« Heizung, Lüftung, Klima  |

Tiefenbohrung Soleverteiler selber bauen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  PrRa
13.10. - 15.10.2024
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo zusammen,

mir stellt sich die Frage was den so speziell ist an den 4fach Soleverteilern weil die ja ein kleines Vermögen kosten.
1000€ für einen 4fach 32mm Ist wohl ziemlicher Standard
https://www.eibabo.at/stiebel-eltron/vor-und-ruecklaufverteiler-fuer-4-solekreise-wpsv-32-4-eb14704122?fs=1617110119&c=97188

bisher der einzige billigere den ich gefunden habe
https://heizung-billiger.de/47465-wolf-modularer-soleverteiler-4-fach-bis-9kw-pe-32x29-messing-wolf-2483893-4045013133242.html?hbdc=at&srsltid=AfmBOorq01rDqOecu62VhK1GndSKrSBBn5761IQkkUGmwGxRxriYBGw3y3c

und mir stellt sich die Frage ob ich mir das ganze nicht viel einfacher selbst bauen kann denn ein 50er PE Roh brauche ich sowiso. Da drann solche Anbohrschellen mit Innengewinde und da dran einen PE Kugelhahn mit Aussengewinde
https://www.arbeitsbedarf24.de/anbohrschelle-pe-rohr-40-mm-1
https://www.arbeitsbedarf24.de/kugelhahn-aussengewinde-verlegerohr-32mm-x-1
und den Rücklauf damit
https://www.arbeitsbedarf24.de/anbohrschelle-mit-schlauchverbinder-verlegerohr-50-/-32-mm

macht 11,6€ * 4 = 46,4€
Da braucht es dann noch ein Endstück für das 50mm Rohr.
Natürlich noch Entlüfter und Manometer dazu aber die Strömungsanzeiger braucht es mmn nicht.

Hat das schon wer selber gebaut? Bzw. was kann man den da sonst noch verwenden?
Auf was müste ich ggf achten?

Ich hätte bevorzugt nach so Y Stücken gesucht die dann aber parallel auseinander gehen da dies MMN von der Strömung her besser sein müsste, bin aber nicht wirklich Fündig geworden.

  •  wuschi
13.10.2024  (#1)
Y-stück nennt sich hosenrohr. Hier gibts alles was das herz begehrt.
https://www.kwerk.de/rohrsysteme/pe-rohrsysteme/index.php?&gesamtuebersicht=1

1
  •  Akani
13.10.2024  (#2)
Volumenstromanzeiger brauchst halt auch noch mit Verschraubungen.
Wird im Selbstbau halt auch nicht günstig

1
  •  PrRa
14.10.2024 7:00  (#3)
@Akani  
wie so brauche ich die?
Wenn ich mit nem 50/40 Hosenstück auf zwei 40/32 Hosenstücke gehe und dann jeweils einen Kugelhan setze kann ich alle Leitungen einzeln Spülen.
Danach alle 4 Hähne voll aufdrehen, fertig.

Was soll sich am Volumenstrom ändern? Ja eine TB wird 10m weiter entfernt sein aber das kann ich ausgleichen lassen indem diese TB um die 10m weniger Tief gebohrt wird.

1


  •  Akani
14.10.2024 8:43  (#4)
Okay wenn du dir sicher bist dass die Kreisläufe sauber laufen. Is halt Glaskugelglaube. Aber jeder wie er denkt.
Sehen was durchläuft dann weiß ich es sicher . Das was du machen willst ist glauben und hoffen

1
  •  sixmich
14.10.2024 14:40  (#5)
Ich glaub, wenn du das selber machst, sparst an der falschen Stelle. Vermutlich wesentlich sinnvoller wäre deine Arbeitsleistung beim Verteilerschacht setzen, den Anbindeleitungen, Grabarbeiten, Mauerdurchführung, .... einzubringen! Arbeit gibts da genug.
Vorallem wenns irgendmal was hat, dann buddelst den ganzen Schacht wieder aus und das auf deine Verantwortung hin.
Wäre mir zu heiß...

1
  •  PrRa
15.10.2024 6:35  (#6)
Das will ich sowiso alles selbst machen.
Einen Verteilerschacht plane ich gar nicht, ich will die 4 Leitungen bis in den Keller ziehen oder, da bin ich mir noch nicht sicher, den Verteiler in die ehemalige Senkgrube installieren den durch die werde ich sowiso durchfahren da es viel weniger Grabungsaufwand ist.
Von der TB 1 werden es ca. 3m und von TB2 ca. 13m in die Senkgrube, in der 3m Quer und von dort dann in 1.7m Tiefe (Oberkante Senkgrube ist Unterkante Keller) ins Haus (8m).

Aber mal Danke für die Meinungen. Mal schauen wie das so ist mit Strömungssensoren

1
  •  Markus98
15.10.2024 8:31  (#7)

zitat..
PrRa schrieb:
.

Was soll sich am Volumenstrom ändern? Ja eine TB wird 10m weiter entfernt sein aber das kann ich ausgleichen lassen indem diese TB um die 10m weniger Tief gebohrt wird.

Ich würd einfach 10m mehr Rohr als RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vergraben. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Klimaanlage - Panasonic oder Daikin ?