Hmm.... sortieren wir mal: BT2 macht bei dir unerklärliche Sprünge und killt den Takt per GM:=0. BT6 macht unerklärliche Sprünge und löst WW WW [Warmwasser] aus. Ich würde da einen Zusammenhang vermuten. Ist die WPWP [Wärmepumpe] ordnungsgemäß geerdet? Sind die Zuleitungen vom Querschnitt her ausreichend? Liegen Sensorleitungen unabgeschirmt neben belasteten Stromkabeln? Ich denke, du wirst da irgendwo eine externe Ursache haben. |
||
|
||
Ähhhhm. Die Wärmepumpe ist ganz normal mit 5x2,5mm2 angebunden (Leitungslänge 7m). Die Erdung ist auch ordnungsgemäß soweit ich es überblicken kann. Sensorleitungen sind keine verlegt, es handelt sich ja nur um die internen der 1255. Was BT2 angeht spielst du auf den GM wird auf 0 gesetzt Faden an oder? |
||
|
||
BT2 hüpft jedenfalls auch in diesem Fall nach unten. Dass die GMs zurück gesetzt wurden, wie bei @rabaum, hatte ich bisher in den 3 Monaten seit Betriebsbeginn 1 mal. (eben diese Woche) |
||
|
||
|
||
Und noch ein isoliertes Bild inkl. BW oben BT7. |
||
|
||
Und hier nochmal isoliert BT6 und BT2 über die letzten 3 Monate. Zeigt die selben Sprünge nach unten. Dazu kommt halt die Frage wie genau die Uplink Werte sind. Ich hole mir mal noch die Daten, die aus dem USB Stick kommen, welchen ich die ersten 2 Monate dran hatte. |
||
|
||
Und hier nochmal aus dem Dezember: Also immer ein gleiches Verhalten. Manchmal fällt der BT2 nicht mit ab, manchmal schon. (nicht immer gleich) |