Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren und ob ihr bei meinem Fall (EFH) nochmals nacharbeiten würdet. Folgendes: Gipskartonplatten (12,5er, 1250 * 2600) müssen 2-lagig auf Holzständerwände (Latten horizontal im richtigen Abstand, 6x6, keilgezinkt) Es wurde bereits in einigen Räumen doppelt beplankt aber die 2. Lage nur so verschraubt, dass diese hält. Ich würde dann im weitern Verlauf fertig schrauben und die 2 Lage entlang der Querlatten lt. Abstand aus der Verarbeitungsrichtlinie verschrauben (45er Schnellbauschrauben, ca alle 20cm) Jetzt kommt mein Problem: Die erste Lage wurde nicht lt. Verarbeitungsrichtlinie verschraubt. Ich habe zumindest Schrauben in den Ecken gesetzt und teilweise in der Mitte, jedenfalls habe ich Abstände von über 750mm... Würdet ihr die 2. Lage nochmals abnehmen und nachschrauben? Wie kritisch seht ihr das bzw. was sagt eure Erfahrung? Danke schonmal
Würde ich wie Baumau sehen. Wenn du die 2. Lage vernünftig befestigst kann die 1. Lage nirgends hin. An der Decke geringerer Schraubenabstand als an den Wänden würde ich auch machen. Lg Jürgen
Danke für eure Antworten. Genau, ich hefte sozusagen die 1. Lage (35er Schrauben an den Ecken), sichere sie somit gegen Verrutschen und die 2. Lage wird dann versetzt darübergelegt und mit den 45er Schrauben beide Platten an den Querlatten (welche einen Abstand von ca. 625 haben) verschraubt. Als Schraubenabstand habe ich bei den Wänden 20cm und bei der Decke 15cm. Im Nachhinein (sehr klug ) dachte ich mir, dass die Vorgabe aus der Verarbeitungsrichtlinie mit <=750mm Schraubenabstand für die erste Lage an der Wand sicher nicht zufällig gewählt wurde und ihre Berechtigung hat. Der Sinn erschließt sich mir aber nicht ganz...Ihr seht das anscheinend aber auch nicht so kritisch. Danke euch.
Naja die erste Lage muss ja nur sich selber halten - erst mit der zweiten Lage verschraubst du alles komplett durchgängig. Wenn die untere Lage stabiler als die obere wäre hättest du ja keinen Vorteil. Da hat sich Knauf etc. schon was dabei gedacht....
In den Verarbeitungsrichtlinien von Knauf steht dass man offiziell die erste Lage mit größeren Schraubenabstand befestigen kann, wenn es geplant zweilagig ist. Wenn du die Wand wegen der Brandschutzerfordernis zweilagig machst, daran denken auch die erste Lage zu verspachteln. 45er-Schrauben sind gute Entscheidung, weil die dann auch greifen wenn die Platte anfangs zurückfedert.
Arbeite zufällig bei einem Trockenbauer. Ja da gibt es gar keine bedecken. Einfach die 2.Lage gut verschrauben mit geringen Schraubenabstand dann passt alles. Bg