Thermomischer in Solaranlagen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gast wolfi
1
1
Gibt es eine Norm das bei der Verwndung von Solaranlagen in der Warmwasserleitung ein Thermomischer (Mischautomat) für die Begrenzung der Warmwassertemperatur eingebaut werden muss?
Bei unser Solaranlage ist dies nicht der Fall un daher kann es vorkommen das wir ca. 80°C Warmwassertemperautur im Haus haben.

  •  Gast Harald
29.6.2005  (#1)
80 Grad - Warmwassertemperatur ist nicht sinnvoll.
Der Wärmetauscher wird relativ schnell verkalken und ev. sogar kaputt dadurch.
Ich würde die Steuerung der Solaranlage so einstellen, dass das Warmwasser bis max 65 Grad aufgeheizt wird.
Danach schalten sich die Pumpen einfach ab. Die Kollektoren halten das aus.
eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass Euer Solarspeicher zu klein dimensioniert ist. Er sollte MINDESTENS 50 lit. Inhalt pro qm Kollektorfläche haben.

1