An alle Toshiba Estia Luft-Wasser Wärmepumpenbetreiber:
Wir btreiben unsere WPWP [Wärmepumpe] mit dem EVN Wärmepumpentarif, wobei sich in der Mittags- und Abendzeit für ca. 2 Stunden der Strom mittels Rundsteuerempfänger wegschaltet. Nun folgendes Problem, fast täglich wenn der Strom nach der Abschaltphase wieder da ist, blinkt die Uhrzeit auf dem Display und muss neu eingestellt werden. Einzig die Schedule-Zeiten bleiben gespeichert. Laut Toshiba Kundendienst könnte man die Hauptplatine tauschen (es ist leider keine auswechselbare Pufferbatterie vorhanden), es gibt jedoch keine Garantie, daß es mit neuer Hauptplatine nicht wieder Probleme gibt. Besser sollten wir einen Schütz im Zählerkasten einbauen der beim Abschalten durch den Rundsteuerämpfenger auf Normalstrom umschaltet und somit die ganze Anlage in Betrieb bleibt. Man könnte ja dann wenn man will per Schedule Sperrzeiten einegeben wenn auf Normalbetrieb umgeschaltet wird. Laut unserem Installateur würde es aber nur wenige Euro mehr im Jahr ausmachen wenn die Anlage durchlaufen würde und er nicht auf den Komfort einer dauernd verfügbaren Heizung verzichetn möchte.
Mich würde nun interressieren, ob ihr auch auf Normalstrom umschaltet ?
Und hat schon jemand Probleme mit der blinkenden Uhr gehabt?
mfg. Daniel

  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
10.10.2012  (#1)
Eigentlich sollte ja nur die Ausseneinheit mit dem Wärmepumpentarif gespeist werden, sprich einen eigenen Kreis haben. Die Inneneinheit mit der Elektronik sollte ganz normal am normalen Stromkreis hängen, der nicht gesperrt wird. Oder ist das bei dieser WPWP [Wärmepumpe] anders gelöst?

Hausmaus

1
  •  dama7679
11.10.2012  (#2)
eigentlich ist dann beim Aussen- und Innengerät der Saft weg! keine Ahnung ob man nur die Inneneinheit auf einen eigenen Stromkreis hängen kann.

1
  •  Ellis.D
  •   Bronze-Award
11.10.2012  (#3)
Die Inneneinheit bekommt ihrne Saft über die Außeneinheit.
Du darfts der Estia aber nicht einfach den Saft abdrehen. Es gibt hierzu eine zusätzliche Platine zur EVU Abschaltung. Diese Platine kostet ca. € 100,- wird an der Hauptplatine angesteckt und über zwei Pole gesteuert. Jetzt kommt im Zählerschrank noch ein kleiner Schütz den der Energieversorge ansteuert und über ihn dann die Wärmepumpe ein- und ausschalten kann.

1


  •  dama7679
11.10.2012  (#4)
@Ellis.D - ...wäre es nicht das einfachste wenn ich einen Schütz einbaue, der sobald die EVU Abschaltung eintritt, auf "normalen Strom" umschaltet und ich somit unterbrechnungsfrei bin ?

1
  •  dama7679
6.11.2012  (#5)
@ Ellis.D - ...
hab den Kundendienst von Toshiba im Haus gehabt, haben alles Begutachtet. Laut Aussage von dem, kann er das Modul TCB-PCMO3E nicht verwenden bzw. es funktioniert damit nicht, da die EVN ja den kompletten Strom abdreht wo die Wärmepumpe draufhängt. Dieses Modul hat er übrigens nicht einmal gekannt, bevor ich es ihm nicht erklärt habe. Gibt es einen Anschlussplan für diese Modul ?
Oder haben sie es schon einmal verbaut oder haben sie es selber in Betrieb?
Für Antwortet wäre ich sehr dankbar, bin langsam am verzweifeln mit den Toshiba Leuten!
mfg. Daniel

1
  •  Ellis.D
  •   Bronze-Award
6.11.2012  (#6)
ich hab das Modul in meiner Wärmepumpe verbaut ist aber noch nicht in Betrieb, sollte aber diese Woche noch in Betrieb genommen werden.

Ich geb Bescheid sobald es läuft.

1
  •  dama7679
7.11.2012  (#7)
@ Ellis.D - ...
ok! danke für deine Bemühungen !

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.