum ab 6 kg ist sicher die bessere Wahl. |
||
|
||
Hallo Welche Heizung habt ihr? |
||
|
||
nein, Gas ist keines vorhanden. Erdwärme. Ich frag einfach nach ob ich hier einen anderen nehmen kann. |
||
|
||
Wir haben: Schaum im Haus Pulver in der Garage Löschdecke in der Küche Von CO2 im Wohnraum wird massiv abgeraten. |
||
|
||
In NÖ ist das nicht der Fall. Um welchen Art Feuerlöscher es sich handelt, ist nicht vorgegeben. |
||
|
||
Ok wenn ihr kein Gas habt würde ich hinterfragen nach welcher Rechtslage das Vorgeschrieben wurde. weder in der trvb oder der oib Richtlinie ist das so vorgeschrieben. Und ich hab täglich damit zu tun. Ich selbst kann euch empfehlen einen Fettbrandlöscher im Wohnbereich und einen Schaumfeuerlöscher für die Garage. CO2 Feuerlöscher sind zwar perfekt für empfindliche Elektrogeräte zählen aber nicht als Feuerlöscher im Sinne der Bauvorschriften und man muss auf ausreichende Raumgrößen achten. Pulver montieren wir persönlich nur mehr bei Überdachten Auto Stellplätzen, und dort auch nur wegen der Frostgefahr oder eben bei Gasheizung. Lg |
||
|
||
Und welche gasförmigen Stoffe willst du dann im Haus löschen? CO2 Löscher bitte auch ganz schnell wieder vergessen, diese Löscher sollten nur Leute anwenden, die eine Ahnung davon haben, was sie tun. Ein CO2 Löscher war schon für ettliche Personen tödlich. Zur Wiederholung: Schaum, Schaum, Schaum |
||
|
||
die Vorgabe ist nun mal so ;) Wie gesagt, ich frag einfach direkt nach. |
||
|
||
Wir haben einen 6kg ABC Pulverlöscher in der Garage. Fürs Haus werde ich noch einen Schaumlöscher und eine Löschdecke kaufen. |
||
|
||
Fettbrand + Löschdecke kann aber auch schiefgehen. Haben sie uns in der Schulung erklärt. Gibts welche die sich ansaugen und das ganze verschlimmern. |
||
|
||
je 1 Schaum und CO2 in jedem Stock + 2x Löschdecke in der Küche und Pulver Schaum und CO2 in der Garage. ja die alten vollgesogenen vom Schuler... Eine neue certifizierte eigentlich nicht... Bei verpielten Kindern wär ich auch vorsichtig, aber einem mündigen Erwachsenen ist das schon durchaus zuzutrauen... Mein Nachbar ist mir bis heute dankbar, das er von mir einen CO2 Löscher geschenkt bekommen hat. Dem ist der Pelletsofen in den Tank zurückgebrannt (warum auch immer) und er ist zufällig gerade heim gekommen, bis heute ist er froh das er den Pulverlöschern nicht mitten im Haus abdrücken musste. Natürlich ist der CO2 nicht so effektiv bei gewissen Bränden wie ein Schaum oder Pulverlöscher, wenns passt ist der Schaden weit geringer (oftmals ist der Schaden durchs Löschen ja größer als durch den Kleinbrand) |
||
|
||
Wenn du dich abdecken möchtest: Positionierst im Vorraum einen Schaumlöscher, in der Garage einen Pulver und in der Küche eine Löschdecke. Zur Positionierung: In erster Linie versuchst du deine Familie in Sicherheit zu bringen. Ist es dann noch möglich, dann kommst du mit dem Löscher retour. CO2 in der Garage .... Einen KFZ Brand wirst du damit nicht löschen. |
||
|
||
Wie bei jedem Brand kommts auf die Menge an... Schnell erwischt beim arbeiten, natürlich... Außer vielleicht man schweißt am Tank, da wird auch der Pulver nichts mehr helfen Vor Jahren hatten wir einen schwelbrand beim "autobasteln", allerdings ganz klein... mit dem CO2 gelöscht... |